    1- قمت بعمل اختبار قياس درجة حرارة للخرسانة بالموقع فتبين لى ان درجة حرارة الخرسانة تعدت ال33 درجة مئوية والموصفات بتقول يجب الا تتعدى ال30 درجة مئوية فما هو الحل المناسب لهذه الحالة مع العلم باننى اعمل بالخليج ودرجة حرارة الجو تصل الى 50 درجة مئوية

    2 قمت بصب سقف واثناء الصب تبين لى ان كمية الخرسانة شرفت على الانتهاء وان المصنع لا يستطيع ارسال خرسانة اخرى الا بالصباح فما هى الطريقة الفنية لنهو الصب حتى لا تحدث مشاكل بالسقف

    3- قمت بصب سقف واثناء الصب نزل مطر شديد ومكنش عندى مشمع فاصبحت خرسانة السقف مملوءة بالماء فاحضرت عبوات اسمنت وفرغتها فوق الخرسانة بعد توقف المطر هل هذا يكفى ولا يضر السقف

    4- ما هو الفرق بين الفاصل الانشائى وفاصل التمدد والانكماش

  2. [2]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    السلام عليكم م / منصور
    سأحاول الإجابة على بعض أسئلتك :
    1- بالنسبة لدرجة حرارة الخرسانة يجب أن تكون في حدود المسموح به وحتى في درجات حرارة الجو العالية يجب على مصنع الخرسانة التحكم في درجة حرارتها بتبريد مكونات الخرسانة وأهمها المياه، فيجب أن يكون لدى مصنع الخرسانة المعتمد للتوريد للموقع مبرد للمياه chiller وإن لم يكن لدى أي مصنع في منطقة العمل هذا المبرد ، يعتمد المصنع على الثلج الذي يتم توريده من مصنع ثلج متخصص ، ومن الأفضل تبريد الركام المستخدم في تصنيع الخرسانة أيضاً بالماء البارد ، وبصفة عامة من حقك رفض سيارات نقل الخرسانة التي لا تلتزم بمواصفات المشروع.
    2-بالنسبة لوقفات الصب ، فيجب أن تكون وقفة الصب عن القطاعات ذات أقل عزوم minimun moment وهي تقريباً للكمرات العادية في خمس البحر ، فإن كان هناك بالسقف كمرات خاصة - ذات بحر طويل مثلاً أو تحميل زائد أو غيره - فيجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد موضع وقفة الصب، وقد تختلف بعض الأكواد في هذا الأمر.
    3- بالنسبة لموضوع الأمطار أظن أن الاجراء الذي اتخذته لا يضر بالسقف ، وأعتقد أن الأمر يعتمد على عدد الساعات التي مرت على الصب قبل الأمطار .
    4-بالنسبة للفاصل الإنشائي هو فصل منشأ عن آخر تماماً ، أي أن الأساسات مفصولة تماماً ، بمعنى أنه في حالة وجود أكثر من مبنى متلاصقين بينهم فاصل إنشائي يتم معاملة كل مبنى على حدة من حيث التحليل الإنشائي والتنفيذ، وغالباً يتم استخدام هذا الفاصل لاجزاء المبنى الواحد المختلفة الارتفاعات بشكل كبير ، وذلك لاختلاف قيمة هبوط هذا المبنى عن ذاك في حالة حدوث هبوط ، والمثال الشائع لهذه الحالة هو المسجد والمنارة ( المئذنة ) فالمسجد مكون من دور واحد أو دورين ، في حين المئذنة ارتفاعها كبير ولذك يتم فصل المسجد عن المئذنة تماماً حتى في الأساسات ، فلا يصح أن يوجد قاعدة مشتركة لعمود المسجد وعمود المئذنة ، كما لا يصح أن يكون هناك ميدة تربط بين عمود المسجد وعمود المئذنة ، وأكرر الفكرة في هبوط المنشأ تحت تأثير الأحمال الواقعة عليه.
    بالنسبة لفاصل التمدد والانكماش فالأمر يختلف ، وهنا الأمر يعتمد على طول المبنى في الاتجاه الأفقي ، حيث أن المنشأ يتأثر بفرق درجات الحرارة فتزيد أبعاده مع زيادة الحرارة والعكس مع البرودة ، وكلما زادت كتلة المنشأ كلما يزيد تغير أبعاده ويؤثر ذلك على التشطيبات التي تم تركيبها ، وعلى ذلك يتم تقسيم المبنى الواحد إلى عدد من الفواصل بحيث يكون طول الفاصل الواحد في كل اتجاه لا يزيد عن الحدود المسموح بها - وهي في حدود 45 متر طولي - فمثلاً إذا كانت أبعاد المبنى 70*30 متر فإنه يتم تقسيم ال 70 م إلى جزئين 30 م و40 م مثلاً ، ويتم هذا التقسيم أثناء التصميم بالاتفاق بين المعماري والانشائي المصممين.
    آمل أن أكون قد أجبت على جزء من تساؤلاتك وأنتظر من الزملاء التحسين والتعقيب.
    شريف

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    مشكور أستاذي العزيز شريف على هذا الشرح الرائع..

    أحببت إضافة نقطتين فقط:
    1- بالنسبة لموضوع فاصل التمدد في الكود العربي السوري، يجب وضعه عندما يزيد البعد الأفقي للمبنى عن 30 م.
    2- بالنسبة لموضوع المئذنة والمسجد، كما تفضلت، ولكن الأخطر الأكبر يحصل تحت تأثير الزلازل، حيث أن الزلزال سوف يؤثر على المسجد بضربة تسمى (ضربة السوط) يمكن توضيحها من خلال الصورة المرفقة..

    مع تحيــــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة


  4. [4]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    الأخ الفاضل / أبو الحلول
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أشكركم جزيل الشكر على هذا الإطراء الذي أشعر إني لا أستحقه.
    وشكراً على الإضافة.
    وجزاك الله خير الجزاء.
    اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
    أخوكم
    شريف

    0 Not allowed!



  5. [5]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    مشكورين على اهتمامك وجهودكم , ولكني أرى أنه من المفيد لفت النظر الى أن وقف الصب " construction joints" كما وردت في مشاركة الأخ شريف مصطفى الغنية "الفقرة 2" يجب تصحيحها لتتماشى مع متطلبات جميع الكودات وهي أن يكون وقف الصب في منطقة القص الأصغري وليس العزم الأصغري أي في الثلث الأوسط من المجاز "span" وتفضل نقطة انعدام القص, وليس مهما موضوع العزم في هذا المجال لأن فاصل الصب construction joint سيؤثر سلبا على مقاومة المقطع للقص وليس للعزم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    همتارو
    همتارو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكر الاخوة على المناقشة الرائعة واتفق مع الاخ حسان2 في موضوع وقف الصب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    موضوع جميل جدا وعملي

    احب ان اشارك بمالدي

    نعم يفضل ايقاف الصف في الاماكن التي تكون قيمة القص فيها = صفر
    حتى ان الصب او الخرسانة تفرد بطريقة معينة مائلة بعض الشئ
    لان الحديد الموجود سيقاوم الشد

    فاصل الانشاء
    تقرر ولسبب ما ايقاف الصب ... لذلك في المنطقة التي اوقفنا عندها الصب نقوم بتهيئة السطح واعداده لان نوصل عنده الصب المرة القادمة
    وهذا هو الفاصل الانشائي

    فواصل التمدد والانكماش
    فواصل تتواجد بين اجزاء المبنى الكبيرة اي مساحتها كبيرة او لو عندنا جزء من المبنى كبير واخر صغير سيكون التمدد لكل منها مختلف لذلك هذا الفاصل سيعمل على اتاحة الفرصة لكل جزء ان يتمدد وينكمش براحته دون التاثير على الاخر ويكون هذا الفاصل من رقاب الاعمدة

    فاصل الهبوط
    يبدا من القواعد ... ويستخدم ايضا في حا وجدت اجزاء كبيرة واخرى صغيرة من المبنى يسمح الفاصل لها ان تهبط دون التاثير على باقي البناء

    0 Not allowed!








  8. [8]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم
    كلامك ممتع
    عذراً ..لكن الكود المصري بيقول أن فاصل الصب عند العزم أقل ما يمكن للبلاطلات
    وعند القص أقل ما يمكن للكمرات

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  9. [9]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    هنا أوافق المهندس بشر

    وأتداخل فى مقاطعه مع م. حسان و م. أمانى

    فى أنه ينبغى إيقاف الصب عند الزيرو مومنت والزيرو شير كلما أمكن ............
    وحيث يصعب على الإطلاق تحديد مكان هذا ... أو بالأصح لا يوجد مثل هذه النقطه فيكون

    إيقاف الصب عند الزيرو مومنت وأقرب ما يكون من الزيرو شير ويتحقق ذلك تقريبا فى الثلث الأول من القطاع أى عند الخمس فى اغلب حالات التحميل العاديه
    وذلك وفقا لبند الكود المصرى رقم (9-5-6) و ( 7-4-1 ) كود رقم 203 / 2001 ...... ,وايضا نسخه 2007

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    كلامك ممتع
    عذراً ..لكن الكود المصري بيقول أن فاصل الصب عند العزم أقل ما يمكن للبلاطلات
    وعند القص أقل ما يمكن للكمرات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    هنا أوافق المهندس بشر

    وأتداخل فى مقاطعه مع م. حسان و م. أمانى

    فى أنه ينبغى إيقاف الصب عند الزيرو مومنت والزيرو شير كلما أمكن ............
    وحيث يصعب على الإطلاق تحديد مكان هذا ... أو بالأصح لا يوجد مثل هذه النقطه فيكون

    إيقاف الصب عند الزيرو مومنت وأقرب ما يكون من الزيرو شير ويتحقق ذلك تقريبا فى الثلث الأول من القطاع أى عند الخمس فى اغلب حالات التحميل العاديه
    وذلك وفقا لبند الكود المصرى رقم (9-5-6) و ( 7-4-1 ) كود رقم 203 / 2001 ...... ,وايضا نسخه 2007
    الأخوة الكرام bishr و سالدان
    ما تفضلتم به أنه حسب الكود المصري ينصح باختيار موقع ايقاف الصب "construction joint" في منطقة العزم الأصغري " zero moment" أجد فيه بعض الغرابة , في الحقيقة لم أطلع جيدا على الكود المصري ولكن كل الكودات العالمية تنصح باختيار هذا الموقع عند القص الأصغري, ومن المعلوم أن القص الأصغري والعزم الأصغري لا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد بل على العكس تجد العزم الأعظمي في نقطة القص الصفري .
    واذا نظرنا الى الأمر من الناحية النظرية فان ايقاف الصب "construction joint" تؤثر سلبا على مشاركة المقطع الخرساني في مقاومة القص وتأثيرها غير ملحوظ على مقاومة العزوم, اذ أن العزوم تقاوم بالتسليح في منطقة الشد وبالخرسانة في منطقة الضغط, والفاصل لا يؤثر على مقاومة الخرسانة على الضغط بشكل أساسي, وهذا هو سبب الاختيار في منطقة القص الأصغري في الكودات العالمية
    على أي حال من حيث المبدأ يمكن ايقاف الصب في اي مكان اذا كان هناك سبب مهم مع أخذ تأثيرات ذلك في الحسبان "مثلا الاعتماد كليا على التسليح في مقاومة القص في هذه المنطقة لتعويض ضعف الخرسانة نتيجة الفاصل" والالتزام بشروط معالجة الفاصل المنصوص عنها في الكود وحسب الحال