دورات هندسية

 

 

استفسار في دراسة وتصميم أبراج الاتصالات

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 63
  1. [11]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    الاخ العزيز ابو الحلول
    بالنسبة الي الساب النسخ السابقة عن 11.04 تعطي نتائج خطأ نظرا لعدم الدقة فى تمثيل الكابلات
    اما بعد ذلك فيجب تحليل المنشأ عن طريق التحليل الغير خطي وتغير خواص المواد للكابلات كي لاتأخذ قوي ضغط عند التحميل بالاحمال المختلفة
    كما يجب ملاحظة ان auto generation for wind load
    غير دقيق لانه لايأخذ تأثير flexibility of the tower on the magnification factor as ASCE-07 or EN-1991- EN1990 action on structure
    وتجدر الاشارة انه يوجد خاص لتلك النوعية من المنشأت TIA-222-G
    Structural standard for antenna supporting structures and antennas
    او
    ASCE 10-97
    design of latticed steel transmission structures

    0 Not allowed!



  2. [12]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khad4 مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز ابو الحلول
    بالنسبة الي الساب النسخ السابقة عن 11.04 تعطي نتائج خطأ نظرا لعدم الدقة فى تمثيل الكابلات
    اما بعد ذلك فيجب تحليل المنشأ عن طريق التحليل الغير خطي وتغير خواص المواد للكابلات كي لاتأخذ قوي ضغط عند التحميل بالاحمال المختلفة
    كما يجب ملاحظة ان auto generation for wind load
    غير دقيق لانه لايأخذ تأثير flexibility of the tower on the magnification factor as ASCE-07 or EN-1991- EN1990 action on structure
    وتجدر الاشارة انه يوجد خاص لتلك النوعية من المنشأت TIA-222-G
    Structural standard for antenna supporting structures and antennas
    او
    ASCE 10-97
    design of latticed steel transmission structures
    أشكرك جزيل الشكر أخي khad4 على الاهتمام والرد، بارك الله فيك..

    بالنسبة للكود، نعم أعلم أنه متخصص بذلك، وهو متضمن في برنامج tower، ولكن هل هو موجود في برنامج sap ؟؟ لا أعتقد ذلك..

    بالنسبة لموضوع نمذجة الكابلات وتعريفها، أتمنى لو تقوم بشرحها ولو بشكل بسيط، ربما يكون قد فاتني شيء ما عند نمذجتي لها..

    أنتظر الرد، بارك الله فيك :)

    0 Not allowed!




  3. [13]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أشكرك جزيل الشكر أخي khad4 على الاهتمام والرد، بارك الله فيك..

    بالنسبة للكود، نعم أعلم أنه متخصص بذلك، وهو متضمن في برنامج tower، ولكن هل هو موجود في برنامج sap ؟؟ لا أعتقد ذلك..

    بالنسبة لموضوع نمذجة الكابلات وتعريفها، أتمنى لو تقوم بشرحها ولو بشكل بسيط، ربما يكون قد فاتني شيء ما عند نمذجتي لها..

    أنتظر الرد، بارك الله فيك :)
    الكود غير متضمن فى برنامج sap
    ولكن يمكن التحايل عليه بتعريف gust factor
    عند تعريف الرياح طبقا لحسابه من الكودات الاخريASCE-7 ot TIA 222-G
    مع تعديل خواص سرعة الرياح , drag coefficients
    نمذجة الكابلات تتم من خلال sap2000 v11.08 or later
    as cables with initial stresses not exceed 25% of ultimate capacity of the cable to get an economy design
    also you have to modify the material properties of the cables (stress-strain curve) by neglecting the part of the compression part in the curve to have an element can not carry comp. force
    then make the analysis as nonlinear analysis to take the effect of nonlinear behaviour of the material and the effect of sagging of cables
    if you can sent me the sap file i'll check it and sent you again

    0 Not allowed!



  4. [14]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    والله الموضوع جميل اخوتي واعتقد ان البرنامج Tower كان قد رفع علي لنك ما من قبل ولكن لم يعمل هذا اللنك فهلا رفعه احدكم مرة اخري بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khad4 مشاهدة المشاركة
    الكود غير متضمن فى برنامج sap
    ولكن يمكن التحايل عليه بتعريف gust factor
    عند تعريف الرياح طبقا لحسابه من الكودات الاخريASCE-7 ot TIA 222-G
    مع تعديل خواص سرعة الرياح , drag coefficients
    نمذجة الكابلات تتم من خلال sap2000 v11.08 or later
    as cables with initial stresses not exceed 25% of ultimate capacity of the cable to get an economy design
    also you have to modify the material properties of the cables (stress-strain curve) by neglecting the part of the compression part in the curve to have an element can not carry comp. force
    then make the analysis as nonlinear analysis to take the effect of nonlinear behaviour of the material and the effect of sagging of cables
    if you can sent me the sap file i'll check it and sent you again
    أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم khad4.. بارك الله فيك..

    ولكن الموضوع هو موضوع تحقيق أكثر من كونه تصميم، حيث أن البرج منفذ مسبقاً ويراد تحقيقه لوضع دش عند المستوي 11 م منه، وما أثار انتباهي هو عدم تغير ردود الأفعال قبل وبعد وضع الدش..

    على أية حال، ملف الساب sdb هو الملف الأول المرفق في هذه المشاركة، وهو منمذج على ساب 12
    وأما الملف المرفق الثاني هو تصدير الملف بشكل s2k ليتمكن من ليس لديه ساب 12 من استيراده في نسخة أقدم من البرنامج، ولكن ربما تتغير بعض الأمور بعد استيراد الملف فالأفضل فتحه في نفس الإصدار..

    أشكرك مرة أخرى أخي khad4 على الاهتمام

    مع تحيــــــــــاتي..

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة


  6. [16]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    والله الموضوع جميل اخوتي واعتقد ان البرنامج Tower كان قد رفع علي لنك ما من قبل ولكن لم يعمل هذا اللنك فهلا رفعه احدكم مرة اخري بارك الله فيكم
    أهلاً م. خالد أوزقان، بارك الله فيك..

    قمت منذ فترة بطلب البرنامج هنا على الملتقى، وقام الأخ سامر مشكوراً بوضع لينك لإصدار ديمو عن البرنامج، وذلك كان في الموضوع السابق التالي:
    سؤال عن برنامج

    مع تحيـــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  7. [17]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا اخي ابو الحلول وايضا في هذا اللنك كان احد الاخوة قدم العديد من البرامج ومنها Apex tower فلو استطعت التواصل معه ليرفعه ثانية
    http://www.4shared.com/dir/5387768/3...3/sharing.html

    0 Not allowed!



  8. [18]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم khad4.. بارك الله فيك..

    ولكن الموضوع هو موضوع تحقيق أكثر من كونه تصميم، حيث أن البرج منفذ مسبقاً ويراد تحقيقه لوضع دش عند المستوي 11 م منه، وما أثار انتباهي هو عدم تغير ردود الأفعال قبل وبعد وضع الدش..

    على أية حال، ملف الساب sdb هو الملف الأول المرفق في هذه المشاركة، وهو منمذج على ساب 12
    وأما الملف المرفق الثاني هو تصدير الملف بشكل s2k ليتمكن من ليس لديه ساب 12 من استيراده في نسخة أقدم من البرنامج، ولكن ربما تتغير بعض الأمور بعد استيراد الملف فالأفضل فتحه في نفس الإصدار..

    أشكرك مرة أخرى أخي khad4 على الاهتمام

    مع تحيــــــــــاتي..
    أخي الكريم أبو الحلول
    كنظرة أولى سريعة على الملف "ريثما يسمح لي الوقت بالتدقيق الكافي" أظن أنه يجب تدقيق طريقة التعامل مع الكابلات بما يتناسب مع طريقة عمل البرنامج والتي سبق للأخ khad4 أن تطرق لها, أرفق بعض الصفحات من ملفات المساعدة الخاصة بالبرنانج والتي تشرح بالتفصيل طريقة التعامل مع الكابلات وتحديد طريقة عملها " بالتأكيد أن التحليل اللاخطي مطلوب"

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [19]
    أبو حسن المهندس
    أبو حسن المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أبو حسن المهندس


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا لكن اتمنى عند كتابة اي معلومة تكون المصطلحات مكتوبة باللغة الانجليزية ايضا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم أبو الحلول
    كنظرة أولى سريعة على الملف "ريثما يسمح لي الوقت بالتدقيق الكافي" أظن أنه يجب تدقيق طريقة التعامل مع الكابلات بما يتناسب مع طريقة عمل البرنامج والتي سبق للأخ Khad4 أن تطرق لها, أرفق بعض الصفحات من ملفات المساعدة الخاصة بالبرنانج والتي تشرح بالتفصيل طريقة التعامل مع الكابلات وتحديد طريقة عملها " بالتأكيد أن التحليل اللاخطي مطلوب"
    شكراً جزيلاً م. حسان..

    سأقوم بالاطلاع على الملف المرفق، وهذا ما أريده هو الاستفادة والوصول للتحليل السليم :)

    تقبل تحيــــــــــاتي..