    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مطلك سليمان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ما ذكره الاستاذ شريف وأوضحه في المخطط هو ليس حديدا اضافيا وانما هو جزء اساسي حيث اننا نحتاج في الوسط الى حديد تسليح لمقاومة عزم الانحناء ويكون هذا الحديد في الاسفل ,وكلما اقتربنا من المساند يكون العزم في الاعلى اكثر من الاسفل ويكون حاكما فنحتاج الحديد في الاعلى ,ولكننا في الوسط نحتاج الحديد الطولي لغرض ربط الكانات
    وليس لمقاومة عزم الانحناء وهذا يعتبر اضافيا في هذه الحالة. اضافة الى ذلك في بعض الاحيان نحتاج الى حديد في الوجه الجانبي للبيم اذا سمكه بحدود (60)سم وهذا يعتبر اضافيا ايضا,او في الفلات سلاب في اركان السلاب التي ليس اسفلها جدران .
    الاخ العزيز م مطلك سليمان / السلام عليكم ورحمة الله

    الحديد الاضافي هو تسليح اساسي للعنصر ولكن في جزؤ معين من طول العنصر وليس علي طول العنصر بالكامل - والتسليح كله بيعتبر اساسي ولكن توزيعه حسب العزوم هو ده اللي بيجعل جزؤ من البلاطه او الكمرة به تسليح اضافي ليقاوم العزوم الاضافيه عن التسليح الرئيسي المستمر علي طول البلاطه او الكمرة - والحاكم في ذلك هو المطلب الاقتصادي للحصول علي تصميم اقل تكلفه

    حتي الحديد اعلي الكمرات لمقاومة العزوم السالبه بيسمي اضافي علوي رغم انه اساسي لمقاومة العزوم السالبه علي القطاع في تلك المنطقه - يعني لو احنا عندنا تسليح علوي لكمرة مستمرة عبارة عن سيخين قطر 16 مم وعند الركيزة وجدنا انا لدينا عزوم تحتاج الي 4 اسياخ قطر 16 مم فيتم عمل تسليح اضافي في تلك المنطقه فقط مقداره سيخين قطر 16 مم لتعويض الفارق ( وبيكون اضافي علي السيخين المستمرين فقط ولكنه اساسي للقطاع لكي يكون آمنا في تلك المنطقه )

    وشكرا

    1 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [12]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً بكم جميعاً زملائي..

    أعتقد أن جميعنا متفق على مبدأ عمل كل جزء من أجزاء التسليح (وهذا المهم)، ويبقى الاختلاف فقط في التسمية..

    تقبلوا تحيـــــــــاتي..

    1 Not allowed!




  3. [13]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    التسليح حسب التصميييييييييييييييييم
    ودى معلومه من ابجد سلح يعن لو كانت المسافه او البلاطه 2فى 10 ايهما يكن اسفل فى الاتجاه الطيل او الاسياخ الطويله ام القصيره
    من التصميم هناك اقتصاد فى الحساب لا طريقه ثابته من اتبع الحساب بالطريقتين يجد الفرق وعلى حسب خبرة المصمم وتطبيقه السليم للتسليح والله اعلم
    راجع موسلى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    الف شكرررررررر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    طبعا يا باشمهندس اسلام بتعمل الحديد الاساسي الاول وبعدين الاضافي ولو الاضافي مع الاساسي ما ينفعشي يتعملوا في طبقه واحده بتعمل الطبقة الاولي كفرش وبعدين تعمل الطبقه الاولي في الغطا وبعدين تعمل الطبقه التانيه في الفرش وبعدين تعمل الطبقه التانيه في الغطا

    وشكرا
    السلام عليكم

    أرجو توضيح مقصد حضرتك يا هندسه وتحديد انتماء الطبقات للأساسى أو الأضافى
    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لتوضيح معني كلمة تسليح اضافي نفترض مثلا عندنا فلات سلاب او لبشه مسلحه فمن المفروض ان العزوم متفاوته علي طول القطاعات في الطول والعرض ومن المفروض ان التسليح لكل قطاع يجب ان يكون متناسب مع العزوم المؤثرة علي ذلك القطاع لكي يكون القطاع امن وبالتالي المنشا كله امن - ولكن هناك عامل اخر يحكمنا وهو التكلفه فليس من المنطقي ان يتم تسليح كل اللبشه او كل البلاطه علي اقصي عزم موجود في البشه او البلاطه لذلك فيتم افتراض تسليح رئيسي كشبكه مثلا لكي تقاوم اقل عزم موجود في اللبشه او البلاطه وبعد ذلك يتم وضع حديد اضافي لكي يقوم بتعويض التسليح في المناطق التي بها عزوم اكبر من التي تقاومها الشبكه الرئيسيه وبذلك يكون التسليح امن واقتصادي بمعني ان كل قطاع يتم تسليحه طبقا للعزوم المؤثرة عليه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا
    ده كلام مضبوط جدا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [17]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [18]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    ممكن التوضيح برضه ياهندسة

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    توضيح ايه يا حاج اسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    مشكوووووووووور