    ماسورة فى الخرصانة

    هل تمديد ماسورة بلاستيك 2 بوصة بداخل فلات سلاب بغرض تمرير اسلاك الكهرباء له مخاطر على تحمل الخرسانة مع العلم انها ممدودة موازية لمحور اعمدة، وفى منتصف البلاطة (يعنى فى منطقة ميدل ميدل وقاطعة شريحة عمود فى منتصف البحر بين عمودين).
    الرجاء الرد، لانى استلمتها النهاردة وشكيت فيها ولما ضربت لمهندسين الشركة اللى انا فيها قالو لى دى لا تمثل مشكلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سمك البلاطة 200 ملم

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    احسبها
    كم تشكل المساحه من المقطع
    اين تقع فى منطقه شد ام ضغط
    انت استلمت تانى شنو الجس بعد الضبح

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mannokr


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 288
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 6
    ممكن الحقها يا اخ مصعب

    0 Not allowed!


    كن مطمئنا جدا جدا ولاتفكر فى الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر

  4. [4]
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mannokr


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 288
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 6
    يا جماعة نمشيها ولا ندق جرس

    0 Not allowed!


    كن مطمئنا جدا جدا ولاتفكر فى الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر

  5. [5]
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mannokr


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 288
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 6
    البحور كلها 4 فى اربعة يعنى العزوم غالبا بسيطة ، يعنى الجزء الشغال من مقطع الخرصانة ما كبير وكمان التسليح السفلى كتير جدا على بحور زى دى !!!!!!!!!!!!!!

    0 Not allowed!


    كن مطمئنا جدا جدا ولاتفكر فى الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر

  6. [6]
    قدمونا
    قدمونا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مافيها اي مشكلة
    اطمئن ,, عملناها كتيييييييييييييييير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ياسر عبدالله محمد
    ياسر عبدالله محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ياسر عبدالله محمد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 255
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى mannokr فى اعتقادى مافيها مشكلة السماكة كافية 20 سم والبحور ايضا 4 متر بسيطة فقط يجب ان تكون الماسورة فى الجزء العلوى من المقطع (فوق ال N.A )

    ولكن اسمح لى اسالك لماذا ماسورة 2بوصة لتمديدات الكهرباء ....واحد بوصة لاتكفى؟ الا يمكنك مراجعة مصمم الكهرباء فى ذلك ومن المعروف ان 2بوصة يستخدم كقمصان sleave راسية فى الجدار لمواسير توزيع المياه للادوار المختلفة(ابوصة) وايضا كمجارى لنحاسات التكييف الاسبلت يونت....
    ايضا سؤال انشائى البلاطة flat slab وبحور الاعمدة 4متر هل توجد جسور مدفونة فى السقف لكى تربط بين الاعمدة ام ماذا؟ وخاصة ان سماكة البلاطة 20سم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عبدالله محمد مشاهدة المشاركة
    اخى Mannokr فى اعتقادى مافيها مشكلة السماكة كافية 20 سم والبحور ايضا 4 متر بسيطة فقط يجب ان تكون الماسورة فى الجزء العلوى من المقطع (فوق ال N.a )

    ولكن اسمح لى اسالك لماذا ماسورة 2بوصة لتمديدات الكهرباء ....واحد بوصة لاتكفى؟ الا يمكنك مراجعة مصمم الكهرباء فى ذلك ومن المعروف ان 2بوصة يستخدم كقمصان Sleave راسية فى الجدار لمواسير توزيع المياه للادوار المختلفة(ابوصة) وايضا كمجارى لنحاسات التكييف الاسبلت يونت....
    ايضا سؤال انشائى البلاطة Flat Slab وبحور الاعمدة 4متر هل توجد جسور مدفونة فى السقف لكى تربط بين الاعمدة ام ماذا؟ وخاصة ان سماكة البلاطة 20سم
    زميلى الفاضل
    أخالفك الراى يا بشمهندس فيما هو مذكور فى المشاركه السابقه على حد فهمى المتواضع

    مهما ....كان بغض النظر عن الحاله المذكوره فى الأستفسار

    اى حاجه هتاكل من الخرسانه ......... يعنى هتققل من كميتها
    تبقى تحت ال .n.a وليس فوقه يعنى فى منطقة الشد لأن اللى هيشيل الشد حديد التسليح
    بينما فى الضغط انا مقدرش العب فى الخرسانه لأنها شغاله فى المنطقه المضغوطه

    ولا ايه رأى حضرتك يا هندسه
    وده طبعا بنفس مبدأ عمل الفتحات والفرغات بالقطاعات الخرسانيه

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    زميلى الفاضل
    أخالفك الراى يا بشمهندس فيما هو مذكور فى المشاركه السابقه على حد فهمى المتواضع

    مهما ....كان بغض النظر عن الحاله المذكوره فى الأستفسار

    اى حاجه هتاكل من الخرسانه ......... يعنى هتققل من كميتها
    تبقى تحت ال .n.a وليس فوقه يعنى فى منطقة الشد لأن اللى هيشيل الشد حديد التسليح
    بينما فى الضغط انا مقدرش العب فى الخرسانه لأنها شغاله فى المنطقه المضغوطه

    ولا ايه رأى حضرتك يا هندسه
    وده طبعا بنفس مبدأ عمل الفتحات والفرغات بالقطاعات الخرسانيه
    أخي الكريم سالدان
    أتفق معك بالرأي تماما أنها يجب أن تكون تحت الـ Na وبحيث تبقي مسافة كافية في الأسفل لمد تسليح الشد, وفي هذه الحالة يمكن قبولها دون أي اشكال

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    يعاد الحساب باعتبار الفتحه وهذا اخر كلام والنتيجه من الحسابات والله اعلم