دورات هندسية

 

 

وقفات الصب في إطار متعدد الأدوار Multi story frame

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 48
  1. [11]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    تجميعي لحل وسط بين رأي الكود ورأي الكتاب
    حل ممكن ولا غير علمي
    للبلاطات عند العزوم بصفر
    الكمرات ممكن القص بصفر أو العزوم بصفر أو بينهما

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [12]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    هلا م محي
    الصورة الأولى من كتابي لسنة 2 مدني
    الصورة الثانية من الكور المصري
    من هذا يتضح أنه في البلاطات عند العزوم والكمرات ممكن بين النقطتين
    ولا انا بفتي

    مانقدرش نقول انك بتفتي يا باشمهندس بشر

    عموما انت تحاول بقدر الامكان انك ترضي جميع الاطراف واكيد ها تلاقي نقطه تحقق الشرطين بحيث ان القطاع لا يتاثر بسبب العزوم او القص عند ذلك الفاصل - ودي بتختلف حسب بحر الكمرة واستمراريتها

    وممكن نوفق بين الحلين ولا انت رايك ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    بجد بجد مشاركة اكتر من ممتازة من المهندس الرائع Mohy بجد كلام 100% صح وهندسى ومقنع
    شكرا جزيلا ياعم اسلام واهلا بيك بعد عيد الفطــــــــــــــــــــر

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أنا شايف أنه أنت أي حاجة تقولها تبقى صح م محي

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اشكرك يا باشمهندس بشر

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [16]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي الكريم شريف
    اعتقد ان منحني القص ده غير دقيق لانه المفروض يكون تراكمي لاسفل وليس كما هو موضح ان يقل لاسفل - فارجو التدقيق
    وشكرا
    أخي الفاضل mohy_y2003
    منحنى القص السابق إرفاقه هو منحنى واقعي ناتج من تحميل ال FRAME بأحمال في اتجاه الجاذبية الأرضية فقط بمعنى أنه لا يوجد احمال أفقية ، ومن الطبيعي أن يكون قوى القص على العمود أكبر ما يمكن عند آخر دور بسبب :
    1- العزوم التي يتلقاها آخر عمود من آخر كمرة لا تجد من يتحملها غير هذا العمود أي أن عزوم الكمرة هي نفس عزوم العمود أما بالنسبة للدور الذي قبله فإن العزوم الآتية من الكمرة تتوزع على العمود العلوي وكذلك على العكود السفلي .
    2- ولا شك أنك تعلم أنه لا عزوم بدون قص ، وكلما زادت العزوم زاد القص وبالعكس ، لأننا إذا درسنا القوى المؤثرة على العمود على حده نجد أنه يوجد REACTION افقي هو الذي يقاوم العزم.

    وعلى كل حال، مرفق FOLDER به ملفات ال SAP بخصوص هذا ال FRAME لمن اتسع وقته لمعاينته.

    ولنأخذ آخر عمود لتحديد مكان وقفة الصب فيه وبياناته على النحو التالي :

    1- M = 97 mt
    2- S=39 t
    3- N= 53t
    ولك وللإخوة الزملاء جميعا الشكر على المشاركة ولكني آمل تحديد موضع وقفة الصب للعمود هل مع منسوب قاع الكمرة مثل أ عمود أم في منصفه أم غير ذلك.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [17]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    الأخ شريف
    العزوم أصلاً المتولدة على العمود نتيجة للحمل الذي فوقه فكيف يتولد عليه عزم ولم تبني فوقه شيئاً أصلاً !!
    واعتقد أن وقف الصب عند العزوم وليس القص (لا أذكر بدقة حقيقة)
    واخيراً هل أنت متأكد من أن الرسمة المرفقة الاخيرة هي للقص shear 2-2 أم ماذا ؟
    شكراً

    أخي الفاضل Bishr
    نعم أنا متأكد أن الرسم للقص Shear 2-2 ويمكنك مراجعة المشاركة السابقة أرفقت بها ملفات ال Sap إن اتسع وقتك
    وشكراً للتفاعل

    0 Not allowed!



  8. [18]
    fozdok
    fozdok غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [QUOTE=mohy_y2003;862897]الاخ العزيز م بشر / السلام عليكم ورحمة الله

    عند تصميم القطاع لمقاومة قوي القص فيتم تحميل الخرسانه باقصي قيمه ممكن ان تتحملها حسب اشتراطات الكود ويتم بعد ذلك مقاومة ما يتبقي من قيمة قوي القص باستخدام تسليح سواء كانات او اسياخ مكسحه - ومن هنا فيجب ان يكون القطاع كاملا ومتجانس في اماكن القص حتي يستطيع القطاع الخرساني مقاومة اجهاد القص الذي يستطيع ان يتحمله نوع الخرسانه المستخدم - وبالتالي فمن الافضل ان يكون فاصل الصب عند النقطه التي عندها القص بصفر ( من الافضل ) او يكون في منطقة لاتتجاوز قيمة القص فيها ما يمكن ان تتحمله الخرسانه بمعامل امان معين - حتي تقوم الخرسانه بدورها في تلك المنطقه

    اما منطقة العزوم فيتم تقسيم القطاع عندها الي جزؤ مضغوط وده بتتحمله الخرسانه واخر مشدود وده بيتحمله الحديد ( يعني ان يكون القطاع مصبوب كله بطريقه واحده- مثيليا - في نفس الوقت غير ذات قيمه لان المهم عندنا ان يكون الجزؤ المضغوط فقط هو المصبوب مثيليا - لان جزؤ الشد لايؤخذ في الاعتبار مقاومة الخرسانه للشد فيه حيث يتم تحميل ذلك الشد لحديد التسليح ومن هنا يفضل عدم الوصل لحديد التسليح في اماكن العزوم القصوي ( برضه يفضل ) لكن لو اضطرينا لذلك فان الكودات لم تمنع ذلك

    وعموما منطقة القص بصفر ها تلاقيها توفي الغرض للاتنين

    وشكرا اخي الفاضل[/QUOTE
    كلام مضبوط

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مصطفى إبراهيم مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل Mohy_y2003
    منحنى القص السابق إرفاقه هو منحنى واقعي ناتج من تحميل ال Frame بأحمال في اتجاه الجاذبية الأرضية فقط بمعنى أنه لا يوجد احمال أفقية ، ومن الطبيعي أن يكون قوى القص على العمود أكبر ما يمكن عند آخر دور بسبب :
    1- العزوم التي يتلقاها آخر عمود من آخر كمرة لا تجد من يتحملها غير هذا العمود أي أن عزوم الكمرة هي نفس عزوم العمود أما بالنسبة للدور الذي قبله فإن العزوم الآتية من الكمرة تتوزع على العمود العلوي وكذلك على العكود السفلي .
    2- ولا شك أنك تعلم أنه لا عزوم بدون قص ، وكلما زادت العزوم زاد القص وبالعكس ، لأننا إذا درسنا القوى المؤثرة على العمود على حده نجد أنه يوجد Reaction افقي هو الذي يقاوم العزم.

    وعلى كل حال، مرفق Folder به ملفات ال Sap بخصوص هذا ال Frame لمن اتسع وقته لمعاينته.

    ولنأخذ آخر عمود لتحديد مكان وقفة الصب فيه وبياناته على النحو التالي :

    1- M = 97 Mt
    2- S=39 T
    3- N= 53t
    ولك وللإخوة الزملاء جميعا الشكر على المشاركة ولكني آمل تحديد موضع وقفة الصب للعمود هل مع منسوب قاع الكمرة مثل أ عمود أم في منصفه أم غير ذلك.
    مظبوط يا باشمهندس المنحني طالما لقوي راسيه فقط - عذرا انا كنت فاكر ان هناك قوي افقيه ( فريم بقي هههههههههه)

    بالنسبه لوقف الصب - طبعها القص ثابت علي ارتفاع العمود كله يعني مافيش نقطة القص عندها يساوي صفر - يبقي نبحث عند نقطة العزوم بصفر يعني في نصف الدور تقريبا - لان عند قاع الكمرة ستجد عزوم كبيره نسبيا
    ولكن يجب ان تعمل مراجعة للقص عند نقطة العزوم بصفر - ويجب ان يكون القص في تلك النقطه مقاوم بحديد تسليح ويجب اهمال مقاومة الخرسانه في هذه النقطه لمقاومة القص وذلك من باب الاحتياط - وغالبا الفريمات بيكون تسليحها آمن للقص - والمفروض المصمم بيحدد اماكن وقف الصب طبقا لتسليح القطاعات

    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    [quote=mohy_y2003;862610]السلام عليكم ورحمة الله

    المفروض الوصله للصب تكون عند النقطة اللي عندها قوي القص بصفر وليس العزوم - اما النقط اللي عندها العزوم بصفر فهي النقط اللي يفضل عمل وصلات الحديد عندها
    طبعا المرفق ليس به منحني قوي القص - حيث مرفق العزوم والقوي المحوريه فقط

    وشكرا[/quot
    كلام حقا مظبوط من المهندس محى واضيف راى مساندا لرائيه فى مااضافه
    وشكرا لكل المهندسين

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة