دورات هندسية

 

 

هل رأيتم عامود بهذا الشكل؟!!

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 31
  1. [21]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    ارى ان المشكلة الاساسية في ال punching ,و الذي سيكون كبيرا كما هو واضح من المنظر ...
    ترى ماذا فعلوا تجاه ذلك؟

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  2. [22]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ayman مشاهدة المشاركة
    ارى ان المشكلة الاساسية في ال punching ,و الذي سيكون كبيرا كما هو واضح من المنظر ...
    ترى ماذا فعلوا تجاه ذلك؟
    الأخ الكريم Ayman
    موضوع الـ punching هنا غير مطروح لأن السقف كما هو واضح من الصور وفيلم الفيديو معدني نظام space frame وهو مستند على الأعمدة الخرسانية ببولتات وصفائح "special connection وهو نظام معروف ويعطي حلولا ممتازة للمجازات الكبير نسبيا وبالاتجاهين



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير ، يعني إذا كانت fixed ستذهب أغلب المومنت إلى القواعد وتزداد المومنت تدريجياً من أعلى العامود إلى أسفل العامود.

    السؤال هنا لماذا تم هذا الأفتراض؟
    أخي الكريم العبد الفقير
    من الطبيعي أن تكون الأعمدة موثوقة عند الأساسات في مثل هذه الحالة وفرضية اعتبار العمود كظفر قريبة من واقع سلوك العمود هنا لأنه كما ذكرنا موثوق عند الأساس وطبيعة علاقته بالسقف المعدني "space frame" لا تؤمن له استنادا كافيا لمنعه من الحركة

    0 Not allowed!



  3. [23]
    الفاضلى_2
    الفاضلى_2 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الدى اعرفة ان هده الطريقة متوفرة عندنا فى ليبيا فى بعض المساجد بالدات ام طريقة التصميم و التنفيد
    1_ التصميم يكون عادى جدا على اساس عمود دائرى بطول معين و يتحمل احمال محسوبة
    2_ الميل او( السلب) فهوا من متطلبات الجمال المعماري فقط اما ان الاحمال تزيد من قاعدة العمود عن قمته فهد ليس بسبب منطقى ادا ان زيادة الاحمال لا تتعدى 0.5 % من قيمة الاحمال
    3_ التنفيد يكون بسلب العروق الخشبية مثل ان تكون بداية عرض اللوح الخشبي بعرض 10 سم من اسفل و من اعلى 9 سم وهكدا دواليك حتى تحصل على شكل قمع
    4_ يفضل التنفيد بالشدات المعدنية للسهولة فى الفك و التركيب و نظافة العمل

    0 Not allowed!



  4. [24]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم Ayman
    موضوع الـ Punching هنا غير مطروح لأن السقف كما هو واضح من الصور وفيلم الفيديو معدني نظام Space Frame وهو مستند على الأعمدة الخرسانية ببولتات وصفائح "special Connection وهو نظام معروف ويعطي حلولا ممتازة للمجازات الكبير نسبيا وبالاتجاهين





    أخي الكريم العبد الفقير
    من الطبيعي أن تكون الأعمدة موثوقة عند الأساسات في مثل هذه الحالة وفرضية اعتبار العمود كظفر قريبة من واقع سلوك العمود هنا لأنه كما ذكرنا موثوق عند الأساس وطبيعة علاقته بالسقف المعدني "space Frame" لا تؤمن له استنادا كافيا لمنعه من الحركة
    نعم نعم فهمت النقطة أستاذنا وجزاك الله خير

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  5. [25]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاضلى_2 مشاهدة المشاركة
    الدى اعرفة ان هده الطريقة متوفرة عندنا فى ليبيا فى بعض المساجد بالدات ام طريقة التصميم و التنفيد
    1_ التصميم يكون عادى جدا على اساس عمود دائرى بطول معين و يتحمل احمال محسوبة
    2_ الميل او( السلب) فهوا من متطلبات الجمال المعماري فقط اما ان الاحمال تزيد من قاعدة العمود عن قمته فهد ليس بسبب منطقى ادا ان زيادة الاحمال لا تتعدى 0.5 % من قيمة الاحمال
    3_ التنفيد يكون بسلب العروق الخشبية مثل ان تكون بداية عرض اللوح الخشبي بعرض 10 سم من اسفل و من اعلى 9 سم وهكدا دواليك حتى تحصل على شكل قمع
    4_ يفضل التنفيد بالشدات المعدنية للسهولة فى الفك و التركيب و نظافة العمل
    أنا أفضل أيضاً الشدات المعدنية لأنها أنظف من الخشب وبارك الله فيك

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  6. [26]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    لاحظ اى شجره او قطيه تلاقى الشكل انسب للاحمال او اى هرم او المبنى متعدد الطوابق شيل منه كل شى وخلى بس الاعمده
    لاشئ غريب

    0 Not allowed!



  7. [27]
    ahmedhien
    ahmedhien غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    عادى يوجد أعمدة أكثر جمالا وجراءة فى التصميم وخصوصا بدولة الامارات

    0 Not allowed!



  8. [28]
    ياسر لاشين
    ياسر لاشين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ياسر لاشين


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 716
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 0
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  9. [29]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شاهين مشاهدة المشاركة
    لتمثيل هذا العمود على الساب عليك باتباع الاتى
    يجب عليك اولا ان تحدد قطاع العمود الكبير والصغير (يعنى اكبر واصغر قطاع للعمود ) ثم اتبع الاتى

    1-from define section choose add new property
    2-select other
    3-select nonprismatic section
    3-in start section filed select section u want
    4-in end section filed select another sec. Wich u defined br
    5- in length filed type 1
    6-select vvariable in length type filed
    7-select parabolic in ei33 variation filed
    8-select liner in ei22 variation filed
    9- click add
    then ok
    change view to extrution
    have fun
    salaaaaaaaaaaaaaaaaaam
    ولو فى اى استفسار انا فى الخدمة

    جزاك الله خير
    فرضاً تم التصميم ،كيف تم توزيع الحديد؟

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  10. [30]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    السلام عليكم اخوانى
    اقد تم سؤالى فى احدى المقابلات الشخصية عن الفرق فى الاجهاد اذاكان عندك عمودين
    الاول التغير فى مساحة المقطع لاعلى اصغر
    والثانى التغير فى مساحة المقطع لااسفل اصغر
    والمساحة العليا للعمود الاول =المساحة السفى فى العمود الثانى والعكس فاانا اخترت الحل اللى يشبة الحالة اللى عندنا العمود مساحتة اكبر تحت

    لكن المفاجاءة انهم متشابهان لان الاجهاد يؤخد على اساس المساحة المتوسطة ولكن حسب متطلبات العمل وشكرررررررر ا

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML