    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوتي
    عند فاصل الصب ايضا تعمل الخرسانة وذلك لان التماسك بين الخرسانة القديمة و الحديثة يكون كبير وجعل فاصل الصب في منتصف البحور غير عملي ففي الابراج العالية يكون فاصل الصب عند منسوب الادوار وتقاوم اعمدة وحوائط قص هذة الابنية العالية قيم كبيرة من القص والعزوم نتيجة الاحمال الافقية
    مظبوط يا د خالد - وهنا بيكون احتكاك وليس مقاومة خرسانه للقص يعني وكان عندنا سطحين بينهما قوة احتكاك تقاوم القص ودي بتكون اقل من مقاومة الخرسانه المصبوبه مثيليا ولذلك يتم تعويض الفارق بحديد تسليح لمقاومة القص

    وشكرا

    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [32]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مصطفى إبراهيم مشاهدة المشاركة
    الإخوة الأعزاء
    أشكر الجميع على المناقشة المتميزة والمثمرة .
    خطر على بالي سؤال متعلق بالموضوع وهو خاص بالزلازل.
    كلنا يعلم أن الأعمدة والحوائط الخرسانية ( إن وجدت ) هي التي تقاوم أحمال الزلازل ، وكذلك كلنا يعلم أنه دائما تكون وقفة صب العمود والحائط عند منسوب قاع الكمرة ، وهو القطاع الذي تؤثر عليه قوى القص الزلزالية ( بفرض أنها أفقية ) وذلك عند كل دور في منشأ متعدد الطوابق ، فهل معنى ذلك أن جميع المنشآت التي يتم تصميمها على تحمل الزلازل تعتمد فقط على مقاومة حديد التسليح الرأسي للعمود لقوى القص الأفقية الناتجة عن حدوث زلزال وليس على القطاع الخرساني على أساس أن بهذا القطاع تحديداً يوجد وقفة صب والقطاع الخرساني لا يعمل؟
    سؤال؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    مافيش داعي للاعتذار يا باشمهندس شريف - والفكرة وصلت ورايك ده صحيح لان القص هنا بيسمي قص الاحتكاك ومذكور في الكود المصري البند رقم 4-2-2-4 بالنص التالي

    قص الاحتكاك بند رقم 4-2-2-4

    أ - تطبق اشتراطات هذا البند عندما يتم نقل قوي القص بالاحتكاك , كما في حالات فواصل التنفيذ او الصب
    ب - تهمل مقاومة الخرسانه للقص ويتم نقل قوي القص بالكامل عن طريق صلب التسليح وتحسب طبقا للمعادله التاليه :
    1- في حاله وضع صلب التسليح عمودي علي مستوي القص ( معادله رقم 4-35)

    2- في حالة وضع صلب التسليح المقاوم لقص الاحتكاك بزاويه مع مستوي القص ( معادله رقم 4-36)

    وسوف ارفع لك الصفحه المذكورة لاحقا ان شاء الله

    وخلاصة القول ان الاحتكاك يقاوم القص عند فواصل الصب - وقوة الاحتكاك يتدخل فيها القوي المحورية علي العمود سواء موجبه او سالبه مما يؤدي الي التاثير في مقاومة القص عند الفواصل مع الاخذ في الاعتبار اهمال مقاومة الخرسانه للقص عند تلك الحاله

    وستجد ان الكود يطالب دائما بزيادة التسليح الجزعي عند اماكن اجهادات القص العاليه سواء في الكمرات عند وجه الركيزة من الجهتين وبالتالي في الاعمده عند بداية ونهاية العمود

    لان المنطقه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي - منطقة الاتصال بين الكمرة والعمود - ستجد ان عندها فاصلين صب وليس فاصل واحد - الاول عند منسوب قاع الكمرة - والثاني عند منسوب البلاطه بعد صب السقف
    وبالتالي فهي منطقه حرجة - لذلك يفضل تسليح تلك المنطقه لمقاومة القص عندها مع عدم الاعتماد علي مقاومة الخرسانه للقص ( اهماله ) وذلك بنص الكود المصري - واعتقد ان الكلام منطقي

    وشكرا

    والله اعلي واعلم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أشكركم أساتذتي الكرام على هذا النقاش الرائع، وأعتذر عن غيابي لبعض الأسباب في اليومين السابقين، ولو كنت موجوداً لأجبت إجابة المهندس محيي نفسها، حيث تهمل كودات التصميم الزلزالي إدخال مساهمة الخرسانة بعين الاعتبار لمقاومة القوى القاصة في الإطارات المقاومة للعزوم، وهذا موضح في الملف المرفق من الكود العربي السوري الخاص بالزلازل..
    أرجو الاطلاع على النقطة رقم (5) في الملف المرفق التي توضح ما ذكرت أعلاه.. مع تحيــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة


  3. [33]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أشكركم أساتذتي الكرام على هذا النقاش الرائع، وأعتذر عن غيابي لبعض الأسباب في اليومين السابقين، ولو كنت موجوداً لأجبت إجابة المهندس محيي نفسها، حيث تهمل كودات التصميم الزلزالي إدخال مساهمة الخرسانة بعين الاعتبار لمقاومة القوى القاصة في الإطارات المقاومة للعزوم، وهذا موضح في الملف المرفق من الكود العربي السوري الخاص بالزلازل..
    أرجو الاطلاع على النقطة رقم (5) في الملف المرفق التي توضح ما ذكرت أعلاه.. مع تحيــــــــــــاتي..
    مشكور يا باشمهندس ابو الحلول - دايما بتنصفني ههههههههههههههههه- ربنا يديم الانصاف

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [34]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    مشكور يا باشمهندس ابو الحلول - دايما بتنصفني ههههههههههههههههه- ربنا يديم الانصاف
    حلوة وملعوبة منك م. محيي ، مشاركتك بتبين بطريقة ذكية موافقتك إلي بأنك المعلم هون :)
    على كل حال بتستاهل والله ;)

    مع تحيــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [35]
    نورالبغداديه
    نورالبغداديه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لصاحب الشاركه و شكرا للمهندس محيي على هذا التحليل و منكم نستفيد وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [36]
    qaisalkurdy
    qaisalkurdy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا عالمعلومات القيمة والموضوع رائع

    0 Not allowed!



  7. [37]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    ما شاء الله عليك يا م محيي
    شكراً على التفاعل المفيد
    سبقتك وأرفقت صفحة الكود المصري بخصوص بند قص الاحتكاك
    ولك تحياتي
    أخوكم
    شريف

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  8. [38]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله

    المفروض الوصله للصب تكون عند النقطة اللي عندها قوي القص بصفر وليس العزوم - اما النقط اللي عندها العزوم بصفر فهي النقط اللي يفضل عمل وصلات الحديد عندها
    طبعا المرفق ليس به منحني قوي القص - حيث مرفق العزوم والقوي المحوريه فقط

    وشكرا
    و تاكيدا لرد ك MOHY كانت عندي صور حية عن ما احدثه الزلزال عندنا فقد اصيبت الاعمدة في الاسفل نتيجة عمل ما يسمى ب die الدي كان يعمل تحت العمود لكي يساعد الاخشاب التي تحيط بالعمود قبل صب العمود و قد خلف ال die قطع العمود و هدا يؤكد ما قلت MOHY لقد فقدت كل الصور بعد FORMAT في الشغل و البيث كمان ساطلب الصور من المهندسين اخرين لان التجربة تعزز التحليل الدراسي شكرا

    0 Not allowed!



  9. [39]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    حلوة وملعوبة منك م. محيي ، مشاركتك بتبين بطريقة ذكية موافقتك إلي بأنك المعلم هون :)
    على كل حال بتستاهل والله ;)

    مع تحيــــــــــــاتي..
    العفو يا باشمهندس ابو الحلول - انا ولا معلم ولا حاجه - انت اللي ماشاء الله عليك ربنا يزيدك من فضله العظيم - ونسال الله ان يوفقك في رسالتك وييسر لك امرك ان شاء الله وتبقي الدكتور ابو الحلول

    وشكر ا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [40]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    العفو يا باشمهندس ابو الحلول - انا ولا معلم ولا حاجه - انت اللي ماشاء الله عليك ربنا يزيدك من فضله العظيم - ونسال الله ان يوفقك في رسالتك وييسر لك امرك ان شاء الله وتبقي الدكتور ابو الحلول

    وشكر ا
    مشكور على الدعاء أستاذي العزيز محيي.. بارك الله فيك..