دورات هندسية

 

 

طرف التوصيل ستار -دلتا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
  1. [11]
    salemop31
    salemop31 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية salemop31


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بالنسبة لمحرك ستار دلتا ان اردت ان تصله فقط ستار فيجب ان تكون فولتية المحرك اقل من فولتية المصدر بجذر 3
    اما دلتا فقط فتكون فولتية المحرك بنفس فولتية المصدر
    اما ستار - دلتا فتكون كما تم شرحه في بداية الموضوع تماما ولكن للزيادة ان اردت ان يكون ذلك اتوماتيكيا فيمكنك ياستخدام 3 مفاتيح مغناطيسية contactors عن طريق مفتاحي تشغيل يكون الاول ستار والثاني دلتا مع التاكد ان كل توصيلة تعطي نفس الاتجاه لانه اذا انعكس سوف يضرب الروتر (الجزء الدوار) لان عدد الاسلاك يكون كبير واحتمال الخطا وارد وفي هذه الحالة عليك التاكد من سلامة التوصيلة اولا وذلك بتشغيل المحرك اولا ستار وتحديد اتجاه الحركة ثم ايقافه من مفتاح الايقاف ثم تشغل دلتا اي بالضغط على المفتاح الثاني للتشغيل فاذا اتفق مع حركة الاول يعني ان كلا التوصيلتين بنفس الاتجاه واذا انعكس عليك فقط تبديل احد الفازين مكان الاخر.
    وهناك طرق اخرى ابسط باستخدام مفتاح اسطواني او باستخدان مفتاح التايمر (المؤقت الزمني).
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!


    " صاحب الهمة يحيى امة "

  2. [12]
    محمداسكندر
    محمداسكندر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ابن الإسلام 85
    ابن الإسلام 85 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد توصيف و انتقاء العدد المستخدمة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    هشام منصور
    هشام منصور غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا اخى العزيز
    شكرا جزيلا اخى العزيز

    0 Not allowed!



  5. [15]
    هشام منصور
    هشام منصور غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا اخى العزيز

    0 Not allowed!



  6. [16]
    شريف صلاح الدين
    شريف صلاح الدين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    جزاكم الله خير

    جزاكم الله خير

    0 Not allowed!



  7. [17]
    walid ragab
    walid ragab غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اى محرك 3 فاز كل فاز يجب ان كون له بدايه ونهاية
    اذن له 6 اطراف يجب ان يكون متعارف عليهم دوليا :-
    u,x v,y w,z
    or
    u1,u2 v1,v2 w1,w2

    واى محرك 3 فاز سرعه واحدة يمكن تشغيله على جهدين مختلفين الفرق بينهما جذر 3 على سبيل المثال 220 /380 فولت او 380 /660 قولت .
    واذا عمل المحرك بالفولت الاقل اوالاعلى سيعمل بنفس القدرة ونفس السرعه فى الحالتين



    قيمة الفولت بين ال 3 فازات لو كانت 380 يبقى الفولت بين كل فاز والتانى 380 لو مكنش كده يبقى فى فازة سقطة


    التوصيل ستار :-
    يعمل المحرك على اعلى قولت مسجل على يافطت المحرك ويسحب اقل تيار فمثلا اذا كان مكتوب على المحرك 220 /380 فولت - 3 / 1.7 امبير فمعنى ذلك ان مصدر التيار الذى سيعمل عليه المحرك هو 380 فولت ويسحب اقل شدة تيار وهى 1.7 امبير

    طريقة توصيلها نهايات كل فاز مع بعض l1 ,l2 , l3 والبداياتمع مصدر التيار او العكس صحيح ولكن اذا اخذنا بداتين ونهايه مثلا يسحب المحرك شدة تيار اعلى من الطبيعى ولا يستطيع ان ياخذ سرعته فيحترق


    عشان كده لما بنلف موتور 3 فاز يجب تميز التلات بدايات عن التلات نهايات المهم 3 اطراف مميزين بدايات اونهايات

    التوصيل دلتا :-
    يعمل هنا المحرك على 220 قولت 3 امبير
    اذا وصلنه ستار بمصدر 220 قولت يعمل المحرك بنصف قدرته فاذا احمل بحمل كامل ينحرق



    طريقة توصيلها :- نهايه الفاز الاول مع بدايه الفاز التانى ونهايه التانى مع بدايه التالت ونهايه التالت مع بدايه الاول


    لو وصلنا دلتا ب 380 على نفس المثال السابق ينحرق الموتور
    لو وصلنا ستار ب 220 يعمل بنص الحمل لو زاد عن النص هينحرق

    0 Not allowed!



  8. [18]
    بشار النعيمي
    بشار النعيمي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا على المعلومة

    0 Not allowed!



  9. [19]
    احمد الفسفوس
    احمد الفسفوس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوور أخي الكريم
    الرجاء صور توضيحية اكثر مع الشرح او اذا أمكن مقطع فيديو
    ولك جزيل الخير

    0 Not allowed!



  10. [20]
    alielsaffar
    alielsaffar غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخواني هذا مخطط ربط ستار دلتا للي يحب يستخدمه واي استفسار انا حاضر

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML