    مهندس_حازم
    مهندس_حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    لازم يبقى فى قسم مقاولات

    اولا
    لازم نكشف العزل حولين الوصلات(السحابات و القواشيط) TRANSVERSE JOINTS
    مش لازم كلها بس ممكن حبة عشوائى
    بعد كده نشيك على السيليكون Sealants ونشوف عينه من السليكون ده هل هو حسب المواصفات ولا لا
    و بالعين هل السليكون مغطى كل الفتحات ولا لا الخ و فى الغالب ممكن تلاقى الدكت من فوق مش مشلكن كويس لو كان كويس يبقى ده ناس عندها ضمير
    بعد كده نشيك على القشاط TRANSVERSE JOINTS هل يتناسب مع الصاج و ده انتى هتلاقى الجدول بتاعه فى smacna اوى كود
    و السحابات لازم تكون متنيه كويس بوصه على الاقل تكون نايمة على القشاط
    و بالمره و انتى واقفة بصى هل فى دهن بالمادة اللاصقه غالبا فوستر الصاج كويس و العزل ماسك فى الصاج ولا لا و برده نراجع من فوق الصاج
    لازم نرجع اتجاه الرقبه هل هى فى اتجاه المروحه ولا لا
    و على حسب مقاس الدكت هل الصاج مطلوب له كروسات ولا لا
    و هل فى turning vanes متركبة فى الكيعان ولا
    و ده تعرفيها عن طريق انك تكشفى عزل كوع كبيير و تشوفى فى برشام ولا لا
    لو مفيش يبقى مش مركب
    Penetrations
    نراجع السلايف و هل الجدار fire rated ولا لا و طريقة عمل الحشو حولين الدكت
    maintenance access
    للفاير دامبر
    طبعا العزل الداخلى لازم يتراجع فى اول 10 متر مربع من الماكينة بس طبعا واضح ان مش هينفع نفك الصاج كدة نكشف العزل و ندور على الاستيك بن
    علشان ما اطولش كان فى حاجات كتيرة لازم تتعمل قبل ما الصاج يركب
    ولكن على كل ممكن تعملى
    light test
    or smoke test
    بس اسهل طريقه انا شايف ان اكيد المكن ركب(الفانة) ممكن تشغليها على السرعة الاخيرة
    و تروحى تحطى ايدك عن الوصلات المتكشفة و تحسى فى هواء ولا لا
    و ربنا يوفق

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أجريت إختبار الضوء وكان هناك الكثير من الثقوب وكان المقال يضع السيلكون فيها هل هذا يكفي؟

    0 Not allowed!



  3. [13]
    مهندس_حازم
    مهندس_حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    كل سنة و انتم طيبين اذا كان التسريب من الاركان فانا بنصحك تفوتى و تعدى الموضوع و سليكون و خلاص اما اذا كان التسريب من كل الفريم فده يبقى شغل عك و بتهى لى لازم تمشى المقاول ده بس ده طبعا لو كان معظم الشغل كده مش حبة صغريين و بالتوفيق ان شاء الله

    0 Not allowed!



  4. [14]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    فيه سؤال محيرنى جدا
    على اى اساس المقاول عزل و قفل شغله قبل ما حد اصلا يستلم منه هو كده يبقى لوى دراع اساسا يعنى يا تستلموا على كده يا اما هتبقوا انتوا السبب فى تاخير الشغل
    يا ريت بعد كده يبقى الاستلام مرحله بمرحله و يكون شامل كل حاجه من عزل و اختبار و مناسيب الارتفاعات
    كمان اساسا مناسيب الارتفاع بالنسبه للدكت و السقف المستعار لازم يكون معمول حسابها فى مخططات الورشه shop dwg و يبقى الاستشارى من الاول كاتب على المخططات دى remark ان لازم الشغل يتنسق مع المعمارى من حيث المناسيب و اماكن الترموستات و اماكن مخارج الهواء (الجريلات و الدفيوزرات و خلافه).
    ارجو من الله التوفيق و يا ريت بعد كده يبقى نخلى بالنا عشان دى امانه المالك مؤتمنا عليها

    1 Not allowed!



  5. [15]
    رعسشم
    رعسشم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على الموضوع الجميل ولكن يوجد فى كتاب smacna طريقة اختبار تسريب الهواء من الدكت وان شاء اللة قريبا سوف اشرحها

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عبده عبد المجيد
    عبده عبد المجيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الموضوع جميل و المناقشة اجمل

    0 Not allowed!



  7. [17]
    kassem_2k
    kassem_2k غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية kassem_2k


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يجب صعود السلم خطوة خطوة بمعني تعلمي اولا كيفية تصميم وتفصيل وتركيب مجاري الهواء المكيفة ثم سوف تكونين جاهزة لاستلامه.
    لايتم عمل اختبار في حالة الضغط الاستاتيكي المنخفض low pressure duct work وهو من2"wg واقل .يتم فقط بصريا.
    وجود تعارض بين مجاري الهواء والسقف المستعار يدل علي عدم وجود تنسيق بين الاعمال , يجب فحص لوحات السقف للتاكد من المناسيب .
    بالتوفيق