دورات هندسية

 

 

سؤال بخصوص الشدات الخشبيه في مشاريع الصرف الصحي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 13 من 13
  1. [11]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ابعاد الحفر ليست ثابته ابعاد الحفر تتغير من مقطع لاخر نظرا لوجود ميل في منسوب قاع الحفر حتي يكون سريان المياه في مواسير الشبكه تحت تأثير الجاذبيه الارضيه ( Under gravity flow)

    0 Not allowed!



  2. [12]
    الاصلى
    الاصلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الاصلى


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيفيل انج مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله

    اعمل حاليا مهندس باحد مشاريع الصرف الصحي في قريه حيث الشوارع ضيقه (يصل احيانا عرض الشوارع الي اقل من 3 امتار ) و المنازل قديمه و متهالكه وطبعا اغلبها مبني بنظام الحوائط الحامله و فوجئت في بدايه عملي ان مقاول شبكات الانحدار يقوم بتنفيذ الشدات الخشبيه كالتالي:-
    - يقوم اولا بالحفر حتي عمق 1/2 متر و ذلك بدون سند جوانب الحفر
    - يقوم بعد ذلك بتنزيل الشده الخشبيه حتي العمق المذكور
    -بعد ذلك تكرار العمليه حتي الوصول للعمق المطلوب اي حفر 1/2 متر ثم الطرق علي الشده
    - في النهايه يتم انزال الشده حتي منسوب قاع الحفر فقط ولا يتم تنزيل الشده اسفل منسوب قاع الحفر

    سؤالي عن نقطتين اساسيتين

    1- هل هذه الطريقه في تنفيذ الشده الخشبيه صحيحه؟ اعتقد انها لا تفي بالغرض الرئيسي من الشده وهو ان تحل الشده محل التربه في تحمل الاجهادات الجانبيه ( Lateral Earth Pressure ) لان الحفر يتم قبل السند خصوصا ان الحفر يتم في اماكن قريبه جدا من اساست المنازل بحكم ضيق الشوارع.
    2- الا ينبغي النزول بالشده الي عمق 50 سم اسفل جوانب الحفر لتثبيتها خاصه لان الجزء السفلي للشده معرض لضغط كبير حيث يبلغ عمق الحفر 6.5 متر

    حقيقة الامر يسبب لي قلق شديد لهذا قررت اللجوء لمن هم اكثر مني خبره من خلال المنتدي لافاداتي بالاثبات او النفي و التنبيه و النصيحه بالواجب عمله

    عذرا علي الاطاله وجزاكم الله كل خير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
    اولا الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى في مصر لا تسمح بالعمل بشوارع اقل من 4 متر
    ثانيا ماذكرتة عن طريقة تنفيذ الشدة هو صحيح 100%
    ثالثا اذا لاحظت اي تحرك للتربة مع الشدة اترك الشرة في الارض واردم عليها بعد عمل المحاضر اللازمة مع المهندس المشرف وهناك نظام لدفع ثمن الشدة المتروكة
    خامسا اعلم انك تعمل على مسؤليتك الشخصية لانك تعمل في شوارع اقل من 4 متر
    وانصحك الا تعمل في اعماق اكثر من 3 متر الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة ومجلس المدينة وعمل تقرير استشارى للمنازل حول الفرعات وتسجيل حالتها قبل العمل

    0 Not allowed!


    اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

  3. [13]
    سماالوادي
    سماالوادي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تنفيذ شبكات الانحدار في ارض رملية ناعمة بها مياه جوفية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اعمل حاليا مهندس باحد مشاريع الصرف الصحي في مدينة عرض الشارع 10 م شارع رئيسي بالمدينة التربة اسفل منه رمل ناعم ( رمل غرود) و يوجد مياه سطحية على عمق 3م و عمق الحفر 5.5-6م . لعمل شبكات الانحدار يقوم المقاول بالحفر اولا مما يؤدي الى انهيار الارض و اتساع عرض الحفر الذي من المقرر تنفيذه 1.8م عند تنفيذ بهذه الطريقة يصل عرض الحفر الي 6 م بسبب انهيار الارض وعليه تقرر استخدام الشدة الخشبية مع العلم ان المواسير المتخدمة بلاستيك 1000مم بتنفيذ الشدات الخشبيه كالتالي:-
    - يقوم اولا بالحفر حتي عمق 2 متر و ذلك بدون سند جوانب الحفر
    - يقوم بعد ذلك بتنزيل الشده الخشبيه حتي العمق المذكور
    -بعد ذلك تكرار العمليه حتي الوصول للعمق المطلوب
    - الرمل ناعم جدا مما يؤدي الى عدم ثبات الشدة في الارض و ايضا المياه الموجودة تعمل خلخلة في حبات الرمل
    - ارجو الافادة عن الطريقة الصحيحة لعمل الشدة و ايضا ما هي الطريقة المثلى لمثل هذه الحالة

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML