دورات هندسية

 

 

سؤال اذ ممكن

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    الصورة الرمزية alhakimi
    alhakimi
    alhakimi غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    سؤال اذ ممكن

    السلام عليكم ورحمه الله
    1- الفراق بين المنبع واخر نقطع استهلاك 600متر
    2-مساحه مقطع الكابل 16mm
    3-القدره المستهلاكه 500w في كل منزل
    4- عدد المنزل 10حيث هذه المنزل في منطه ريفيه لايوجد به غير لمباتو جهاز تلفزيون
    المطلوب حسب كم تياريفقد في هذ الكابل
    قمت بعمليه الحل
    انا كم يلي
    1-عداد المبني ضرب القدره=10ضرب 500=5000w
    2- الكابل16mmيتحمل 65a
    القدره =الجهد ضرب ا لتيارضرب Cos
    5000=التيارضرب 220ر ضرب 8.
    28a
    اريد معرفات كم يفد تيار في الكابل

  2. [2]
    حيدر الأثري
    حيدر الأثري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي العزيز وضح السؤال بصورة أوضح وجزاك الله خير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    alhakimi
    alhakimi غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية alhakimi


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كابل طوله 600متر
    الحمواله عليه 5000وات
    قطره الكابل 16ملي
    اريد كم يفقد في هذه المسافه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    جمال كحيلة
    جمال كحيلة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Vol_drop

    برنامج مفيد في حل هذه المشكلة حسب نوعها من حيث نوع السلك وطوله والتيار المار فيه وكذلك الجهد المطبق وعامل الإستطاعة الذي تعمل عليه.

    والله الموفق دائماً.
    الدعاء يا أخي والسلام

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [5]
    احمد زكي محي الدين
    احمد زكي محي الدين غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد زكي محي الدين


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Losses=I2*R
    اذا المطلوب هو حساب التيار ومقاومة السلك
    وحيث قيمة التيار قد قمت بحسابها وهي 28 امبير
    وبما ان R=PL/A
    P هي المقاومة النوعية للمادة وبفرض انها الامونيوم =22.5اوم.م
    L طول السلك =600م
    A مساحة المقطع=16مم
    مع الاخذ في الاعتبار التميز
    يمكن حساب قيمة المقاومة ثم نضربها في مربع التيار الذي تم حسابه
    نكون قد حسابنا الفقد في الكابل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    alhakimi
    alhakimi غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية alhakimi


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكر الف شكر وجعله الله في ميزن حسناتك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي الحكيمي يمكنك ان تدخل على مشاركتي بعنوان ( برنامج حساب مقاطع الكيبلات ) وستجد الحل انشاء الله

    وانا ساضع لك الحل ان شاء الله

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    المكتوب ده شىء مؤسف
    لاعلاقة له بعلم او هندسه ولا حتى اللغه العربيه
    لله الأمر من قبل ومن بعد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    سعد الكربولي
    سعد الكربولي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أعتقد أن المقصود هو إيجاد الهبوط في الجهد على الخط المحدد بياناته.
    فإن كان المقصود ذلك ، فيجب العلم انه هنالك حدود معينة يسمح بها لهبوط الجهد في هذه الحالات
    وهي 1.5 % إذا كانت التغذية بطور واحد أي 220 فولت ، و 3% إذا كانت التغذية بثلاث أطوار أي 380 فولت .
    وعلى هذا الأساس يمكن ايجاد قيمة الهبوط في الجهد(e) بالتعويض في المعادلات التالية :

    e%= 100 * L * P / K*S* V2 (إذا كانت التغذية من 3 أطوار أي نعوض )
    e%= 200 * L * P / K*S* V2 (إذا كانت التغذية طور واحد )

    حيث أن
    L = تمثل طول السلك
    p = القدرة
    k = ثابت بالنسبة للنحاس (56)
    S = مساحة المقطع
    V = الجهد

    هذا بالنسبة لهبوط الجهد

    أما بالنسبة لتحديد مدى تحمل السلك للتيار (سخونة السلك):
    p = 1.7 V I Cos φ (إذا كانت التغذية 3 أطوار أي نعوض )
    p= V I
    وبإيجاد قيمة التيار والرجوع الى جدول معين لهذا الغرض يمكن تحديد كون السلك المستخدم مناسب أم لا .

    هنالك ملاحظة بالنسبة لتحديد هبوط الجهد فيتم حسابه لجميع المراحل ابتداء من المصدر ولغاية نقطة الاستهلاك.
    فهنا المعلومات تفتقد الى نوع من عدم الدقة، ولابد من الدقة فمثلا لابد من تقسيم المسافة لاستخدام مقاسات مختلفة من الكابلات
    فمثلا مرحلة تمثل المسافة من مصدر التغذية ولغاية نقطة التوزيع
    ومرحلة من نقطة التوزيع ولغاية العدّاد أو لوحة التوزيع لكل منزل

    أرجوا ان أكون قد اصبت واعطيت جوابا صحيح ، وإلا فأرجوا تصحيحي.
    وشكرا...

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML