  1. [11]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    جزاك الله خيراً على المعلومات القيمة
    مرفق ملف Pdf به معلومات عن الجهاز والاختبار أرجو أن يكون مفيداً

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [12]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    شكراً جزيلاً م. سالدان وم. شريف على المعلومات المفيدة القيمة، بارك الله بكم..

    تقبلوا تحيـــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  3. [13]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً م. سالدان وم. شريف على المعلومات المفيدة القيمة، بارك الله بكم..

    تقبلوا تحيـــــــــــاتي..
    الأخوة الكرام
    دون الدخول في تفاصيل مبدأ عمل هذه المطرقة وطريقة استخدامها يمكنني القول:
    1- هذه الطريقة تستمعل لأخذ فكرة عامة عن مقاومة الخرسانة وعادة لا تستعمل وحدها وفي الغالب تستعمل بالتوازي مع أحهزة ultrasonic التي تعطي مؤشرات اضافية عن تجانس الخرسانة المفحوصة ضمن مجال معين في المنطقة المختبرة, ويجب ان تجرى اختبارات متعددة وفي مناطق متعددة من العنصر
    2- في النهاية لاتستعمل النتائج التي يتم الحصول عليها باستعمال هذه الطريقة كاثبات للمقاومة الفعلية للخرسانة المفحوصة وانما لاعطاء مؤشرات فقط. ودقتها في احسن الأحوال لا تتجاوز 65% لذلك عند وجود شك في مقاومة أي جزء من المنشاة نتيجة فشل نتائج كسر المكعبات حسب المواصفات المعتمدة أو عدم وجود نتائج نظامية لكسر مكعبات "أو اسطوانات حسب الكود المتبع" لا تعتمد نتائج مطرقة شميدت كدليل لتحقيق المقاومة المطلوبة. لذلك اذا دققنا في المواصفات الخاصة لأي مشروع ذو أهمية لا نجد انها احد الطرق المقبولة للتحقق من مقاومة الخرسانة
    ربما تقبل نتائجها في بعض الجهات وبعض الحالات الاستثنائية بسبب ظروف خاصة او عدم توفر امكانيات لاجراء الاختبارات المعتمدة الأخرى, باعتبارها أفضل من عدم الحصول على أية نتائج

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    انا مع الرأى كل الرأى للمهندس بشر والمهندس عبد العزيز الجمل

    فعلا صحيح كل ما ادلو به من أتقان الأختبار والتعامل مع النتائج

    وعن نفسى لا اجعل الخيار بين استخدام شميدت هامر أو الكور تست

    وإنما عندما اشك بمقاومة القطاع الخرسانى خصوصا بمنطقة ما اعتمدت مطرقة شميدت لأطمأن أو لتأهلنى إلى أختبار الكور تست
    ولا أبدا بالكور تست مباشرة نظرا لتكاليفه العاليه ورتينه الصعب وإنما أستخدمه عندما تعطينى المطرقه قيم متفاوته ومتضاربه على الإطلاق وتعطى نتائج تكون فى متوسطها غير مطابقه للشروط والمواصفات والقيم المطلوبه فعليا مع الزمن

    فضلا عن أختبارات التحميل الفعليه بالأحمال المقرره وفقا لمواصفات المشروع وبنود الكود المتبع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوة الكرام
    دون الدخول في تفاصيل مبدأ عمل هذه المطرقة وطريقة استخدامها يمكنني القول:
    1- هذه الطريقة تستمعل لأخذ فكرة عامة عن مقاومة الخرسانة وعادة لا تستعمل وحدها وفي الغالب تستعمل بالتوازي مع أحهزة Ultrasonic التي تعطي مؤشرات اضافية عن تجانس الخرسانة المفحوصة ضمن مجال معين في المنطقة المختبرة, ويجب ان تجرى اختبارات متعددة وفي مناطق متعددة من العنصر
    2- في النهاية لاتستعمل النتائج التي يتم الحصول عليها باستعمال هذه الطريقة كاثبات للمقاومة الفعلية للخرسانة المفحوصة وانما لاعطاء مؤشرات فقط. ودقتها في احسن الأحوال لا تتجاوز 65% لذلك عند وجود شك في مقاومة أي جزء من المنشاة نتيجة فشل نتائج كسر المكعبات حسب المواصفات المعتمدة أو عدم وجود نتائج نظامية لكسر مكعبات "أو اسطوانات حسب الكود المتبع" لا تعتمد نتائج مطرقة شميدت كدليل لتحقيق المقاومة المطلوبة. لذلك اذا دققنا في المواصفات الخاصة لأي مشروع ذو أهمية لا نجد انها احد الطرق المقبولة للتحقق من مقاومة الخرسانة
    ربما تقبل نتائجها في بعض الجهات وبعض الحالات الاستثنائية بسبب ظروف خاصة او عدم توفر امكانيات لاجراء الاختبارات المعتمدة الأخرى, باعتبارها أفضل من عدم الحصول على أية نتائج
    ارى هذا مما يؤكد كلامى فى المشاركه أعلاه
    ومظبوط كلامك م. حسان

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [15]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    بند (8-9-4) الأختبارات الغير متلفه
    فى الحالات التى لا تفى فيها نتائج أختبارات الضغط بمتطلبات المقاومه أو فى حالة الشك فى مقاومة الخرسانه فى عنصر لا توجد لخرسانته نتائج أختبارات فإنه يمكن أستخدام الأختبارات غير المتلفه مثل مطرقة الأرتداد أو جهاز الموجات فوق الصوتيه أو أى جهاز آخر للأختبارات غير المتلفه وذلك للإسترشاد ويجب أن يأخذ فى الأعتبار جميع الأحتياطات الوارده فى مواصفات الأجهزه المستخدمه ومعايرتها بالأضافه إلى ما جاء فى الأختبارين (8-2) و (8-3) من دليل الأختبارات المعمليه لمواد الخرسانه

    كان ذلك نص الكود المصرى 203/2007 لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [16]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    بند (8-9-4) الأختبارات الغير متلفه
    فى الحالات التى لا تفى فيها نتائج أختبارات الضغط بمتطلبات المقاومه أو فى حالة الشك فى مقاومة الخرسانه فى عنصر لا توجد لخرسانته نتائج أختبارات فإنه يمكن أستخدام الأختبارات غير المتلفه مثل مطرقة الأرتداد أو جهاز الموجات فوق الصوتيه أو أى جهاز آخر للأختبارات غير المتلفه وذلك للإسترشاد ويجب أن يأخذ فى الأعتبار جميع الأحتياطات الوارده فى مواصفات الأجهزه المستخدمه ومعايرتها بالأضافه إلى ما جاء فى الأختبارين (8-2) و (8-3) من دليل الأختبارات المعمليه لمواد الخرسانه

    كان ذلك نص الكود المصرى 203/2007 لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه
    أخي الكريم سالدان
    أتفق معك ومع ما جاء في الكود المصري أن نتائج اختبارات مثل "مطرقة الارتداد وجهاز الأمواج فوق الصوتية" تعتبر للاسترشاد

    0 Not allowed!



  7. [17]
    المهندس الانشائي6
    المهندس الانشائي6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    شكرا لجميع الاخوة المشاركين في هذا الموضوع .
    أنا أستعمل مطرقة شميدت لاختبار الخرسانة و لكن عند مقارنة النتائج مع عينات مكعبية خرسانية تختبر بالمطرقة قبل كسرها على الضغط نجد اختلافا كبيرا بين نتائج كسر العينة و نتائج المطرقة و يكون استعمال المطرقة استرشاديا كمؤشر فقط و ليس دقيقا و كم من العينات التي فشلت في المطرقة و نجحت بالكور تست .

    0 Not allowed!



  8. [18]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مصطفى إبراهيم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً على المعلومات القيمة
    مرفق ملف Pdf به معلومات عن الجهاز والاختبار أرجو أن يكون مفيداً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أشكركم جميعاً زملائي على هذا النقاش المفيد، بارك الله بكم..

    وحبذا لو تمدونا بملفات توضيحية للاختبارات الأخرى كالملف المرفق بمشاركة م. شريف مصطفى ابراهيم جزاه الله خيراً..

    تقبلوا تحيـــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  9. [19]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    انا مع رئي حسان2 ونحن لا ناخد بنتائجها الا في حالة نتيجه سلبة اي ادا اعظت نتائج سالبة نقوم بالكسر من دون عمل test كسر السطوانات و ادا كانت النتائج اجابية لا ياخد بها و الشك قائم حتى نعمل كسر اسطوانات و شكرا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    a1h1m1e1d2000
    a1h1m1e1d2000 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 580
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 10
    فعلا هو اختبار لسطح الخرسانة يعمق لايتجاوز3سم اي للكفر فقط وهو فحص غير دقيق وذلك لتاثر الاختبار بعدة عوامل ذكر الاخوة معضمها من رطوبة و مدى تكربن سطح الخرسانة و نوع الاسمن و الركام المستعمل و كذلك مدى استوائية ونعومة وجه الخرسانة و تشير مواصفات الا اي اس تي ام مثلا ان هذا الفحص يستخدم بالدرجة الاولى لمعرفة مدى تجانس الخرسانة وكذلك لاعطاء فكرة عن مقاومة الانضغاط ولا يستخدم لتحديد نجاح او فشل الخرسانة وهناك العديد من المعادلات لاحتساب مقاومة الانضغاط من نتائج فحص المطرقة وهي متباينة من بلد لاخر ولا يفضل استخدام الجداول المرافقة للجهاز لانها وضعت اعتمادا على خرسانة البلد المصنع للجهاز و انتم تعلمون ان الخرسانة تتغير صفاتها بتغير المواد الداخلة في تركيبها لذلك يفضل عمل معادلات خاصة بكل بلد او منطقة وذلك بصب مكعبات خرسانية حسب المواصفات و نجري عليها فحص المطرقة و كذلك فحص قوة كسر المكعبات و نرسم العلاقة بين الفحصين رقم الارتداد ومقاومة الانضغاط لنحصل على جدول او معادلة اكثر مصداقية