دورات هندسية

 

 

تجهيز هواء خارجي

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    تجهيز هواء خارجي

    السلام عليكم
    لدي قاعة فيها مكائن واريد ادخال هواء خارجي للقاعة عن طريق مروحة طارد مركزي عن طريق دكتات
    كيفية حساب static pressure اللازم لاختيار نوع المروحة حيث طول الدكت تقريبا 30 متر ونحتاج الى 50000 cfm
    مع الشكر الجزيل

  2. [2]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    ارجو المساعدة حيث اني بحاجة ماسة للجواب
    السلام عليكم
    لدي قاعة فيها مكائن واريد ادخال هواء خارجي للقاعة عن طريق مروحة طارد مركزي عن طريق دكتات
    كيفية حساب static pressure اللازم لاختيار نوع المروحة حيث طول الدكت تقريبا 30 متر ونحتاج الى 50000 cfm
    مع الشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    ارجو المساعدة حيث اني محتاج الى الجواب
    السلام عليكم
    لدي قاعة فيها مكائن واريد ادخال هواء خارجي للقاعة عن طريق مروحة طارد مركزي عن طريق دكتات
    كيفية حساب static pressure اللازم لاختيار نوع المروحة حيث طول الدكت تقريبا 30 متر ونحتاج الى 50000 cfm
    مع الشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    أخي الحبيب ستار سليمان

    إليك هذا البرنامج الرائع لتحديدالفقد في الضغط للهواء في الدكت (أو تصميم الدكت)

    http://www.mcquayservice.com/eprise/...swtype=Systems

    وإن أذنت لي:

    فاعتقد ان هذه الكمية من الهواء كبيرة جدا لقاعة

    فهل كان تحديد الكمية مدروس بالشكل المطلوب

    وعلى كل:

    فالبرنامج المشار إليه بالرابط يعطيك عدة خيارات، فيتيح لك تحديد كمية الهواء (5000cfm) في الحالة التي لديك مثلا ومعها تحدد سرعة الهواء (وحسب التطبيق الذي لديك تستطيع تحديدها) أو الضغط المفقود لكل 100ft أو حجم الدكت المتاح
    وبعدها يعطيك القيم المرتبطة الأخرى

    أي أنك تدخل قيمتين ويخرج لك باقي القيم

    ولو نقلت الوضع كما هو لربما أعطيتك شرحا مفصلا تطبيقيا

    قد اتأخر عليك لظروف وضغط العمل، وأرجو ارسال رسالة خاصة في حال رغبت بالشرح المفصل بعد إعطائي رسومات توضيحية وفكرة عن هذه الكمية الضخمة من الهواء

    تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محمود العسكر
    محمود العسكر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الصقرالجارح
    الصقرالجارح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الصقرالجارح


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    اخي العزيز هناك قانون ثابت ينص على
    ( Q=a*v)
    Q= معدل تدفق الهواء بالمتر المكعب على الساعة
    A=مساحة مقطع الدكت بالمتر المربع
    V=السرعة بالمتر على الساعة
    وهناك اضافة الى القانون العام اعلاه جداول لقياس كل من حجم الدكت و سرعة الهواءوالانخفاض في الضغط بسبب الاحتكاك و الالتوائات والانحنائات المفاجئة في مسار الهواء وانا لا امتلك هذه الجداول ارجو من الاخوة الكرام في المنتدى ان يجهزونك بالمخططات مع الشكر و التقدير .


    الصقر الجارح معكم

    0 Not allowed!


    لا تبكي يوما على من باعك
    بل دعه يبكــــــــــــــي على ضيـــــــاعك

    عراقي انا

  7. [7]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    السلام عليكم
    شكرا اخواني على الردود اما بالنسبة لكمية الهواء الضخمة فهي انه لدينا تشلر كبير وضع في مكان داخلي لاحتكام الظروف لذا اريد ادخال الهواء للقاعة وهذا التشلرair cooledوان حجم الهواء لسحب المراوح هو 150000cfm لذا نحتاج الى كمية كبيرة من الهواء وانا قللتها لانه حجم الدكت سيكون كبير جدا ةاستعضت بفتحات في الجدار
    اتمنى ان وصلتك الفكرة
    مع جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    تحياتي

    أفترض الآن أنك قمت بتجربة البرنامج سالف الذكر

    وحيث أنك قررت سحب 50,000 cfm فهذا هو المقدار الثابت الأول

    ونفترض أن الدكت بحجم واحد وأننا سنستخدم 3 مراوح أي لكل مروحة 16,667

    طول الدكت 30 متر وبدون انحنائات

    بقي أن نحدد المقدار الثاني وهنا ننظر:

    هل لدينا مساحة ضيقة لمجاري الهواء------> لذا يحكمنا قطر الدكت

    هل لدينا مسافة طويلة (في حالتنا لا)------>(إذا كان لدينا) فيجب أن نقلل قيمة الفقد لكل 100 ft

    الأمر الأخير هو السرعة: وفي مثل هذه التطبيقات يمكن أن نصل إلى 3000 fpm كحد أقصى

    بالرجوع إلى المسافة التي لدينا نحسبها بال ft
    30* 3.281 = 98.43 ft

    لنأخذ فقد ضغط 0,09 in wg لكل 100 ft

    فيكون الناتج الكلي
    sp= 98.43*0.09/100
    sp=0.88587 in wg

    وهي قيمة رائعة جداً

    لنقم الآن بالتأكد من السرعة وكذلك تحديد حجم الدكت

    تدخل القيم في البرنامج:

    ندخل
    Flow Rate=16666 cff

    وكذلك

    Head Loss= 0.09 in wg/100ft

    الناتج يظهر مباشرة:

    Velocity=1800 fpm

    Equivalent Diameter=41.2 in

    أسفل منها تجد صندوقين نضع في الأول أي طول ليخرج لنا الطول الآخر وبذلك نحصل على الحجم للدكت بالارتفاع أو العرض المفضل حسب الحاجة

    لنقل أننا أخترنا 28in
    تجد أن الضلع الآخر سيكون 52 in أي قرابة 130 cm

    وبهذا نكون حصلنا على الضغط الاستاتيكي المطلوب للدكت ونضيف عليه أي فواقد مثل مخارج أو مداخل الهواء، فلاتر، ...

    ثم نقوم باختيار المروحة لتحقق 16666 cfm مع sp الذي حصلنا عليه

    ويمكن التغيير بحجم الدكت أو مقدار الفقد ونحوها حسب الحال

    وأعتذر للإطالة
    :)

    تحياتي

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    شكرا جزيلا اخي على تعاونك وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML