دورات هندسية

 

 

panel board

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية hamad AL-Duhaim
    hamad AL-Duhaim
    hamad AL-Duhaim غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    panel board

    ارجو المساعدة في تحليلpanel board الموجود في المنازل
    فمثلا وجود 100ِامبير على القاطع الرئيسي ومن ثم يتم تقسيمها على
    ثلاثة قواطع ب 30امبير و اربعة قواطع ب 20 امبير وقاطع واحد يكون كبير ب50 امبير
    ماهي الطريقة او المعادلة لتقسيم لوحة القواطع؟؟؟؟؟؟؟


  2. [2]
    drill20
    drill20 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يتم تقسيم القواطع حسب الاحمال الموجودة في المنزل فمثلا:
    التكييف عدد معين من القواطع 30 امبير أو اثر حسب وحدة التكييف.
    الافياش عدد من القواطع مثلا 20 امبير
    السخانات الكهربائية قواطع تعتمد على سعة السخان
    بعض المنازل يضع الاضاءه مع لوحة التوزيع الفرعية وبعضهم يضعها في لوحة فرعية خارجية خاصة بالاضاءة

    اما معادلة فلا يوجد لدي واتمنى ممن لديه ذلك موافاتنا بأقرب وقت لان موضوعك مهم جدااا في قياس أحمال المنزل قبل وضع لوحة التوزيع الفرعية.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    hamad AL-Duhaim
    hamad AL-Duhaim غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hamad AL-Duhaim


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله الف خير على التوضيح

    0 Not allowed!



  4. [4]
    witty
    witty غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية witty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل من توضيح أكثر ؟

    عن طريق مواقع مثلا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    والله انا لست خبير باناره البيوت وارجو افادتى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Hasan Abdullah
    Hasan Abdullah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Hasan Abdullah


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    أولا لوحة التوزيع "panel board " الموجودة فيالمنازل لا تختلف عن أية لوحة توزيع فرعية في أي مكان آخر. ولكن وحسب إعتقادي أنها أخذت شكل خاص متماثل من حيث عدد القواطع وسعاتها لتقوم بتلبية كافة المتطلبات والإستعمالات وبذلك تكون رخيصة السعر وتكلفتها أقل من لوحة أخرى بترتيبات ليست ثابتة.



    ثانيا القاطع الرئيسي ذو سعة 100ِامبير : هذا ليس بقاطع (circuit breaker) إنما بمفتاح فصل (Isolator) فقط لفصل اللوحة لغايات الصيانة.



    ثالثا القواطع الفرعية " ثلاثة قواطع ب 30امبير و اربعة قواطع ب 20 امبير وقاطع واحد يكون كبير ب50امبير" وتستعمل لغايات حماية الدوائر الفرعية مثل دوائر الإنارة (20 امبير) ودوائر الأباريز (30امبير) ودائرة كبيرة (50امبير) لغايات التكييف والتدفئة.



    وكل ما ذكر سابقا ليس له علاقة بالعمل الهندسي ولايمكن لأحد أن يقول عنه خطأ.


    كل ما سبق تفاسيري وتحليلاتي الشخصيي لذا نرجو عدم المؤاخذة



    وأرحب بأية إستفسارات حول هذا الموضوع.....

    0 Not allowed!



  7. [7]
    E.YAZAN
    E.YAZAN غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    والله انا لست خبير بالهندسة الكهربائية وارجو افادتى
    جازاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    pesocom
    pesocom غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    خاصة بالأفياش والأنارة والتكييف والسخانات وخلافة وعادة ماتكون مكونة من 12 أو 18 أو 24 واى وأهم الشركات التى تعمل فى هذا المجال هى شركة اية بى بى وليجراند وشنيدر وألترا mcb وكلاهما للحماية ثم عدد من المفاتيح mccb أو mcb اللوحات الكهربائية للمنازل تتكون من مفتاح

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسن عبدالعزيز
    حسن عبدالعزيز غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    panel board

    اخي العزيز السلام عليكم
    المعادله الاهم هي ان مجموع الاحمال على جميع القواطع يكون اقل قليلا من سعه القاطع الرأيسي وهو 100 امبير اي انه يستحسن ان لاتتجاوز الاحمال لديك 90 امبير على القاطع الرأيسي.
    وعلى فكره القاع الرأيسي فعلا قاطع وليس مفتاح فصل وهو يؤدي الغرضين الحمايه والفصل للصيانه .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    اسلام حسنين
    اسلام حسنين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى قم بأخذ مجموع احمالك فى المنزل واضربها فى معامل امان مقداره 1.25 ينتج لك سعة القاطع الرئيسى المطلوب وهو فعلا قاطع وليس مفتاح فصل

    وهنا طريقه اخرى بضرب جميع سعات القواطع الفرعيه للمنزل x معامل استخدامهم جميعا معا x معامل استخدام كل على حده باقصى سعه له

    والطريقه الاولى افضل واسهل

    تحياتى

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML