دورات هندسية

 

 

تطوير وحدة التكييف من نوع package

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    الغريب الضائع
    الغريب الضائع غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تطوير وحدة التكييف من نوع package

    هل من الممكن تركيب نظام vav system على وحدة تكييف مدمجة مركبة في الاصل في المبنى

    ارجو الافادة مع الشكر

  2. [2]
    manncharls
    manncharls غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم يمكنك اضافة صناديق الهواء المتغيرة من النوع By pass type VAV و ذلك لأن حجم الهواء على الوحدة ثابت

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اهم1
    اهم1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ياخوان مالقيت أي موضوع عن الباكج

    0 Not allowed!



  4. [4]
    majdy82
    majdy82 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية majdy82


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 165
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    هذا النوع موجود بالسوق....حاليا و يدعى vav ahu و هي عن وحدة معالجة هواء مركب على موتور وحدة تغيير تردد variable friquency drive و بالتالي يمكن تغيير سرعة المروحة......و ايضا يمكن تطبيق هذا النوع من المحركات على وحدة مجمعة و بحيث يمكن تغيير السرعة مورحة المبخر و بالتالي يمكن توقف الضاغط لفترات زمنية اطول و بالتالي التوفير بالطاقة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    طالما الوحدة مركبة فانه يتم عمل التالي
    1-يتم تركيب وحدات الهواء متغير التدفق على منافذ الامداد بالهواء لغرفة او مجموعة غرف
    ووحدة الهواء متغير التدفق vav تعمل بحيث يقوم بتشغيله ثرموستات الغرفة طبقا لدرجة الحرارة المرغوبة و التي تنعكس على معدل تدفق الهواء للغرفة او المكان فيقوم المحرك بتشغيل بوابة و ذلك باغلاقها جزئيا بما يتناسب و حجم معدل التدفق المناسب و من ثم يحدث تحكم حجمي للتدفق الهواء
    في هذه اللحظة تتوفر كمية من الهواء يتم حجزها في المجري المغذي و لا بد من عودة كمية مماثلة الى الخلف كي لاتعوق تدفق الهواء بالمجري الرئيسي
    و عليه يتم عمل بوابة تخطي بين مجري الامداد و الراجع عند مخرج ونقطة عودة الهواء للوحدة و تبعد نقطة التخطي متر او اكثر من وحدة الباكيج او مناولة الهواء و تصنع البوابة بحيث تفتح نحو خط الراجع طبقا للهواء المتوفر من عملية التحكم الحجمي و لا تسمح للهواء العائد عبر خط الراجع بدخول خط الامداد
    و باستخدام وحدة الهواء متغير التدفق نكون حققنا امران : وفر في الطاقو ز راحة لشاغلى المكان
    و هناك طريقة اخري هي ان تكون كل وحدة لها فتحة تخطي بحيث ترمي بالهواء الفائض في غياهب السقف المستعار وطريقة ثالثة هي منظومة الكومفرت زون و فيها ترتبط مجموعة وحدات التحكم في التدفق بدائرة تحكم كهربية واحدة و هي اكثر تعقيدا
    و ارجو ان اكون قد و فقت

    0 Not allowed!



  