    اخواني واخواتي المهندسات ارجو ابداء المساعده فيما يتعلق بالموضوع التالي
    • من البديهي جدا استخدام الoverlap في حديد التسليحوله قواعد وشروط واضحه في الكود الامريكي ويذكر الكود ايظا ضرورة اتصال حديد التسليح من الاعمده او الجدران الخرسانيه المسلحه مع حديد تسليح السقف وسؤالي بالتحديد هو؟؟؟؟اذا كان تسليح الاعمده او الجدران الخرسانيه اقل من الارتفاع المطلوب لضرورة تداخل قضبان حديد التسليح بين الاعمده او الجدران مع حديد تسليح السقف فهل بالامكان ان نستخدم ال overlap في اعلى العمود او الجدار؟؟؟
    وارجو ان تكون الاجابه معززه باسم الكود المستخدم ورقم الفصل والفقره
    مع فائق شكري وامتناني

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم
    ممكن التوضيح بكروكي لأني لم افهم
    وشكراً

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    أعتقد على حد فهمى للمشكله
    أن طول الاشاير ليس بالقدر الكافى لعمل الوصله

    الأفضل ذكر طول الإشاره تحديدا
    ومعرفة بعض التفصيل العامه
    حول منطقة الوصل ........ والمنشأ والدور بصفه عامه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [4]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ حيدر يقصد انه مثلا بيشد سقف وكان منسوبه اعلى من منسوب اشاير الجدران او الاعمدة (على اعتبار مثلا سقف خزان او اخر دور مثلا)
    بالنسبة للكود المصري مثلا هو يذكر طول الرباط والتماسك بوجه عام (وعموما نقطة اتصال السقف بالجدار او الاعمدة لا مانع من عمل الوصلات ولكن بالطول الكافي )وذلك ان الانفعالات الموجودة عبارة عن ضغط وعزوم منتقلة من البلاطة الى العمود
    ولكن يمكن اعتبارالبلاطة ايضا بسيطة الارتكاز على الجدار وعدم وصل اشاير الجدار بالبلاطة
    ارجو التعقيب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمدالاسود
    احمدالاسود غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمدالاسود


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اولا : ما فهمته من السؤال هو أن طول الاشاير الظاهره من العمود أو الجدار قصيره ( مثلا 20 سم ) بمعني ليست بالطول المطلوب طبقا لكود التصميم المتبع ( مثلا الكود المصري طول الاشاره لا يقل عن40 مره قطر السيخ )
    1- أذا كان هذا السقف هو السقف النهائي أي لا توجد أعمده فوقه
    ففي هذه الحاله غير ضروري زيادة الاشاير ويتم تنفيذ السقف طبقا للوح الانشائيه له
    2- اذا كان هناك أعمده فوق هذا السقف فيلزم تطويل الاشاير بالطول الكافي طبقا للكود
    لان فائدة طول الاشاير هو تماسك العمود كله بكامل ارتفاع المبني
    وليس ضروري بالدرجه للسقف والدليل في حالة ال flat slab و كذلك في حالة الحوائط الحامله يكون السقف مرتكز فقط فوق الجدران التي تكون من الطوب أو البلك ولا يوجد حديد متداخل من الجدار الي السقف