    افيدونا عن حسابات المراوح في ال kitchen hod


  2. [2]
    البروكى
    البروكى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    احسب حجم المطبخ ft3 واضربة فى عدد مرات التهوية(4-10) واقسم على 60

    الحجم * 10 /60

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Eng.Mohd-Saleh
    Eng.Mohd-Saleh غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Eng.Mohd-Saleh


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    Table 2 Exhaust Flow Rates by Cooking Equipment Category for Unlisted and Listed Type
    Type of Hood
    Minimum Exhaust Flow Rate, L/s per linear metre of hood
    Light Duty Medium Duty Heavy Duty Extra-Heavy Duty
    Wall-mounted canopy, unlisted 310 465 620 850
    listed 230 to 310 310 to 465 310 to 620 540+
    Single-island, unlisted 620 775 930 1085
    listed 390 to 465 465 to 620 465 to 930 850+
    Double-island (per side), unlisted 390 465 620 850
    listed 230 to 310 310 to 465 390 to 620 775+
    Eyebrow, unlisted 390 390 Not allowed Not allowed
    listed 230 to 390 230 to 390 — —
    Back shelf/proximity/pass-over, unlisted 465 465 620 Not allowed
    listed 155 to 310 310 to 465 465 to 620 Not recommended

    0 Not allowed!


    على هذه الارض ما يستحق الحياة


  4. [4]
    Eng.Mohd-Saleh
    Eng.Mohd-Saleh غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Eng.Mohd-Saleh


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    يوجد جدول بالفايل المحمل بالمرفقات سوف تستفيد منه انشاء الله

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg vent.JPG‏ (29.6 كيلوبايت, 442 مشاهدات)
    على هذه الارض ما يستحق الحياة


  5. [5]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخ مهندس صالح . وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    السلام عليكم
    للإضافة لما ذكر ..شاهد الملفات المرفقة فقد تعينك



    م.أمين مطر

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    م/أمين مطر

  7. [7]
    amr fathy
    amr fathy غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 783
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    سالم المسروحي
    سالم المسروحي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي هنجر عرضه 15متر ..وطوله 20متر قريب من على مستوى سطح البحر .. الحرارة فيه مرتفعة جدا وايضا الرطوبة كثيفه فيه ؟ ا
    رجو منكم الحل لهذه المشكلة ؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ELSAID THABET
    ELSAID THABET غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ELSAID THABET


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 6
    تركيب ماص رطوبه مع عمل تكييف للمكان

    0 Not allowed!



  10. [10]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    ​بارك الله فيكم يا أخواني وجزاكم خيرا . وشكرا