دورات هندسية

 

 

سؤال فني في مجال إستلام مشرع تكييف مركزي كبير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال فني في مجال إستلام مشرع تكييف مركزي كبير

    هل يمكن ان أستلم دكتات السبلاي و الريترن و هي متلاصقة مع بعضها و الفاصل هو عزل السبلاي ب واحد إنش عازل فقط
    و أيضاَ مستوى الدكتات يلامس تماماَ و في بعض الاماكن أدنى من السقف المستعار للممر
    ولي سؤال أخر هل أستطيع ان أجري تجارب التسرب للدكتات وهي معزولة ...ماذا أعمل و مشكورين سلفاَ

  2. [2]
    مهدي الراوي
    مهدي الراوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم من الممكن ولليوجد هناك تأثير محسوس او فقد في الكفائة يمكن حسابهة فالعملية عادية تماما والعزلواحد انج كافي تماما ولا حاجة لفحص تسريب الدكتات لانه غير مؤثر وليس من الضروري فحصها لانه تعب على الفاضي الا ذا كان هناك تسريب كبير وهذا يشاهد نضريا مع جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona.noor مشاهدة المشاركة
    هل يمكن ان أستلم دكتات السبلاي و الريترن و هي متلاصقة مع بعضها و الفاصل هو عزل السبلاي ب واحد إنش عازل فقط
    و أيضاَ مستوى الدكتات يلامس تماماَ و في بعض الاماكن أدنى من السقف المستعار للممر
    ولي سؤال أخر هل أستطيع ان أجري تجارب التسرب للدكتات وهي معزولة ...ماذا أعمل و مشكورين سلفاَ

    يجب عدم حدوث تلامس او التصاق للدكت و يجب المحافظه على خلوص بسيط بين الدكت لتفادي حدوث احتكاك او صوت نتيجة التلامس. و يجب ايضا المحافظه على خلوص بين الدكت و السقف المستعار و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون منسوب الدكت ادنى من منسوب السقف المستعار و سيسبب ذلك مشكله معماريه. اما بالنسبة للعزل سمك ا بوصه فهو مقبول مع حد ادنى للكثافة بين 16 كجم/م3 و 24 كجم/م3 و ذلك للدكت الداخلي فقط. و في المشاريع الكبيره لابد من عمل اختبار التسرب للدكت قبل العزل و الطريقة المتعارف عليها هي light test

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما العمل

    ماذا أعمل
    هل أرفض إجراء تجارب التسرب لأنه الدكت معزول أم أستلم و أوقع على الإستلام بتحفظ
    و ايضاَ نفس الشيء بالنسبة لمستوى الدكت ما أفعل لأنني إستلمت المشرع كمهندس مشرف في نهايته تقريباَ

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عبود_فتحي
    عبود_فتحي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 2
    هناك عده طرق حتى مع العازل
    الاضاءه اذا كانت في الاقبيه
    او الدخان و طريقه الحركه فيها مع الاخذ بالعلم صعوبه كشف التام فيها
    العازل بين دكت تزويد والراجع مع وجود عازل عمليا و حسب توصيات سمكنا فهو مقبول

    0 Not allowed!



  6. [6]
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona.noor مشاهدة المشاركة
    ماذا أعمل
    هل أرفض إجراء تجارب التسرب لأنه الدكت معزول أم أستلم و أوقع على الإستلام بتحفظ
    و ايضاَ نفس الشيء بالنسبة لمستوى الدكت ما أفعل لأنني إستلمت المشرع كمهندس مشرف في نهايته تقريباَ
    رأيي أن يتم مناقشة الموضوع مع الاستشاري العام ان وجد او مدير المشروع او المالك و معرفة رأيه. و من الممكن ان يتم الاستلام و عمل خصم على المقاول بنسبة يتفق عليها مع اي من المذكورين لأن المقاول يجب الا يعزل الدكت قبل عمل اختبار التسرب.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الشكر الجزيل للإجابات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    هل يمكن تغيير تصميم الدكت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dido067 مشاهدة المشاركة
    يجب عدم حدوث تلامس او التصاق للدكت و يجب المحافظه على خلوص بسيط بين الدكت لتفادي حدوث احتكاك او صوت نتيجة التلامس. و يجب ايضا المحافظه على خلوص بين الدكت و السقف المستعار و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون منسوب الدكت ادنى من منسوب السقف المستعار و سيسبب ذلك مشكله معماريه. اما بالنسبة للعزل سمك ا بوصه فهو مقبول مع حد ادنى للكثافة بين 16 كجم/م3 و 24 كجم/م3 و ذلك للدكت الداخلي فقط. و في المشاريع الكبيره لابد من عمل اختبار التسرب للدكت قبل العزل و الطريقة المتعارف عليها هي Light Test
    هل يمكن تغيير تصميم الدكت بحيث يلائم وضع الممر حتى لا يلامس السقف المستعار لأنه لا مجال لرفع الدكتات أبداَ

    0 Not allowed!



  9. [9]
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona.noor مشاهدة المشاركة
    هل يمكن تغيير تصميم الدكت بحيث يلائم وضع الممر حتى لا يلامس السقف المستعار لأنه لا مجال لرفع الدكتات أبداَ

    يمكن طبعا بكل سهوله تغيير ابعاد الدكت باستخدام الدكتيليتور و اختيار الابعاد المكافئة للابعاد الموجوده بالموقع و التي تتناسب مع ظروف السقف المستعار.

    0 Not allowed!



  10. [10]
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona.noor مشاهدة المشاركة
    هل يمكن تغيير تصميم الدكت بحيث يلائم وضع الممر حتى لا يلامس السقف المستعار لأنه لا مجال لرفع الدكتات أبداَ

    يمكن طبعا بكل سهوله تغيير ابعاد الدكت باستخدام الدكتيليتور و اختيار الابعاد المكافئة للابعاد الموجوده بالموقع و التي تتناسب مع ظروف السقف المستعار.

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML