دورات هندسية

 

 

تسليح الكمرات

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 55
  1. [41]
    ماجدان
    ماجدان موجود حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا اخي الكريم

    اولا لو راجعت كل الكودات تلاقيها عامله اشتراطات خاصه لوصل اسياخ التسليح في الضغط وفي الشد - وده معناه ان الاساس في السيخ انه يكون بدون وصلات يعني مستمر بكامل طوله

    ثانيا الفلات سلاب والرافت يتم استخدام السيخ بكامل طوله مع مراعاة ان يتم تقطيع الاسياخ بنسب معينه لعدم عمل وصلات في مكان واحد فقط بالاضافه للحوائط والقواعد الشريطيه يتم فيها نفس الشئ

    ثالثا الخرسانه المسلحه تقدر تقول انها مخلوق تالت يختلف عن الحديد لوحده والخرسانه لوحدها ومن اهم شروط المنتج الجديد ده انه يكون البوند بين الاتنين عالي جدا - لدرجة ان في تشييك علي البوند ده ولو طلع غير امن بيبقي التصميم مرفوض - والكلام ده بيتناقض مع كلام حضرتك في انك بتقول لازم اقطع السيخ علشان مايؤثرش علي الترابط بين الحديد والخرسانه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا
    كده المهندس محى ............ رد تمام

    مشكور جدا يا هندسه

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  2. [42]
    ماجدان
    ماجدان موجود حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    للموضوع الذى طرحه الأخ المهندس جار الجار
    بالنسبه لما يخص البلاطات المصمته فلا هناك مانع من أستخدام السيخ بطوله وتكريبه فى أماكن الضغط

    أوضح من واقع الدراسه والخبره العمليه فى التنفيذ ومناقشة هذا الموضوع مع كبار الأساتذه الأنشائيه بجامعة المنصوره مثل أ.د / أحمد بدر و أ.د/ أحمد يوسف

    فعلا الكود المصرى ينص على عدم أستخدام السيخ الواحد فى منطقتين شد وضغط متتاليتين وذلك تحسبا لمنع الفتيل الناتج من الأجهادات الغير متوقعه والمختلفه الناتجه عن أختلاف معامل التمدد والأنكماش
    فى حين فعلا أن الكود الأمريكى لايمانع
    والحقيقه فى الأختلاف بين الكودين يرجع إلى أن فى امريكا لوجود الأمكانيات العاليه فى الصناعه والتنفيذ والمهاره والخبره الهندسيه العمليه التى على أعلى مستوى لذا يكون تحسب نسبة الخطا ضعيف وعنها عند وضع الكود فإنهم يأخذوا ان معامل الأمان يغطى موضع الفتيل فى السيخ وهذا ما نخشاه نحن هنا فى مصر لقلة الأمكانيات والخبره ..... الخ فعند وضع الكود المصرى ياخذ فى الأعتبار وجود خطأ وأن معامل الأمان لا يغطيه

    وعلينا أن نستخدم كود المنطفه الموجود بها الموقع لتدخل ظروف الصناعه والتصيم والتنفيذ والمهاره العمليه والعوامل الجويه والظروف المحيطه بالمنطقه
    وأيضا أنوح للأمانه العلميه والعمليه الكود الأمريكى أقوى الكودات الموجوده عالميا وبه مالا يذكره الكود المصرى فعلا وهو اصح وهذا ليس راى بل رأى الأساتذه السابق ذكرهم وغيرهم
    ومثال نجد انواع مختلفه من الحديد تختلف فى صناعتها بأختلاف نسب الكربون والمواد الداخله فى التصنيع وعنها يكون النظريات والحسابات والأكواد لنوعية المواد المستخدمه فى مكان الكود

    بالنسبه للوصل كما تكرم المهندسون واوضحوا مشكرين لا مانع من الوصل فى اى مكان وفى اى عنصر طالما تتبع حدود الوصله وتنفيذها جيدا ولكن يجب مراعاة عدم وصل جميع الأسياخ فى نفس المنطقه بل يكون الوصل فى اماكن متفرقه ويفضل 1/3 الأسياخ فقط فى المنطقه الواحده
    وللعلم طول الوصله فى الضغط = 45 مره قطر السيخ
    وطول الوصله فى الشد = 60 مره قطر السيخ ...........وإن كان يفضل عدم الوصل فى الشد

    والله أعلى وأعلم

    ملحوظه : لم اجد بند حتى الآن فى الكود المصرى يمنع موضوع تعاقب السيخ فى الشد والضغط مرتين متتاليتين

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [43]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة الكرام
    أولا أعتذر عن الغياب عن الملتقى ومتابعة الموضوع بسبب ظرف قاهر, ,اكرر ما سبق أن قلته في مشاركاتي السابقة وهو يتفق تماما مع آراء معظم الأخوة وخاصة الأخ محيي والأخ محمد زايد والأخ أبو الحلول التي وردت في مشاركات عدة لهم وأحب أن أنوه أنه لا يصح أن نأخذ بعص التفاصيل الواردة في بعض الكودات لتوضيح مواضيع معينة كدليل على مواضيع أخرى كما ورد في بعض المشاركات, ولا يصح الخلط بين فكرة وجود شد وضغط في نفس النقطة يحتملان التغيير مع فكرة وجود شد وضغط في نفس القضيب واماكن مختلفة "وقد أوضح الأخ الكريم محيي ذلك بالتفصيل في احدى مشاركاته السابقة مشكورا"

    0 Not allowed!



  4. [44]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    أولا أعتذر عن الغياب عن الملتقى ومتابعة الموضوع بسبب ظرف قاهر, ,اكرر ما سبق أن قلته في مشاركاتي السابقة وهو يتفق تماما مع آراء معظم الأخوة وخاصة الأخ محيي والأخ محمد زايد والأخ أبو الحلول التي وردت في مشاركات عدة لهم وأحب أن أنوه أنه لا يصح أن نأخذ بعص التفاصيل الواردة في بعض الكودات لتوضيح مواضيع معينة كدليل على مواضيع أخرى كما ورد في بعض المشاركات, ولا يصح الخلط بين فكرة وجود شد وضغط في نفس النقطة يحتملان التغيير مع فكرة وجود شد وضغط في نفس القضيب واماكن مختلفة "وقد أوضح الأخ الكريم محيي ذلك بالتفصيل في احدى مشاركاته السابقة مشكورا"
    خلص يا عم اسلام.. أي كود بدنا نقرأ بعد كلام المهندس حسان؟!!
    توكل على الله..

    مع تحيــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [45]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    أولا أعتذر عن الغياب عن الملتقى ومتابعة الموضوع بسبب ظرف قاهر, ,اكرر ما سبق أن قلته في مشاركاتي السابقة وهو يتفق تماما مع آراء معظم الأخوة وخاصة الأخ محيي والأخ محمد زايد والأخ أبو الحلول التي وردت في مشاركات عدة لهم وأحب أن أنوه أنه لا يصح أن نأخذ بعص التفاصيل الواردة في بعض الكودات لتوضيح مواضيع معينة كدليل على مواضيع أخرى كما ورد في بعض المشاركات, ولا يصح الخلط بين فكرة وجود شد وضغط في نفس النقطة يحتملان التغيير مع فكرة وجود شد وضغط في نفس القضيب واماكن مختلفة "وقد أوضح الأخ الكريم محيي ذلك بالتفصيل في احدى مشاركاته السابقة مشكورا"
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    احنا اللي افتقدناك في المشاركات يا استاذنا الكريم ونسال الله تعالي ان يكون سبب الغياب خير ان شاء الله - ومشكور علي ماتقدمه لرواد المنتدي من جهد ونسال الله تعالي ان يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [46]
    هيثم مصطفى هاشم
    هيثم مصطفى هاشم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من الاخ حسان ان يذكر لنا فى اى كود اجد هذا البند لان انا مقتنع برايك بس مش لاقى الدليل على الكلام ده

    0 Not allowed!



  7. [47]
    Eng.Ahmed Ma7rous
    Eng.Ahmed Ma7rous غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Eng.Ahmed Ma7rous


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 83
    Given: 383
    كلام البشمهندس إسلام صحيح 100% و هذا من أساسيات التسليح, لا يسمح بمد السيخ بكامل طوله خلال البحر دون تقطيع , طبعن السؤال لماذا؟؟؟

    الجواب : 1- في منتصف البحر (At mid span) ستجد ال BMD سالب أي يكون الضغط في ال (Upper layer) و الشد في ال (Bottom Layer) ده معناه إن السيخ السفلي في منتصف البحر معرض لإجهاد شد والسيخ العلوي في منتصف البحر معرض لإجهاد ضغط.

    2- فوق الركائز (الأعمدة) over suport ستجد الBMD موجب أي يكون العكس الشد في ال (upper layer) والضغط في ال (botom layer) ده معناه إنك لو وضعت سيخ فوق الركيزة في علوي سيكون معرض لشد و لو وضعته سفلي سيكون معرض لضغطز

    3- انتا لو مديت سيخ علوي أيا كان أو سفلي بكامل طوله بحيث لا ينقطع فإنه يمر بشد و ضغط عند كل تكرار لكل باكية ,,,,,,,,وهذا يعتبر إجهاد للسيخ ,,,, بالإضافة إن تقطيع الأسياخ يزيد من ال anchorage لأنك بتوصلها بالتراكب من خلال طول تراكب وهذا أفضل .

    0 Not allowed!



  8. [48]
    جهراوي نت
    جهراوي نت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    أخواني اخواتي في مسئلة في بيت اخي حاليا لن نحلها حتى الان ولم اجد بعد الله عون الا انتم وباذن الله يجعلكم لنا الله سند ...

    المسئلة هي أخي يريد عمل في بيتة حماااااااااام سباحة في الدور الثانية
    قياسة 4 × 4 أرتفاع 120 سم

    نريد معرفة وزن الماء المعباء بة بالكيلو كم ؟

    لان على اساس وزن الماء نسلح السقف لان البيت لسة قيد الانشاء؟

    أرجو منكم وضع وزن الماء بالكيلو للاهمية .

    للعلم لم استطيع وضع موضوع جديد الرجاء ارسال الاجابة على الخاص

    0 Not allowed!



  9. [49]
    hashom
    hashom غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم
    انا مسجل جديد في المنتدى ارجوا منكم مساعدتي في ايجاد بحث عن تاريخ حديد التسليح بالمملكه
    بالله اذا حد لقى موضوع عنها يرسلي هو لاني محتاجه بكره والله

    0 Not allowed!



  10. [50]
    hossamhmAD
    hossamhmAD غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كلام مهندس حسان سليم مع تعديل التعرض لدورتين من الاجهاد شد وضغط وشد وضغط

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML