    حيث أعمل تم إستشارتى -على الرغم من أنى مهندس تكييف- بخصوص مشكلة فى the hot water sytem :

    والشكوى هى عدم وجود مياه على الإطلاق عند فتح المياه الساخنة فى أى حمام بالمبنى وبمراجعتى للدائرة وجدت الاتى:
    الدائرة تتكون من عدد 2 طلمبة رأسية على التوازى قدرتهم 0.5 حصان لكل طلمبة وهى Circulation Pumpsموجودة بسطح المبنى وهى تقوم بتدوير المياه الساخنة من الRiser الى السخانات المركزية وهى ثلاث سخانات قدرة الواحد 12 كيلووات ثم الى خطوط التوزيع وهى خطين رأسيين من أعلى المبنى إلى أسفل علماً بأن قطر المواسير فيه واحد وربع بوصة ويوجد خط تعويض رأسى للمياه من الخزان الرئيسى للمبنى الى خروج الطلمبة وبالكشف على الطلمبة وجدت ضغط الخروج قليل جداً
    فقمت بعمل خط من مياه الخزان إلى الطلمبة نفسها (إلى راجع الطلمبة) وبالفعل وجدت الضغط أصبح مناسب وقمت بتعديل كنترول الطلمبات لتعمل كل واحدة منهم لمدة ست ساعات ويتم تغييرها أوتوماتيكياً لتعمل الأخرى
    ولكن المشكلة التى لا أعرف سببها هى أن كل المياه تأخد وقتاً طويلاً جدا لتكون ساخنة بمعنى أنه إذا دخلت الحمام وفتحت الصنبور لا بد من الإنتظار ما يقارب الخمس دقائق وأحياناً عشر دقائق كاملة وتزيد المدة كلما كان الدور منخفض بمعنى أن الدور العاشر يأخذ دقيقة لتكون المياه ساخنة فى حين أن الدور الثانى يأخذ حوالى 10 دقائق علماً بأن المبنى يتكون من 12 طابق
    أرجو المساعدة يا باشمهندسين
    أفيدونى أفادكم الله

    من مواضيع مهندس تكييف مصرى :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    هل يوجد راجع للمياه الساخنة من جهة الاستهلاك؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس تكييف مصرى
    مهندس تكييف مصرى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    هل يوجد راجع للمياه الساخنة من جهة الاستهلاك؟

    نعم قبل دخول المياه الساخنة الى الحمام يوجد خط متوصل بخط الراجع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    يجب ان يكون هناك تدوير للمياه الساخن من والى ابعد نقطة استهلاك في الشقة وبهذا نضمن ان تكون المياه الساخنة دائما قريبة من نقاط الاستهلاك وبهذه الحالة لا نضطر الى سحب كمية كبيرة من الماء البارد قبل وصول الماء الساخن كما ان جميع خطوط الماء الساخن يجب ان تكون معزولة حراريا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس تكييف مصرى
    مهندس تكييف مصرى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    يجب ان يكون هناك تدوير للمياه الساخن من والى ابعد نقطة استهلاك في الشقة وبهذا نضمن ان تكون المياه الساخنة دائما قريبة من نقاط الاستهلاك وبهذه الحالة لا نضطر الى سحب كمية كبيرة من الماء البارد قبل وصول الماء الساخن كما ان جميع خطوط الماء الساخن يجب ان تكون معزولة حراريا
    ذلك يعنى ضرورة تغيير نقط السحب الى خط الراجع على أن تكون قبل دخول المياه الساخنة الى نقط الإستهلاك مباشرة
    هل هذا هو ما يؤثر فى الوقت الذى تستغرقه المياه ؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    بالتأكيد اخي العزيز اذ من الواضح ان الشبكة كما وصفتها فيها مشكلة بتدوير الماء الساخن اذ ان المستهلك يحتاج الى تفريغ الماء بينه وبين السخان على شكل ماء بارد والذي كان ساخنا اصلا بينما كان يجب ان يكون الماء الساخن اقرب ما يكون الى المستهلك وهذا لا يحدث الا اذا كان هناك تدويرا متواصلا للماء الساخن وعندها يكون خط الماء الساخن قريبا من المستهلك عندما يتم طلبه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عادل كوركيس
    عادل كوركيس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز

    اعتقد وحسب خبرتى لانى عملت فى فندق عشرة طوابق المشكلة فى المضخات يجب ان تكون نوعية خاصة تلائم البناية

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس تكييف مصرى
    مهندس تكييف مصرى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل كوركيس مشاهدة المشاركة
    اخى العزيز

    اعتقد وحسب خبرتى لانى عملت فى فندق عشرة طوابق المشكلة فى المضخات يجب ان تكون نوعية خاصة تلائم البناية
    ما المقصود بملائمة المضخة للمبنى ؟

    هل يقصد بها قدرتها أم نوعها؟
    مع الأخذ فى الإعتبار أن الطلمبة مجرد طلمبة تدوير وكذلك هى موجودة بالسطح بمعنى أنه بإضافة الهيد إلى ضغط الطلمبة سنجد أن خط الطرد ضغطه عالى فعلاً

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهندس تكييف مصرى
    مهندس تكييف مصرى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    بالتأكيد اخي العزيز اذ من الواضح ان الشبكة كما وصفتها فيها مشكلة بتدوير الماء الساخن اذ ان المستهلك يحتاج الى تفريغ الماء بينه وبين السخان على شكل ماء بارد والذي كان ساخنا اصلا بينما كان يجب ان يكون الماء الساخن اقرب ما يكون الى المستهلك وهذا لا يحدث الا اذا كان هناك تدويرا متواصلا للماء الساخن وعندها يكون خط الماء الساخن قريبا من المستهلك عندما يتم طلبه

    أشكرك أخى العزيز شكراً جزيلاً
    ولكن إذا كان هذا هو الحل الوحيد فيعنى أنى سأضطر لتكسير الحمامات كلها وتغيير خط الراجع
    ولكنه يبدو منطقياً

    مرة أخرى أشكرك على مشاركتك الفعالة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    شكرا لك اخي العزيز وقد كان بودي لو كان هناك مخططا للشبكة لتكون اجابتي نهائية وقد كانت اجابتي بناء على تصور للشبكة
    اود ان اذكرك ايضا بضرورة تهوية الشبكة حيث ان الماء عندما يسخن تنفصل عنه جزيئات الهواء الذائبة فيه فيصبح الهواء عامل اعاقة لجريان الماء.....ولا اقول هنا ان هذا هو حل للمشكلة التي ذكرتها ولكن مجرد تذكير