    الاعمدة

    1- بالنسبة لتوزيع التسليح داخل الاعمدة ممكن تفرق لو انا غيرت اماكنها فى cross section بس احتفظت بنفس العدد

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 206
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    1- بالنسبة لتوزيع التسليح داخل الاعمدة ممكن تفرق لو انا غيرت اماكنها فى Cross Section بس احتفظت بنفس العدد
    الأخ اسلام مصطفى
    توزيع التسليح على محيط العمود له أهمية في مقاومة العزوم بالاتجاهين ان وجدت, فيجب مراعاة كمية التسليح اللازمة على كل وجه لمقاومة تراكب الحمولات المحورية مع العزوم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 253
    Given: 25
    تفرق ونص وتقع المبنى
    لان التسليح تم بافتراض العرض بى والارتفاع اتش
    يعنى تفرق ويكون التنفيذ مخالف للتصميم تماما تماما

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ اسلام مصطفى
    توزيع التسليح على محيط العمود له أهمية في مقاومة العزوم بالاتجاهين ان وجدت, فيجب مراعاة كمية التسليح اللازمة على كل وجه لمقاومة تراكب الحمولات المحورية مع العزوم
    تماماً كما ذكر م. حسان..
    كمية التلسيح مهمة من حيث تحقيق شرط المقاومة.. وعدد اقضبان لتحقيق شرط التباعد بينها مهم أيضاً لتحقيق ترتيبات التسليح حسب كود التصميم المعتمد..

    مع تحيــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [5]
    البوليتكنك
    البوليتكنك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية البوليتكنك


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الكلام الذي قالوه الاخوان صحيح فيجب ان يكون التوزيع منتظم وعدد القضبان مناسب لكمية التسليح
    فلو فرضنا انه عندنا عمود 40سم*40سم ويلزمه حسب التسليح مثلا 8 قضبان من نوع 16 مثلا يتم توزيعهم بشكل منتظم وبنفس العدد بكل اتجاه يعني 3 قضبان بكل اتجاه
    ولو كان عندنا عمود اخر ابعاده 50سم*30 سم وكان نفس العدد من القضبان وبنفس النوع يجب توزيعه كالتالي قضيبين باتجاه 30 سم و4 قضبان باتجاه 50 سم فنحصل على نفس عدد القضبان 8
    فيجب ان يكون هناك توزيع دقيق وبالحفاظ على كمية التسليح وحسب الكود المتبع .
    تقبلوا مروري

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 206
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوليتكنك مشاهدة المشاركة
    الكلام الذي قالوه الاخوان صحيح فيجب ان يكون التوزيع منتظم وعدد القضبان مناسب لكمية التسليح
    فلو فرضنا انه عندنا عمود 40سم*40سم ويلزمه حسب التسليح مثلا 8 قضبان من نوع 16 مثلا يتم توزيعهم بشكل منتظم وبنفس العدد بكل اتجاه يعني 3 قضبان بكل اتجاه
    ولو كان عندنا عمود اخر ابعاده 50سم*30 سم وكان نفس العدد من القضبان وبنفس النوع يجب توزيعه كالتالي قضيبين باتجاه 30 سم و4 قضبان باتجاه 50 سم فنحصل على نفس عدد القضبان 8
    فيجب ان يكون هناك توزيع دقيق وبالحفاظ على كمية التسليح وحسب الكود المتبع .
    تقبلوا مروري
    الأخ الكريم البوليتكنيك
    أحب أن الفت نظرك أن ما تفضلت به لا يصح في كل الحالات فمثلا عندما يكون العمود محملا بحمولة مركزية اضافة لعزم باتجاه واحد فيكون توزيع التسليح كثيفا بالاتجاه المناسب للعزم وأقل كثافة بالاتجاه الآخر, وبشكل عام توزيع التسليح مرتبط بنوع الحمولات ومقدارها واتجاهها وشروط الكود بالنسبة للتباعدات الدنيا والقصوى وشكل مقطع العمود

    0 Not allowed!



  7. [7]
    البوليتكنك
    البوليتكنك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية البوليتكنك


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم البوليتكنيك
    أحب أن الفت نظرك أن ما تفضلت به لا يصح في كل الحالات فمثلا عندما يكون العمود محملا بحمولة مركزية اضافة لعزم باتجاه واحد فيكون توزيع التسليح كثيفا بالاتجاه المناسب للعزم وأقل كثافة بالاتجاه الآخر, وبشكل عام توزيع التسليح مرتبط بنوع الحمولات ومقدارها واتجاهها وشروط الكود بالنسبة للتباعدات الدنيا والقصوى وشكل مقطع العمود
    الاخ حسان
    كلام سليم 100%
    والكلام الذي قلته انا صحيح في الحالة التي لا يكون بها عزم على العمود وهذا نقص مني يمكن ان تكون قد خانتي الذاكرة او انني لم انوه الى ذلك، وكلامك صحيح بانه في الحالة التس يكون بها عزم باتحاه معين يجب تكثيف الحديد بهذا الاتجاه حسب الحمل القادم من العزم وحسب الاتجاه وكذلك حسب الكود .
    تقبلوا مروري

    0 Not allowed!



  8. [8]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة اله
    في الكودات المختلفة يوجد عادة حلين للاعمدة المطبق عليها قوة محورية وعزوم انحناء
    الاولي هو الحل علي ان العمود عليه قوة محورية وعزم وفي هذه الحالةيكون توزيع الحديد في اتجاه العزم مركز ويكون اكبرمن الاتجاه الاخر فهو يشبه تسليح الكمرة الي حد ما وتستخدم المعادلاتفي التصميم وتكون كمية الحديد اقتصادية
    الحل التاني هو التوزيع المنتظم علي كافة جوانب القطاع وذلك باستخدام المنحنيات تكون كمية الحديد اكبر قليلا في هذه الحالة من الحالة الاولي