دورات هندسية

 

 

سؤال لمهندسى التكيف عن ال partition

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    ايهابمحمد
    ايهابمحمد غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    سؤال لمهندسى التكيف عن ال partition

    السلام عليكم عندي مشكله فى حساب حمل التبريد داخل مبنى عباره عن سجن من دورين محيطه الخارجى حجرات للمساجين وبالداخل فناء متسع حوالى 600 متر وبارتفاع حوالى 12 متر

    سؤالى كيفيه حساب الحمل لهذا الفناء حيث انه لا يتعرض للشمس الا من السطح فقط ويايرت حد يوضحلى حساب البارتشن بيكون ازاى انا عارف المعادله اللى بتقول A U dT لكن لو فرضنا ان الحراره داخل الحجره اقل من الفناء يبقى الحجره هتبرد افناء عشان مكيفه ولو فردنا العكس يبقى الفناء هيبرد الحجره ياريت حد يوضحلى مشكله البارتشن دي الجزء المعرض للشمس مش مشكله لكن لو عندي حزء او مكان كامل متسع ومرتفع ومش معرض للشمس بيخش فى حمل التكييف ولا لا
    شكرا مقدمه لكل واحد فهم سؤالى وشكرا جزيلا لاى حد حاول يوضحلى النقطه دي

  2. [2]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    1-االماكن بها اشغال في نفس الوقت
    ,وفي هذه الحاله التصميم يشابه المول والمحلات المحيطه ب اللوبي الخص به او الفندق
    يهمل حساب الحوائط المكيفه من الجانب الاخر وتحسب بقيه الاحمال عادي جدا
    2-الاشغال يكون في مكان واحد ثم ينتقل كليا الى مكان اخر
    تحسب الاحمال لكل مكان منفردا مع اعتبار ان المكان الاخر غير مكيف ويتم التحكم عن طريق دائره كنترول مناسبه+دنابر التحكم في الهواء

    حاول تفهم برنامجhap هيفيدك جدا في هذا التصميم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ايهابمحمد
    ايهابمحمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    جزاك الله خيرا ياباشمهندس يعنى لو الاشغال قى المكانين بنفس الوقت يبقى حمل اللوبى الحراري قادم من السطح فقط
    ولو الاشغال يكون في مكان واحد ثم ينتقل كليا الى مكان اخر احسب كل مكان على حده باعتبار الجزء الاخر غير مكيف
    سؤالى فى الحاله الثانيه اقوم بجمع الاحمال للاماكن كلها كى احصل على الحمل الكلى ؟
    شكرا جزيلا مره تانيه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    وضاح المهنا
    وضاح المهنا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اذا مافي شمس تنظر الى درجة الحرارة الخارجية اما اذا درجة الحرارة بالفناء اصغر من 24 لايحسب حمل هذا الجدار

    0 Not allowed!



  