دورات هندسية

 

 

لدي مشكلة في وحدة ال R.o فهل من مغيث؟؟؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    الصورة الرمزية وضاحة
    وضاحة
    وضاحة غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 4

    لدي مشكلة في وحدة ال R.o فهل من مغيث؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اخوتي اود من ذوي الخبرة في مجال R.oالمساعدة في حل مشكلتي
    اشرف على 5 وحدات مستخدمة في تحلية المياه بطريقة التناضح العكسي
    اقوم بتغيير الفلاتر كل 25 يوما( 1مايكرون و5 مايكرون)
    وفي هذا الشهر اختل نظام احدى الوحدات لدي من ناحية هذة الفلاتر
    حيث اضطر لتغير هذا الفلتر كل يومين(2) اعتمادا على فرق الضغط الداخل والخارج والاحظ وجود كمية متوسطة من الرمال القادمة من الساندفلتر
    ماهي مشكلة الوحدة؟؟؟ هل اقوم بفتح الساند فلتر وتفريغ الساند والكشف على المصافي الداخلية؟ام هنالك احتمالات اخرى ؟؟؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    alaa abdulrazaq
    alaa abdulrazaq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    السلام عليكم
    اكيد فيه تلف للـــ Screen داخل الفلاتر الرملية ويوجد احتمال الحاجة الى استبدال رمل الفلاتر اذا كان العمر التشغيلي لها كبير....ان عمليات الغسل المستمر يسبب تكسر حبات الرمل وبالتالي أمكانية نفاذها من الفلتر الرملي...مع التقدير



    جامعة البصرة
    العراق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عبد الله الغيلاني
    عبد الله الغيلاني غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية عبد الله الغيلاني


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي العزيز :- هناك عدة احتمالات 1- تغير مصدر التغذية feed water - احتمال نضوب البير او يحتاج الى صيانة مما يستدعي دخول الرمال بكميات كبيرة يصعب على الفلتر الرملي التخلص منها جميعاً 2- عند استعمال الفلتر الرملي الفترات تشغيل طويلة يفقد فعاليتية مما يحتاج الى صيانة مثل التاكد من
    مستوى الانتراسيت
    ومن فوائد كثيرة 1- مقاومة عالية للاحتكاك و القشط.
    2- سرعة الغسيل العكسي عالية دون ضياع .
    3- معدل تدفق جيد مع ازالة ممتازة للمواد المعلقة .
    4- فصل بين الطبقات الثلاث في عملية الغسيل العكسي .
    5 - يجب ان كون الطبقة بسمك 30سم
    صيانة الطبقة الرملية sand
    يجب استخدام رمال خاصة يجب ان تتراوح 0.35 - 0.5مم ويجب ان تكون طبقة الرمال في حدود 50 سم .
    صيانة الحصى و هو الطبقة الثالثة .
    ووضيفة الطبقة الثالثة تثبيت الطبقان الاولي و الثانية .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    medhatzaki
    medhatzaki غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية medhatzaki


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين..........

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Mechaniky_Methanex
    Mechaniky_Methanex غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Mechaniky_Methanex


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 412
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    عندنا في وحدة معالجة المياه نفس القصة فلوس بالااااف بتتصرف علي وحدة التناضح ومفيش فايده كل ما افتح الاقي ال membranes المسافات بين الانسجة تيجي في مرحلة وتبقي واسعة ودايما اول عنصر هو اللي بيتأثر
    وبنضطر نغيره الهم انا ليا سؤالين
    الاول انا بجيب اخر عنصر و اخليه في الاول يقابل المياه واجيب اي واحد قديم من ال spare ويتحط بداله في الاخر هل ده غلط (انا بعتبر ديما ان اخر واحد هو انضف واحد)
    الثاني هل ممكن يكون في حاجه تانيه غير الضغط هي السبب في مشكلة المسافات اللي بتحصل بين النسجه دي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Mechaniky_Methanex
    Mechaniky_Methanex غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Mechaniky_Methanex


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 412
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    منتظر اجابتكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م باسل وردان
    م باسل وردان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م باسل وردان


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 640
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    اتوقع انك بحاجة الى تبديل الساند فلتر وتراقب النتائج
    وتنظر الى الاخرى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Mechaniky_Methanex
    Mechaniky_Methanex غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Mechaniky_Methanex


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 412
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م باسل وردان مشاهدة المشاركة
    اتوقع انك بحاجة الى تبديل الساند فلتر وتراقب النتائج
    وتنظر الى الاخرى
    احنا مكنش عندنا اصلا sand filter ده لسه احنا بنركب وحده جديدة منه ولسه مشتغلتش
    لكن احنا كان عندنا مرحلة prefiltration باستخدام اوتوماتيك فلتر وبعد كده ulterafiltration والمياه اللي خارجه من الوحده دي تعتبر filtered وبعد كده ناخد من ال filtered tank علي cartridge filter وبعد كده وحدة ال RO وعموما فلاتر ال cartridge بتتغير كل يومان لما بيحصل عليها delta p والمياه اللي بنستخدمها مياه نهر النيل مش مياه بحر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Mechaniky_Methanex
    Mechaniky_Methanex غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Mechaniky_Methanex


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 412
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    منتظر رد حضرتك مهندس باسل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 1,456

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 63
    Given: 2
    السلام عليكم وسلام خاص الى جود
    من المؤكد وجود تلف في مصافي القاعدة في الفلتر الرملي
    وبتوفيق الله

    0 Not allowed!


    ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي

  