دورات هندسية

 

 

سؤال عن sprinkler range وجداول حساب الاحمال الحرارية

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن sprinkler range وجداول حساب الاحمال الحرارية

    اخواني الكرام :

    اولا احب اهناكم جميعا ونفسي بقرب قدوم عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا جميعا بالصحة والعافية

    ثانيا كان عندي لكم سؤالين مهمين جدا لي واعتقد ان كثير جدا من اعضاء المنتدي الكرام سوف يهتمون بهما وخصوصا من يعمل في المكاتب الاستشارية لمجال التبريد والتكييف وشركات المقاولات ال MEP وهما :

    اولا : ما هو المدي الذي يغطيه ال fire fighting sprinkler , وبكلمة المدي فانا اقصد شيئين وهما المساحة التي يغطيها وايضا اقصي ضغط يتحمله

    ثانيا : اريد ممن لديه منكم يا زملائي الكرام ان يرفق لي وللاعضاء نسخة من جميع الجداول الخاصة بحسابات الاحمال الحرارية لمكان ما (طبعا اقصد بذلك مجال التبريد والتكييف) ومعها طريقة الحساب بكل الدقة والتفصيل مع جميع المعادلات المستخدمة في هذه الحسابات

    ملاحظة اخيرة : ارجو منكم جميعا انه من يرد علي هذا الموضوع ان يكون لديه ما يفيد به الاعضاء ونفسي , وله منا جميعا جزيل الشكر وخالص الدعاء

    واشكركم جميعا شكرا جزيلا , وفي انتظار ردودكم في اسرع واقرب وقت

  2. [2]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beebo84 مشاهدة المشاركة
    اخواني الكرام :

    اولا احب اهناكم جميعا ونفسي بقرب قدوم عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا جميعا بالصحة والعافية

    ثانيا كان عندي لكم سؤالين مهمين جدا لي واعتقد ان كثير جدا من اعضاء المنتدي الكرام سوف يهتمون بهما وخصوصا من يعمل في المكاتب الاستشارية لمجال التبريد والتكييف وشركات المقاولات ال Mep وهما :

    اولا : ما هو المدي الذي يغطيه ال Fire Fighting Sprinkler , وبكلمة المدي فانا اقصد شيئين وهما المساحة التي يغطيها وايضا اقصي ضغط يتحمله

    ثانيا : اريد ممن لديه منكم يا زملائي الكرام ان يرفق لي وللاعضاء نسخة من جميع الجداول الخاصة بحسابات الاحمال الحرارية لمكان ما (طبعا اقصد بذلك مجال التبريد والتكييف) ومعها طريقة الحساب بكل الدقة والتفصيل مع جميع المعادلات المستخدمة في هذه الحسابات

    ملاحظة اخيرة : ارجو منكم جميعا انه من يرد علي هذا الموضوع ان يكون لديه ما يفيد به الاعضاء ونفسي , وله منا جميعا جزيل الشكر وخالص الدعاء

    واشكركم جميعا شكرا جزيلا , وفي انتظار ردودكم في اسرع واقرب وقت


    ايه يا جماعة الخير , معقول مفيش حد عنده اجابة للاسئلة اللي حاططها دي؟

    ارجو ممن لديه الجواب ان يفيدني واعضاء المنتدي الكرام في اسسسسسسسسسسسرع وقت
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مصطفي محمد السيد
    مصطفي محمد السيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الفاضل انا هقولك عن الارقام اللي بشتغل بيها في المكتب بالنسبة للرشاش الواحد 25-30 جالون\دقيقة و بيغطي مساحة من 12-16 م2 اما بالنسبة للنظام بالكامل المساحة الكلية المطلوب تغطيتها بتعتمد علي درجة خطورة المبني(خفيف عادي-خطر) ولازم ترجع للكود المصري للحريق (تم اصدار الجزء الرابع للرشاشات) والكود المصري عامة متبع لل nfpa ,المساحة الكلية المطلوب تغطيتها بتبقي من 160-300 م2 ومنها بتحسب معدل التدفق الكلي للنظام ومنة حجم المضخات ومضخات الحريق بتبدي من 500 جالون\دقيقة بالنسبة للضغط في المضخة بيكون 7-9 بار وممكن من اي برنامج حساب اقطار مواسير تدخل 25 جالون\دق. + 1 بوصة و تعرف الضغط عند الرشاش....بالنسبة للجداول الحرارية انا عندي نسخة ورقية من الكلية بس انصحك بالاعتماد علي برنامج hap

    0 Not allowed!



  4. [4]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفي محمد السيد مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل انا هقولك عن الارقام اللي بشتغل بيها في المكتب بالنسبة للرشاش الواحد 25-30 جالون\دقيقة و بيغطي مساحة من 12-16 م2 اما بالنسبة للنظام بالكامل المساحة الكلية المطلوب تغطيتها بتعتمد علي درجة خطورة المبني(خفيف عادي-خطر) ولازم ترجع للكود المصري للحريق (تم اصدار الجزء الرابع للرشاشات) والكود المصري عامة متبع لل nfpa ,المساحة الكلية المطلوب تغطيتها بتبقي من 160-300 م2 ومنها بتحسب معدل التدفق الكلي للنظام ومنة حجم المضخات ومضخات الحريق بتبدي من 500 جالون\دقيقة بالنسبة للضغط في المضخة بيكون 7-9 بار وممكن من اي برنامج حساب اقطار مواسير تدخل 25 جالون\دق. + 1 بوصة و تعرف الضغط عند الرشاش....بالنسبة للجداول الحرارية انا عندي نسخة ورقية من الكلية بس انصحك بالاعتماد علي برنامج hap
    اشكرك شكرا جزيلا يا مهندس مصطفي علي اجابتك الجميله علي السؤال , ورجاء لو مفيهاش تعب ليك اذا ممكن تحطلنا نسخة من الجداول اللي كانت معاك في الكلية (لان دي اللي انا عاوزها بالظبط!!) وانا حعمل بنصيحتك وحتصرف واشوف برنامج ال hap وربنا يكرم

    ولو في اي حد من الاخوة الكرام عنده اضافة (مفيدة) ياريت يضيفها وله جزيل الشكر مقدما

    وجزاكم الله خيرا عنا جميعا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مصطفي محمد السيد
    مصطفي محمد السيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا بشمهندس بس الموضوع اكبر من كدة طبعا ,,بالنسبة للجداول للاسف مش بتتسحب اسكانر...لانها مكتوبة بخط صغير...انا حقيقة مش عارف ادخلها ازاي علي الكمبيوتر بس حضرتك لو رحت الكلية..هتلاقيها في المكتبة او الليزر بتاع القسم ..وربنا يوفقك و يوفقنا جميعا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخي . وشكرا

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML