    لماذا لم يتم المشاركة في موضوع مخطط مطروح للنقاش

    ها انا اعيد الموضوع مرة اخرى ارجو المشاركة وبهاذا نفيد و نستفيد كل عاما وانتم بخير عيد مبارك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني اعزكم الله اطرح بين ايديكم امر حصل معي وها انا طرح موضوعه بين ايديكم فمن حب ان يضيف او يعلق او يصحح او يخطء فنكون هنا فدنا و استفدنا انشاء الله الموضوع
    طلب مني ان اعمل لوحة change over لمصنع صغير ويوجد عند الرجل مولد لاكن المولد ليس يدوي التشغيل اي بدون منويله بل كهربائي وليس على غرار معضم المولدات التي عملت عليها تدخل من لوحة المبدل ان صحت التسمية على المولد سلكين ان اتصل السلكين اشتغل المولد وان فصل السلكين اطفء المولد فقمت بعمل هذه اللوحة بحيث ان قطعت الكهرباء يصدر امر لتشغيل المولد وعن طريق time dialy relay يعطي مجال لثلاث ثواني او حسب الحاجة مدة التشغيل تعاير مع التشغيل بشكل ان لا تكون المدة طويلة بحيث تؤذي موتور المولد او السلف ول كن في حالت لم يشتغل المولد تعاد العملية بعد مضي 30 ثانية وهكذه حتى يعمل المولد فيتوقف التشغيل
    ارجو الاطلاع على الدائرة المرفقة وابداء الراي شاكر للجميع جهودهم وكل عام وانتم بخير

  2. [2]
    رياض ابودعموس
    رياض ابودعموس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ م محمد الكردي لماذا تم اهمال موضوعي مع اني انزلته مرتين هل هو اضعف من ان يتم نقاشة ام انه موضوع غير مستاهل
    شكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الاخ ابو دعموس المحترم
    انت عملت مخطط لشئ انت غير متأكد من صحته ولست واثقا منه تماما ان كان يعمل بشكل مضبوط ام لا
    فهل انت تريد ان تعمل اختبارا لنا ام ماذا ؟؟ ثم ان قلت لك ان مبدء الربط الذي اعتمدت عليه هو خاطئ حسب وجهة نظري انا ... فارجو ان لا تناقشني كي تثبت صحة معلوماتك وخبرتك التي نعتز بها فهي ذخرا للامه العربيه انا اقول لك اخي الكريم اعمل الشكل التالي
    عند انقطاع تيار التجهيز الرئيسي مباشرة يقوم كونتكتر بالايعاز بتشغيل المولد اي بتوصيل السلكين اللذين يوعزان بالتشغيل ولكن بدون ربط الاحمال على المولد اطلاقا .. وبنفس الوقت يكون الريلي قد بدء عمله كي يوصل الاحمال بعد 30 او اربعين ثانية من تشغيل المولد بعد ان تستقر سرعته وتثبت ...
    ارجو ان تكون ان وصلت المعلومه لديك كونها مبدء ثابت
    يتحكم بتوصيل السلكين الذين يوعزان بالتشغيل ايضا ريلي يقوم بفصلهما حينما يعمل المولد ويستمر بالعمل وممكن ان تكون فولتية التجهيز من داينمو المولد نفسه بعد ان يعمل ولا داعي لاعادة العمليه كل ثلاثين ثانيه كون مولد الديزل يختلف عن البنزين في سرعة التشغيل ويحتاج الى وقت طويل نسبيا
    مع المحبه والتقدير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    اخي الحبيب وجدت هذا الرابط ارجو ان يفيد
    http://www.tkne.net/vb/showthread.php?t=38790
    تفضل

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  5. [5]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    شكرا جزيلا اخ الياس عبد النور على المخطط ونامل ان يستطيع احد الاخوة ترجمة الرموز من الفرنسية ليسهل علينا فهم المخطط

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    العفو اخي انما وجد هذا الملتقى للفائدة ونحن كلنا اخوة في الله

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  7. [7]
    رياض ابودعموس
    رياض ابودعموس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا لكم الاخ المحترم وفاق لاسمح الله ان اقوم بعمل ختبار لكم ولا اعلم من اين اتتك تلك الفكرة كل ما في الامر اني عندي خبرة في الكهرباء ولا يوجد عندي اي خبرة بالمحركات الديزل ام البنزين حتى اني لا اعرف قيادة المركبات هذه من جهه اما بالنسبة لكوني عملت مخطط لا اعلم مدى صحته انا عملت هذه المخطط عدة مرات سابقة وعمل بشكل صحيح مائة بالمائة فاتني ان اضيف فولت ريلي على المخطط بحيث ان الفولت ريلي لا يوصل المولد على الحمل الا بعد جاهزيته اي عند وصول الفولتية الى 380 فولت الشيء الذي انا غير متاكد منه هوه في حالت لم يعمل المولد وكم من مدة احتاج لامر تشغيل لانه كما اعلم ان زادت مدة التشغيل توئذي المحرك او السلف غير متاكد من ذلك بالنسبة لرائيك لا استطيع ان اشكك فيه فهوه صواب شاكر لك جهدك مبدي حسن النية والله على ما اقول دائما شهيد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    رياض ابودعموس
    رياض ابودعموس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الياس عبدالنور شكرا كثيرا لك بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي لابد من ربط ريلي عند الاشتغال يعطي ايعاز بأطفاء المشغل -ستارتر - وبالذات عندما تصله 12 فولت من جهاز شحن بطارية المولد .... وتكون الفتره بين عملية التشغيل والاخرى لاتقل عن 30 ثانيه وفترة التشغيل من 7-15 ثانيه وتفصل حين وصول الايعاز من الريلي الخاص ب -run