دورات هندسية

 

 

اماكن الكابلات في سقف post.tension للاخوة م محي او رزق او اي اخ يستطيع المساعدة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28
  1. [1]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    اماكن الكابلات في سقف post.tension للاخوة م محي او رزق او اي اخ يستطيع المساعدة

    السلام عليكم اخوتي
    الملف المرفق عبارة عن مسقط افقي لسقف صصمم ك فلات سلاب ونريد تغييره الي post tension.flat.slab والسؤال هو ما هي الاماكن المثلي للكابلات في الاتجاهين وما هي اماكن فواصل الصب المناسبة التي يمكن استخدامها كبدايات اونهايات للكابلات علما بانه لايمكن تغيير اماكن الاعمدة والاجابة موضحة برسومات افضل وشكرا
    الملف بالاسفل باسم
    SRTRUCTURAL.zip (1.02

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    الاخ العزيز د.م خالد / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    علي حد علمي ان حضرتك تعمل في امارة دبي - والنظام في موضوع البلاطات المجهده هو ان الذي يقوم بالتصميم هو مقاول الباطن المتخصص في تلك الاعمال - كل المطلوب من الاستشاري هو ان يتم كتابة ان البلاطه من نوع البلاطات المجهده وسيتم تصميمها بمعرفة مقاول الباطن علي الرسومات الانشائيه الخاصة بالمشروع - فقط يتم تزويده باحمال كل بلاطه بموجب خطاب رسمي لان الجهات الرسميه تعتمد التصميم فقط من مقاول متخصص ومعتمد لديها

    وبمجرد رسو المشروع علي مقاول عام فيجب عليه ان يقدم اسم المقاول المتخصص الذي سيقوم بتصميم وتنفيذ تلك الاعمال لاعتماده - وبمجرد الاعتماد لاسم المقاول يبدئ في التصميم والحصول علي الموافقات الرسميه المعتمده للرسومات الخاصه بالبلاطات التي سيتم تنفيذها من نوع البلاطات سابقة الاجهاد

    وغالبا معظم المشروعات بيبدؤا اول بلاطه من نوع الخرسانه المسلحه ويكون البلاطه الثانيه هي من نوع البلاطات المجهده لاعطاء فرصه من الوقت لانهاء التصميم من قبل مقاول الباطن الذي يتم تحديده من قبل المقاول العام ( زي حالة المشروع اللي عندك )

    ولا يتم الحصول علي موافقه او اعتماد رسومات من هذا القبيل الا اذا كانت مقدمه من مقاول متخصص ومعتمد لديها من مقاولي البلاطات سابقة الاجهاد

    والله اعلي واعلم

    وشكراااااا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسبب التوزيع غير المنتظم للاعمدة وكذلك شكل البلاطة ووجود الفتحة الكبيرة في الوسط، فمن غير الممكن ان تشكل شرائح مسندية فوق الاعمدة من كابلات الشد

    الافضل ان توزع الكابلات بالاتجاهين بالتباعدات التي يسمح بها الكود (1.2 الى 1.5 متر)
    ولا ارى حاجة لايقاف الصب فالبلاطة بمساحة 1000 متر ولا تحتاج الى وقف صب وانت سوف تستفيد من كامل محيط الفتحة في الوسط كما ان انك سوف تضطر لوقف الكابلات عند بيت الدرج والمصعد.
    هناك نقطة لاحظتها وهي انه يوجد اعمدة طرفية بعرض 20 سم وهذه الاعمدة من الصعب ان تقاوم قوة الشد الناتجة من الكابلات ( في احد المشاريع ازداد عرض فاصل التمدد من 2.5 سم الى 7سم بسبب عدم كفاية الاعمدة).

    اما ان مهمة الاستشاري ان يشير الى ان البلاطة فقط من النوع لاحق الشد فهي موجودة في دبي بسبب عدم خبرة المكاتب
    مشروع دبي مول تم تصميمه بالكامل من قبل الاستشاري(سنغافوري) بحيث تم تحديد اماكن الكابلات وشكلها وقوة الشد اللاحق ولم يكن للمقاول الثانوي(الشرق الاوسط ) سوى ان يقدم shopdrawings

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجاء بن حيوة مشاهدة المشاركة

    اما ان مهمة الاستشاري ان يشير الى ان البلاطة فقط من النوع لاحق الشد فهي موجودة في دبي بسبب عدم خبرة المكاتب
    مشروع دبي مول تم تصميمه بالكامل من قبل الاستشاري(سنغافوري) بحيث تم تحديد اماكن الكابلات وشكلها وقوة الشد اللاحق ولم يكن للمقاول الثانوي(الشرق الاوسط ) سوى ان يقدم Shopdrawings
    الاخ الكريم م رجاء / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حتي لو كان السبب في ذلك هوعدم خبرة المكاتب فبطبيعه الحال اصبح قانون او عرف سائد ولا يتم اعتماد بلاطه من قبل مهندس البلديه بدون وجود خطاب رسمي من مقاول الباطن يفيد ان البلاطه تم تنفيذها طبقا للرسومات المعتمده والمقدمه من نفس المقاول كتصميم وتم اعتمادها علي هذا الاساس

    وبخصوص مشروع دبي مول فمن الوارد ان يكون الاستشاري ( السنغافوري ) تم اعتماده من قبل البلديه كمكتب متخصص في اعمال تصميم البلاطات المجهده بالاضافه الي تصميم المنشآت الخرسانيه المسلحه وعلي هذا الاساس اصبح المقاول معني باعمال التنفيذ وبالتالي عمل الرسومات التنفيذيه التفصيليه طبقا للتصميم المعتمد

    وشكراااااااا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا اخوتي علي ردودكم السريعة وطبعا هو شكل المبني اللي هو مش منتظم والاعمدة ايضا غير منتظمة حتي حله علي برنامج Adapt سيكون متعب وبالنسبة لفواصل الصب يا م رجاء انا عنيت انه ربما كان من الافضل ترك اجزاء من البلاطة بعرض 1 متر تصب مؤخرا وذلك لعمل نهايات وبدايات للكابلات في هذه المناطق لان اصلا شكل الكابلات في مبني هكذا وخصوصا في الاتجاه الافقي صعب نتيجة لتوزيع الاعمدة ومعرفة الحلول التي يمكن طرحها مفيدة للجميع لان تبادل الافكار يثري المعرفة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم اخ خالد ولكن عادة تترك ال(pour strip) عندما يكون طول الكابلات كبيرا

    لو دققت في البلاطة تلاحظ ان اقصى طول هو 42 متر وبعدد بسيط جدا للكابلات في الاتجاه الافقي والتي يمكن شدها من الطرفين لتقليل الضياع في الشد الناتج عن الاحتكاك او زيادة عددها في هذه المنطقة
    وباقي الامكنة مضطرين لايقاف الكابلات عند بيت الدرج والمصعد او الفتحة

    كما ان (pour strip) مزعجة في التنفيذ وسوف تضطر لتركها لفترة طويلة بالقالب وسوف تحتاج الى (حفلة) خاصة لصبها.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا م رجاء علي تجاوبك ولكن ماهو اقصي طول للكابلات او بمعني اخر الطول المناسب وهل يمكن ان ينفذ الكابل غير عمودي علي وجه البلاطة كما في حالة هذا المثال في الجزء الافقي السفلي وما هيامكانية عمل وصلات مفضل ام غير مفضل اذا لزم الامر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا اعرف بوجود اقصى طول للكابلات. الذي اعلمه انه عند زيادة الضياع عن نسبة 20% من شد الكابل يلجأ الى (pour strip)
    والطول الموجود في الحالة هذه تم تنفيذه مرات عديدة

    طبعا بكل بساطة ينفذ الكابل بشكل غير عمودي . الكابل يجب ان يكون عمودي مع قطعة الارساء(anchor) وذلك عن طريق امالتها عن وجه البلاطة اي ان احد طرفيها يكون بمحاذاة وجه البلاطة والطرف الثاني داخلاً في البلاطة

    لم افهم ماذا تقصده بالوصلات

    0 Not allowed!



  9. [9]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الوصلات هو عمل splice للكابل اذا كان له مدي محدد للطول

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الوصلات في هذه الحالة تاتي في حال عدم توفر طول كافي للكابل.
    والكابلات تاتي على شكل بكرات بطول كبير جدا
    وتتوفر وصلات نعم للكابلات وهي نفس ال(coupler) للقضبان العادية .
    في دبي مول كان لدينا اعمدة لاحقة الشد (نعم اعمدة) بارتفاع يتجاوز 15 متر واعداد كبيرة للكابلات وكان من غير الممكن صب كامل العمود او ترك الكابل بطوله النهائي لما يسببه من اعاقة للصب


    تم استخدام وصلات مع التحذير الشديد منها من ان اي شخص يدخل اصبعه بدافع الفضول معناها قطع الاصبع !!!

    يمكن ايضا عمل تداخل بين الكابلات في حال كان الضياع كبير ولا مجال لقبول ال(pour strip) بحيث يجب ان تكون كل المقاطع مجهدة مسبقا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML