دورات هندسية

 

 

مقاومة العازلية لمحولات القدرة الكهربائية

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    رباح فارس
    رباح فارس غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0

    مقاومة العازلية لمحولات القدرة الكهربائية

    واستكمل موضوعي عن العازلية لمحولات القدرة الكهربائية
    AC OR DC
    ان نظام العزل هو نظام سعوي اي نتعامل مع المحولة كانها متسعة وبداخلها زيت ذو ثابت عزل يساوي 2 وكيف تتاثر قوة
    العزل اذا سلطنا AC
    في هذه الحالة هذه المتسعة ستكون بالتوازي مع مقاومة وسيكون لدينا تيارين تيار للمتسعة وتيار للمقاومة وللحصول على العازلية الجيدة ينبغي ان يكون تيار المتسعة اكبر من تيار المقاومة بمقدار 100 مرة وتيار المتسعة يسبق تيار المقاومة بزاوية تقترب من 90 درجة
    اذا سلطنا DC
    في هذه الحالة ستضاف متسعة اخرى بالتوازي مع الحالة السابقة وسيمر في هذه المتسعة تيار يسمى
    dielectric absorption current
    وفي هذا الفحص يكون اقل خطورة من فحص AC
    وسنكمل معكم امور اخرى حول عازلية المحولات