دورات هندسية

 

 

سؤال عن ال fcu valve package

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن ال fcu valve package

    اخواني لدي سؤال محيرني واريد جوابا عليه بشكل سريع وهو اني اريد ان اعرف ماهي ال valves التي يتم تركيبها قبل ال fcu و ال valves التي تركب قبل ال heat exchanger وال valves التي تركب قبل ال air handling unit

    ارجوكم اريد جوابا شافيا وكاملا وفعالا ....... والاهم بشكل سريع!!

  2. [2]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يعني معقول يا جماعه الخير مفيش اي حد منكم يعرف اجابة سؤالي ده؟؟؟؟؟

    ارجوكم انا محتاج اجابة بسرعه جدا لاني محتاجها في شغلي

    ارجوكم اللي يعرف يرد عليا وبسرعه

    وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    حدد نوع النظام المستخدم في الآنابيب ياأخي هل هو( ثنائي أو ثلاثي ) المسار

    0 Not allowed!



  4. [4]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد ان اعرف الحالتين , بمعني اصح المواسير ثنائية وثلاثية المسار

    ملحوظة :

    اولا : مائع التبريد المستخدم هو ال chilled water
    ثانيا : اريد ان اعرف كافة ال valves المركبة علي خط ال supply الداخل لل fcu وخط ال return الخارج منها .

    واشكرك مقدما اخي العزيز

    0 Not allowed!



  5. [5]
    aassam
    aassam غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2002
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    أخي الكريم:
    هناك صمامات تسخدم
    ثلاثية :

    ثنائية:
    وهي تكون أما يدوية أو متحكم بها كهربائية بعد التعيير حسب التدفق .

    0 Not allowed!


    aassam

  6. [6]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aassam مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم:
    هناك صمامات تسخدم
    ثلاثية :

    ثنائية:
    وهي تكون أما يدوية أو متحكم بها كهربائية بعد التعيير حسب التدفق .
    يا جماعة الخير :

    اولا : انا عارف انه هناك 2 way valve و 3 way valve وايهما يركب قبل ال fcu

    ثانيا : انا اريد ان اعرف جميعال valves التي تركب علي كلا الخطين الداخلين لل fcu وليس محبسا واحدا منهم فقط

    ثالثا : لو امكن ان تخبروني كذلك عن جميع المحابس التي تركب قبل ال ahu وعن جميع المحابس التي تركب قبل ال heat exchanger

    ارجو يا جماعة الخير ان يكون سؤالي لكم واضحا بينا , وشكرا لمن علق , وشكرا مقدما لمن سوف يعطيني الجواب الصحيح علي سؤالي

    وجزاكم الله خيرا جميعا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة الخير :

    اولا : انا عارف انه هناك 2 way valve و 3 way valve وايهما يركب قبل ال fcu

    ثانيا : انا اريد ان اعرف جميعال valves التي تركب علي كلا الخطين الداخلين لل fcu وليس محبسا واحدا منهم فقط

    ثالثا : لو امكن ان تخبروني كذلك عن جميع المحابس التي تركب قبل ال ahu وعن جميع المحابس التي تركب قبل ال heat exchanger

    ارجو يا جماعة الخير ان يكون سؤالي لكم واضحا بينا , وشكرا لمن علق , وشكرا مقدما لمن سوف يعطيني الجواب الصحيح علي سؤالي

    وجزاكم الله خيرا جميعا


    ايه يا اخوان؟؟ معقول مفيش حد عاوز يرد علي سؤالي؟؟؟؟؟؟؟

    ارجوكم حد يعطيني جواب شافي للاسئله اللي سالتها ويجزيه الله خيرا

    ارجو مساعدتي وبسرررررررررررررررررررررررعه!!!

    0 Not allowed!



  8. [8]
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beebo84 مشاهدة المشاركة
    يا جماعة الخير :

    اولا : انا عارف انه هناك 2 Way Valve و 3 Way Valve وايهما يركب قبل ال Fcu

    ثانيا : انا اريد ان اعرف جميعال Valves التي تركب علي كلا الخطين الداخلين لل Fcu وليس محبسا واحدا منهم فقط

    ثالثا : لو امكن ان تخبروني كذلك عن جميع المحابس التي تركب قبل ال Ahu وعن جميع المحابس التي تركب قبل ال Heat Exchanger

    ارجو يا جماعة الخير ان يكون سؤالي لكم واضحا بينا , وشكرا لمن علق , وشكرا مقدما لمن سوف يعطيني الجواب الصحيح علي سؤالي

    وجزاكم الله خيرا جميعا


    ايه يا اخوان؟؟ معقول مفيش حد عاوز يرد علي سؤالي؟؟؟؟؟؟؟

    ارجوكم حد يعطيني جواب شافي للاسئله اللي سالتها ويجزيه الله خيرا

    ارجو مساعدتي وبسرررررررررررررررررررررررعه!!!

    مازلت في الانتظار يا جماعه

    ارجوكم حد يقدر موقفي ويرد علي سؤالي ده انا بقالي اكتر من اسبوع مستني رد شافي

    وما اظنش انه مفيش حد فيكم معندوش رد لسؤالي

    ارجو الاهتمام يا جماعة الخير , وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م النجار
    م النجار غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخى العزيز المحابس التى تركب قبل ما ذكرت كثيره تعتمد اولا على النظام المستخدم فان كان هناك شئ معين للسوال ارجوا ارسال صوره له ولكن بصفه عامه
    fcu
    يركب فى اول الدخول محبس قطع وهذا لعمل الصيانه المستقبليه وتحسبا لعطل اى محبس من المجموعه التى تركب بعده ومنه انواع ball , gate وكل نوع منهم يسمى محبس قطع ولكن كل ع حسب رويتك لما يناسب النظام ومن المواصفات الفنيه للمشروع وهذا المحبس يركب فى الخروج ايضا بعد كل المحابس
    فى الدخول بعد محبس القطع تركب المصفى وهى لازاله اى شوايب بسائل التبريد
    ثم يركب ال 2 way valve ان كان النظام به VFD ويكون 3 WAY ان لم يكن هناك VFD

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م النجار
    م النجار غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اما الخروج فبعد محبس القطع يركب محبس الاتزان وهو للتحكم فى كميه سايل التبريد الماخوذه للوحده حتى لايؤثر على الوحدات الاخرى ويعطيها الكميه المطلوبه
    وقبل الوحده مباشره يركب ما يسمى بال DIELECTRIC ان كان موصفا وهو مثل اللاكور فى الشكل وهو لمنع انتقال الصدأ من المواسير الى ملف التبريد COIL ومن قبله مانع اهتزاز FLEXIBLE CONNECTION ومن اسمها وصله مرنه ولكن ذكرت مانع اهتزاز لانها تمنع انتقال الاهتزاز الناجم عن حركه الموتور الى شبكه المواسير
    AHU
    نفس ما سبق غير ان بها عدادات قبل وبعد الوحده وترمومترات نظرا لكبر الوحده ولكن ليس بها DIELECTRIC
    HEAT EXCHANGER
    نفس ما للAHU ولكن به مايسمى بال Energy meter وهو جهاز يقيس كميه المياه مع فرق درجه الحراره بين الدخول والخروج ويعطى كميه التبريد المستخدمه بالمبنىفتحاسب عليها من الشركه الممده لمياه التبريد

    ليس هذا كل شئ ولم استطع سرد ما هو اكثر نظرا لعموميه سؤالك فالموضوع ليس بصغير ولكنه ليس بالصعب فارجوا ان تنفعك هذه الاجابه كشكل عام للموضوع وان اردت شئ فارجوا تحديد السؤال
    اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
    اللهم تقبل انك مجيب الدعاء

    2 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة