    السلام عليكم اهل المنتدى الكرام
    طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا
    انا عندى مبنى ادارى من اربع ادوار على شكل هرم مقلوب وفى باكية فيها مش حينفع استخدم اعمدة علشان كل دور يتعارض مع الاخر والحل هو shear wall انا عايزة ضرورى تصميم ال shear wall مع الملاحظة انه حيكون مائل فالرجاء خطوات تصميمه مع الملاحظة انه حيبدا من الدور الاول وليس الارضى وعايزة اعرف كمان ال shear wall حيرتكز على ايه وهو حيبدا من الدور الاول مع ملاحظة ان الدور الثانى حتكون هذه الباكية لا يوجد اى حوائط و بعدين فى الدور الثالث يرجع تانى وجود الحائط لو سمحتم عايزة مساعدتكم ضرورى واقتراحتكم اعزكم الله

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أولاً أهلاً بك أختي هانيا عضواً جديداً بيننا في ملتقى المهندسين العرب..
    ثانياً أتمنى في المرة المقبلة تحديد عنوان واضح للموضوع، إذ أن العناوين المبهمة تخول للمشرف حذف الموضوع مباشرة، ولكني في هذه المرة سأقوم بتعديل العنوان..
    ثالثاً أعتقد أن رفع المساقط هنا في موضوعك يمكننا من فهم الحالة لديك جيداً، حيث أني حقيقة لم أستوعب الفكرة بشكل جيد.. وأنتظر أيضاً تفسير كلمة (الباكيه).. وأما بالنسبة لتحليل وتصميم جدران القص، فيمكن ذلك بواسطة نمذجة المبنى فراغياً نمذجة ثلاثية الأبعاد بواسطة برنامج etabs..

    تقبلي تحيــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  3. [3]
    engineeratheer80
    engineeratheer80 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اذا تسوي ال shear wall or column مائلة تسويلك مشاكل هواية لان التصميم الرئيسي بهاي الحالات يكون انضغاط ومن تسويهن مائلات راح القوة العمودية تتحول لقوتين افقية وعمودية
    احسن طريقة لتصميم الهرم هية استعمل اعمدة او جدران قص بس عمودية وتكون القيمة مكعبة
    مثلا الطابق الاول يحتوي على 27 عمود والطابق الثاني 9 اعمدة والطابق الثالث 3 اعمدة وهكذا كمثال
    بس ضروري يكون العمود للطابق الثاني فوق العمود للطابق الاول وهكذا

    وفي حالة تحتاج برنامج لتصميم الاعمدة او جدران القص فا افضل برنامج هوة csi col

    والف شكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    هانيا
    هانيا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرا لكم اخوانى على اهتمامكم بس ممكن اعرف ازاى ارفع المساقط هنا على الموقع لكى تتضح الصورة والبرامج اللى ذكرتوها بصراحة انا مش عارفها لو سمحتم ممكن لو فى برنامج تعليمى و نسخة من البرنامج تبعتوها يكون لكم جزيل الشكر ارجوكم الرد سريعا للافادة للجميع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ياسر لاشين
    ياسر لاشين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ياسر لاشين


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 716
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 0
    حاولى تضغطى الملف وتضعيها فى المرفقات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    هانيا
    هانيا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    انا رفعت المساقط وشكرا اخ ياسر على الاهتمام والجزء اللى عندى مشاكل فيه الباكية اللى فيها السلم مش عارفة الجزء دة يتشال ازاى وزى ما قلت قبل كدة ان الاعمدة مش حتنفع لتعارضها مع بعضها فى المساقط الاربعة
    اولا الدور الارضى الحائط فى جزء السلم كاسطوانة مع دوران السلم الحلزونى كما واضح فى الرسم
    ثانيا الدور الاول شكل الحائط كما واضح بالرسم والحائط بيكون مائل
    ثالثا الدور الثانى لا يوجد حائط لان الجزء دة حيتعمل زجاج والمعمارى لا يريد فيه اى اعمدة
    رابعا الدور الثالث يوجد حائط مائل اكبر من الموجودة فى الدور الاول
    لو سمحتم عايزة اشوف ارائكم وافكاركم والرجاء الاهتمام ولوسمحتم اى حل عايزة خطوات تصميمه لانى لسة حديثة التخرج وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [7]
    هانيا
    هانيا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    ليه مفيش حد ادانى رايه بليز انا عايزة اعرف كل واحد شاهدها يقولى مسار تفكيره ازاى لحد ما نوصل لحل وتعم الاستفادة حتى لو لسة متوصلناش لحل نهائى بجد عايزة اعرف طريقة تفكيركم والاراء المختلفة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    السلام عليكم ورحمة الله

    أعلم أن مشاركتي متأخرة ولكنني أحببت أن ألفت نظرك لما يأتي:

    أولا :في المباني الصغيرة حتى أربعة طوابق وفي حال عدم القدرة على وضع الأعمدة في كافة الطوابق بنفس المكان أن تقومي بزراعة أعمدة الطوابق العلوية على جسور الطوابق السفلية حيث تصبح كقوة مركزة مطبقة على الجسور السفلية بشرط ألا تكون هذه الأعمدة تعمل في الهيكل المستخدم لمقاومة القوى الزلزالية

    ثانيا:بالنسبة للدرج الدائري (الحلزوني) فيمكنك ببساطة نواة خرسانية دائرية في المنتصف وتصميم كل درجة ككابولي(ظفر) وثاقته عند نقطة التقائه بالنواة الخرساني،حيث يجب الانتباه أن التسليح الرئيسي هنا هو العلوي ويكون بشكل شوكه

    ثالثا: يمكننا في الأجزاء الممتدة في الطوابق العلوية والتي لا يوجد تحتها أي جزء من المبنى عمل كوابيل (أظفار) ممتدة من سقف الطابق العلوي.

    رابعا :في المنشآت غير المصممة على الزلازل لا يحبذ استخدام الجدران المسلحة لأنها تصبح تبذير وزيادة في كلفة المشروع بدون أي معنى

    لمزيد من المعلومات أرجو توضيح الجزء الذي يصعب عليك دراسته