دورات هندسية

 

 

سؤال فى تصميم كمرة حديدية

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. [11]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    أي كمرة حديد أو خرسانة ممكن يحصل لها إنبعاج جانبي لو بحرها كبير وقطاعها طويل مع عرض صغير مثل حالة الويب في كمرات الحديد
    أخي بشر، هذا التحنيب (الانبعاج) الذي تذكره في الويب في كمرات الحديد يدعى بالتحنيب الموضعي، وأما التحنيب الرئيسي فهو التحنيب الذي يحدث في العناصر المضغوطة كالأعمدة، وتسمى قوة التحنيب التي ذكرتها في مشاركتي أعلاه بقوة أويلر، ولها علاقة محددة لا تحضرني الآن..

    مع تحيـــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  2. [12]
    silo
    silo غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اتفق مع الاخوة محمد شاهين و سيفل انج و bishr

    0 Not allowed!



  3. [13]
    silo
    silo غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    استاذ ابو الحلول ,هل ما تقصده هو ال lateral torsional buckling و كيف يتحكم فى التصميم؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [14]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة silo مشاهدة المشاركة
    استاذ ابو الحلول ,هل ما تقصده هو ال lateral torsional buckling و كيف يتحكم فى التصميم؟؟؟
    أهلاً أخي silo، هذا ماقصده الأخ بشر.. وأما ما تكلمت عنه فهو التحنيب بشكله العام الذي يحدث في العناصر الإنشائية المضغوطة، أي هو يحدث في الأعمدة..

    مع تحيــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [15]
    eng_houssam
    eng_houssam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية eng_houssam


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 477
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز ان عملية سند بلاطة مسلحة على جائز معدني لا تتم إلى بسند طرف البلاطة على الطرف العلوي للجائز وبحيث أن الطرف العلوي للجائز يتم تثبيت مسامير أو أوتاد قصيرة عليه لتلتحم البلاطة بهذه الأوتاد.
    بالحقيقة ما يمكن ان يحدث هو عملية فتل للجائز على حول المحور الطولي له وهذا الفتل سوف يؤثر بالشكل الأكبر على الجناح العلوي للجائز ( Upper Flange ) وهذا الفتل أو التشوه يتم دعمه من خلال وضع أضلاع ضمن الجائز ملحومة على جسده وعلى حانبيه على مسافات تقدر بحوالي الـ 1 متر و لا تقل سماكتها عن 16 مم .

    0 Not allowed!


    يسرني ردكم على مواضيعي :
    Project development from A-Z
    الاستثمار العقاري وطرق حسابه
    إدارة العقارات والممتلكات

    كما يمكنكم زيارة موقعي المتواضع على الرابط
    http://houssammakkie.blogspot.com/

  6. [16]
    سندباد البحري
    سندباد البحري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين

    بالنسبة للكمرات المحملة بعزوم انحناء
    beams with bending moment
    يحدث بها ظاهرة في تسمىlateral torsional buckling
    وتحدث هذه الظاهرة ناحية compression flange
    أما في حالة اذا كان هناك بلاطة خرسانية تغطي compression flange
    فهنا ننظر الى علاقة الكمرة بالبلاطة
    اذا كان هناك اتصال بين الكمرة والبلاطة عن طريق shear connectors
    أو مسامير تثبيت الصاج الذي يمثل form work
    هنا تعتبر upeer flange ممسوكة تماما ولاتوجد هذه الظاهرة
    اما اذا كانت البلاطة منفصلة تماما فلابد من التصميم على هذه الظاهرة حسب معادلات الكود المستخدم

    ملحوظة
    يجب الانتباه الى ما اذا كان اتجاه الشد على كامل الكمرة في الأسفل أي ان compression flange هى العلوية على كامل طول القطاع
    وهذا عادة ما لا يحدث في frames او continuous beams

    أتمنى أن أكون أفدتكم
    تقبلوا تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [17]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    الم يكن بالامكان استعمال الكونكريت بشكل مقطع يغلف الجسر الحديدي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    سندباد البحري
    سندباد البحري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
    يوجد 3 حالات للبلاطات الأسمنتية المحملة على كمرات حديدية
    1- بلاطة مرتكزة على الكمرة
    2-بلاطة مرتكزة على كمرة وجزء من الكمرة غاطس أو مدفون داخل البلاطة(كما في الصورة العلوية)
    3- بلاطة مغلفة للكمرة أو معظمها كما في الجزء السفلي من الصورة

    في الحالة الأولى والثانية تعتبر الفلانج العلوية فقط ممسوكة على كامل طول القطاع ولاتحدث ظاهرة lateral torsional buckling مادام الضغط على الفلانج العلوية وتظهر فقط اذا ظهر الضغط عند الفلانج السفلية (في حالة الكمرات المستمرة عند الركائز)

    أما الحالة الثالثة فلا تحدث اي حالات buckling سواء في الفلانج العلوية أو السفلية لأن البلاطة تعمل كأنها ركيزة جانبية للكمرة على كامل طولهاfull lateral support



    تقبلوا تحياتي

    0 Not allowed!



  9. [19]
    مصعب النهار
    مصعب النهار غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من سيادتكم كيفية تصميم الجوائز البيتونية الدائرية

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML