    سؤال مهم ومستعجل لخبراء التصميم

    زملائي الأعزاء
    لدي مشكلة مع الاستشاري تتلخص في كيفية إنهاء حديد الأعمدة التي ستنتهي عند سقف سماكته 150 سم نعم 150 سم!،حيث سيتم بعد ذلك تكملة الطوابق حديد انشائي بارتفاع 20 دور،كم سيكون طول ثني السيخ داخل السقف،وكيف نفسر ذلك إنشائيا، وما هو المرجع في ذلك(أي كود)،مع العلم بأن الحديد 32مم وبأعداد كبيرة جدا،لذلك الوضع يستحق المناقشة لتوفير أكبر كمية من الحديد
    وشكرا لكم

  2. [2]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز
    هذا السقف يسمي ترانسفير سلاب وتعتبر نقطة اتصال الاعمدة السفلية بالبلاطة اعلاه hing وذلك نظرا لان جساءة البلاطة كبيرة جدا بالمقارنة بجساءة الاعمدة اسفلها ونظرا لانه سيتولد عزم عند اتصال البلاطة بالاعمدة السفلية نتيجة القوي الافقية فانه يجب ان يمتد الحديد داخل البلاطة بطول رباط الشد وشكل الحديد بالداخل لن يهم كتيرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    شكرا للزميل خالدعلى الشرح
    أين بقية خبراء التصميم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    قبل الرد علي استفسارك
    يجب ارسال الاعمدة اسفل واعلي هذا السقف لمعرفة اتصال البلاطة مع الاعمدة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن - عمان مشاهدة المشاركة
    زملائي الأعزاء
    لدي مشكلة مع الاستشاري تتلخص في كيفية إنهاء حديد الأعمدة التي ستنتهي عند سقف سماكته 150 سم نعم 150 سم!،حيث سيتم بعد ذلك تكملة الطوابق حديد انشائي بارتفاع 20 دور،كم سيكون طول ثني السيخ داخل السقف،وكيف نفسر ذلك إنشائيا، وما هو المرجع في ذلك(أي كود)،مع العلم بأن الحديد 32مم وبأعداد كبيرة جدا،لذلك الوضع يستحق المناقشة لتوفير أكبر كمية من الحديد
    وشكرا لكم
    السلام عليكم
    بالاضافة لما ذكرة المهندس خالد ارفق لك التفصيلة لطريقة الانهاء

    مع تحياتي للجميع

    م. رزق عبداللطيف حجاوي