دورات هندسية

 

 

الى اهل الخبرة وبسرعه

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    elborgy2
    elborgy2 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الى اهل الخبرة وبسرعه

    لدينا وحدة تكييف مركزى عبارة عن وحدتين داخلية وخارجية

    المهم تم تركيبها فى حاوية 40 قدم وتم شحنها بفريون 134 على العلم انها كانت تعمل بفريون 407 c وقدرة الكباس 10kw

    المشكله انها اول ما بتعمل يتكون ثلج كثيف جدا على خط الراجع الى الكباس حتى الكباس يتكون عليه ايضا

    ارجو من اعضاء المنتدى الرد علية وبسرعة

    ما هى المشكلة واسباب العلاج

    من مواضيع elborgy2 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    karamhanfy
    karamhanfy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 1

    الاخ الelborgy2

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اولا مينفعش تكون اى وحدة تعمل بموصفات معينه ونغيرها ومن تلك الموصفات الفريون حضرتك قلت الوحدة كانت تعمل بفريون 407 ثم تم شحنها بفريون 134 مينفعش تغير الفريون لان كل فريون خصائص ودرجات حرارة تبخر وضغوط مختلفة كل عن الاخر وكذلك صمام التمدد والضاغط والوحدة كلها مصمما لتعمل مع فريون محدد ولا يجوز التغير
    اولا حضرتك تغير الفريون وتشحنها بفريون 407 وانشاء الله الوحدة هتعمل بكفاءة
    ثانيا لوحدث اى مشكلها بعد تغير الفريون اطرحها فى نفس الموضوع وانشاء الله هنقولك حلها
    المهم تبدا بتغير الفريون حسب تعليمات الشركة المصنعة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مجدى شاكر
    مجدى شاكر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حاول ضبط السوبر هيت عن طريق غلق الإكسبنشن لأن ضغوط 134 اقل من 407 وعليه فإن اورفيس الإكسبنشن يكون مفتوحا بدرجة اكبر
    ممكن تحتاج تغيير الأورفيس بواحد اصغر وله حسابات ايضا لكن اعتقد انك لو اغلقت بعضا من الإكسبنشن ممكن يحدث فرق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    elborgy2
    elborgy2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة الاعزاء ما هو البديل عن فريون 407 ممكن نغير ب 22

    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابوشامة
    ابوشامة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    البديل المقترح ل R22 هو R407c -- لكن المفترض انك تستخدم R407c نظرا لان R22 باقى على استخدامه سنة واحدة فقط

    0 Not allowed!



  6. [6]
    MAC420
    MAC420 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي مشكلة في دوائر كهربائية في المكيف اسبليت

    0 Not allowed!



  7. [7]
    MAC420
    MAC420 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بصراحة عندي مشكلة في دوائر كهربائية في المكيف اسبليت قبل يومين غيرت outdoor ناشيونال بو مروحتين الي يجي سلكين من ايندور و اوتدور بمكثف و كونتاكتور بمكيف قديم اسبليت جنرال الي بدون كونتاكتور و بمروحة واحده و سلك واحدة و حالياٌ حولت اشغله لاكنه مايشتغل لما ادوس على سويج كونتاكتور يشتغل كمبروسور لاكن مروحة كمبروسور مايشتغل ارجو الجواب بسرعة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    هونر طيفور
    هونر طيفور غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية هونر طيفور


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هونر طيفور اوائل التبريد كركوك العراق رد للسؤالMAC420
    لما ادوس على سويج كونتاكتور يشتغل كمبروسور لاكن مروحة كمبروسور مايشتغل ارجو الجواب بسرعة)
    من مستحسن تبديل كوندكتر (2فيس) للمروحة او فم بتشغيل المروحة بصورة منفصلة

    MAC420يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    KHALIDDABABI
    KHALIDDABABI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بدل نوع الغاز الى ٌُ22

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML