دورات هندسية

 

 

وسيط التبريد R407c

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 33
  1. [11]
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شربة ماء


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    معذرة اخي يمكنني شرح ذلك بالفرنسي فقط
    tout d'abrd on fait une étude du comportement du système avec les deux refrigerants en utilisant le diagramme (h,s) ou le diagramme (h,T), c'est vrais qu'on remarque qu'il y a une légère difference mais on peux faire le remlacement du R22 par le R134a.
    زيادة على ذلك عندما كنت طالبة في السنة الثالثة هندسة تكييف وخلال فترة تربص في احد المصانع تقوم بانتاج الحليب ومشتقاته رايت حالة مشابهة وهي غرفة تبريد بدرجة -25 مئوية وتعمل دون مشاكل

    0 Not allowed!



  2. [12]
    hooold
    hooold غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية hooold


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    نشكرك أخ محمد محمود على هذه المعلومات القيمة.

    0 Not allowed!



  3. [13]
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شربة ماء


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    de plus on peut ajouter un echangeur de chaleur dans l'installation, (bien sure qu'il soit étudié) cet échangeur peut être un économiseur d'energie travaillant par le même fluide frigorigène.
    و اتمنى ان تفهم وجهة نظري

    0 Not allowed!



  4. [14]
    محمد محمود خليل
    محمد محمود خليل غير متواجد حالياً
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 378
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    كان بودي اختي العزيزة الاستمرار في مناقشة الموضوع الا انني قررت التوقف عن التعامل مع هذا المنتدى لما وجدته من عدم توافق فكري مع بعض المشرفين في الملتقى العام حيث انهم لا يحترمون رأيا مخالفا وانا ابحث عن منتدى ارى فيه متنفسا لحرية التعبير التي طالما حرمنا منها كشعوب عربية

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ABD F
    ABD F غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وجزاك الله خيرا ً يا مهندس ( محمد محمود خليل ) على جهودك ونفعنا بك ,,,

    0 Not allowed!


    بتصميمم والأمل يحيى الأنسان
    ABD F

  6. [16]
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شربة ماء


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انت حر يا زميلي لكن الخلاف لا يفسد للود قضية

    0 Not allowed!



  7. [17]
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شربة ماء


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    درجة غليان R407c في الشروط النظامية هي-43.4 درجة مئوية بينما R22 درجة مئوية-41 لهذا يمكن استبداله ب R407c

    0 Not allowed!



  8. [18]
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شربة ماء


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    و من اراد مزيدا من المعلومات عن وسائط التبريد اليكم هذا الرابط
    http://www.cooling-masters.com/forum...topic=371&st=0

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عمارالعوضى
    عمارالعوضى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامد جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    m_mahmoud
    m_mahmoud غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك اخي علي المعلومات القيمه