دورات هندسية

 

 

المناسيب

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0

    المناسيب

    السلام عليكم دلوقت انا عاوز اناقش مشكلة اعتقد انها هامة الى حد ما
    1- ايه الحل فى حالة لو انتا اثناء الحفر نزلت اوطى من المنسوب التصميمى مثلا ب 30 سم هل نردمهم من تانى من نفس نوع التربة ولا نصبها خرسانة عادية ولا نزودهم فى القواعد العادية ب30 سم
    2- طب فى حالة ان حتى معرفتش ازودهم بأى حال من الاحوال لأى سبب وصبينا القواعد العادية والمسلحة على هذا الاساس ايه الحل بقى نزود العمود ولا السقف ولا ايه
    طبعا انا بفرض ان هناك طبعا اهمال وعدم متابعة من الاول او ان المهندس نزل على الموقع ولاقى هذه المشاكل

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    السلام عليكم ورحمة الله يا اخ اسلام
    اعمل قطاع راسي للمبني وحط عليه المناسيب الموجوده في الطبيعه علي اعتبار انك مش ها تردم الجزؤ الواطي (30سم)
    وانت عندك نفس القطاع ده بالمناسيب التصميميه وقارن بين القطاعين وشوف اكتر جزؤ يكون اقل تكلفه وآمن تضيف عليه الجزؤ الواطي ده

    يعني مثلا لو عندك عاديه ومسلحه واعمده وبعدين السقف - تشوف الاعمده هل الارتفاع الحر للعمود يحتمل اضافة ال 30 سم عليه دون ان يؤثر ذلك علي حدوث انبعاج في العمود ( buckling) لو لا يبقي ضيف ال 30سم للعمود - وطبعا تحسب التكلفه دي
    لو عندك اصة ردم ممكن تضيفهم عليها برضه بدون ان يؤثر ذلك علي الانبعاج - خاصة ان ممكن يكون عندك كمر رابط اعلي اصة الردم وتحسب التكلفه برضه

    او تصبهم عاديه - يعني لو سمك العاديه عندك 10 سم يتحول بقدرة قادر يبقي 40 سم وتحسب التكلفه برضه ( وفي بعض المواصفات بتنص ان اي زياده في الحفر يجب ان يتم تعويضها بالخرسانه العاديه - فراجع مواصفات مشروعك ويمكن تلاقي نص محدد للموضوع وعلاج هذا الفارق في المنسوب )

    وطبعا ممكن تردم بس بتعمل اختبارات لناتج الحفر للتاكد انه صالح للردم - وتاخد اختبارات للتاكد من ان منسوب التاسيس بعد الردم كما هو منصوص عليه في تقرير التربه

    وطبعا كل الامور دي بتتراجع مع استشاري المشروع ومع مواصفات المشروع للحصول علي حل سليم فنيا وتعاقديا

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    إضافه بسيطه لما قال الأستاذ م. محى

    * فعلا لضمان عدم حدوث الأنبعاج للعمود ودى أهم ماهى الموضوع فى حالة زيادة الفارق للعمود والتأكد من عدم خروجه من نطاق العمود القصير إلى العمود الكبير ومن braced إلى unbraced
    فيلزم عمل مراجعه للموضوع من واقع معادلات وقوانين التصميم للأعمده و يمكن مقارنة الحاله بنسبة أرتفاع العمود إلى عرضه
    يعنى العمود القصير حالة مقيد لا يتعدى أرتفاعه 15 مره عرضه وعن ذلك يمكن أضافة ال30 سم للعمود إذا سمح هذا الشرط

    * والخرسانه
    ثانيا يمكن فعلا تعويضها خرسانه عاديه ولكن مكلفه للغايه فضلا عن زيادة العاديه الأصليه فيؤدى ذلك لزيادة العاديه كاملة فيما أكثر من 50 سم يعنى المفروض أن العاديه تشتغل معاك كقاعده وتشيل إجهادات تتولد عليها ناتج عمقها فيلزم أخذ تصميمها فى الأعتبار فى هذه الحاله

    * اما عن الردم
    فهو على خلاف بين العلماء ( هههههههه يجوز ولا يجوز )
    فإن معظم الكودات إن لم تكن جميعها تمنع تماما الإنشاء على الردم ( تربه مردومه )
    ولكن فى حدود طبقه 25 سم وهى أقصى طبقه يمكن ردمها قد يسمح بذلك بعض المهندسين ولا يسمح به البعض الآخر ( طبعا بعد تمام دمك الطبقه )
    ومن من أخذت عنهم ذلك السماح أ.د.م. عادل جبر ( مستشار وزارة الأوقاف الإسلاميه بجمهورية مصر العربيه )
    وأستاذ دكتور جامعى بقسم الأساسات بجامعة المنصوره

    وعن نفسى أقطع الشك باليقين وأستعيض عن الفارق بتربه أحلال صالحه للردم ويتم دكها تام الدمك

    والله أعلى وأعلم

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [4]
    سامو جاك
    سامو جاك غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سامو جاك


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 1
    اردم رمل تحت القاعدة فقط مع دكها جيدا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامو جاك مشاهدة المشاركة
    اردم رمل تحت القاعدة فقط مع دكها جيدا
    ممكن يا باشمهندس مع عمل اختبارات للتاكد من ان الرمل صالح كتربة تاسيس بالاضافه الي اختبار للتاكد من ان اجهاد منسوب طبقة الردم بعد انتهائها مطابق لما تم تحديده في توصيات تقرير التربه والذي تم تصميم القواعد والاساسات عليه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    SALAHEDDINE
    SALAHEDDINE غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المناسيب الداخلية لمنزلي الجديد يتمثل فيثلاث مناسيب المنسوب الاول المدخل عللي مستوي الثلاث درجات البداية المنسوب الثاني الدخول الي غرفة المعيشة و بالاحري الي وسط المنزل و المنسوب الثالث جناح النوم سؤالي لو سمحتم كيف تكون المناسيب الخارجية و شكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 965
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    بالنسبه للردم تحت القواعد هو الحل الانسب ولكن يجب رص طبقات الدفان تحت القواعد وتحقيق نسبه رص حسب المواصفات المطلوبه ولا ضرر ان شاء الله

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    رمل؟؟؟
    وهل الرمل تربة دمك؟
    نفس التربه ممنوع

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  9. [9]
    ام اسامة
    ام اسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ام اسامة


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 650
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 34
    اعتقد انه من الافضل الردم بتربة من خارج الموقع ودكها تماما" اما ان تستعمل نفس الرمل فلا اظن انه خيار مناسب والله اعلم.

    0 Not allowed!


    :)ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربناوتقبل دعائى:)
    اللهم اهدنا واهدبنا واهدلنا ويسر الهدى لنا يا ارحم الراحمين.

  10. [10]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اعتقد انه لا يجوز الانشاء فوق تربه مدموكه , لانه وبشكل مؤكد ستتعرض هذه الطبقات للرطوبه في المستقبل مما سيغير ترتيب الحبيبات فيها هروبا من الضغط الواقع عليها من الاساسات,ومن السهل الاستعاضه عنها بدبش وخرسانه وهي عباره عن كتله من الصخور القويه (مطابقه للمواصفات)وخرسانه لتربط بينها,حيث يجب اخذ موقع البناء في الحسبان , الشواطئ تحتوي على أملاح تؤثر على عمر واداء الخرسانه

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع