    السلام عليكم
    ذكر الزملاء في بعض المشاركات انه في بعض الاحيان يتم ربط الارضي مع النيوترال حيث ان الارضي موصول على شاصي الجهاز . كما ذكروا انه من الخطاء الربط على هذه الطريقه تحسبا لانقطاع النيوترال وسريان التيار خلال الارضي الذي يحل محل النيوترال في هذه الحاله. مما يسبب مرور التيار خلال هيكل الجهاز لأنه مربوط الى الارضي.
    سؤالي هو : أليس من المفروض ان يمر التيار خلال الارضي و النيوترال في نفس الوقت ؟ أي في حالة اشتغال الجهاز تكون الدائره مكمله بواسطة النيوترال و الارضي.
    فلماذا لا يمر التيار في الارضي الذي بدوره مربوط الى شاصي الجهاز ؟ و الدليل على ذلك انه لا ينصعق الشخص الملامس للمعده الا في حالة انقطاع النيوترال.
    أرجو توضيح الأمر لكونه مهم
    مع جزيل الشكر........

  2. [2]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    النيوترال هو المكمل للدائره الكهربيه حيث انه نقطه التقاء النجمه الفيزات الثلاثه لمنبع القدره الموصل نجمه.
    مع اعتبار ان هناك احمال فى بعض الاحيان ليس فيها نيوترال اساسا ..كالمعدات التى تعمل على تيار ثلاثى الوجه او ثنائى الوجه وايضاالمنابع الموصله دلتا .
    والارضى هو وسيله لحمايه الاشخاص من تلامس احد الملفات لجسم الماكينه ... وموضوعه قتل بحثا من سجاد المهندس الصغير ومن المهندس علام بالمنتدى..كذلك يستخدم الارضى لتسريب الشحنات الالكتروستاتيكيه للارضى ..
    ارجو ان اكون افدتك اخى العزيز وكل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حيدر الأثري
    حيدر الأثري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي العزيز
    النيوترال هو لأكمال الدائرة الكهربائية خصوصاً في حالة السنكل فيز أو في حالة الثري فيز بالنسبة للأحمال الغير متوازنة
    أما الأرضي فهو للحماية من الصعقة الكهربائية كما قلت في حالة أنقطاع النيوترال وكذلك في حالة التماس الكهربائي فيحدث تفريغ الى الأرض وتسريب الشحنات
    وأنا لا أعتقد أن الأرضي يحدث فيه سريان للتيار إلا في حالة أنقطاع النيوترال أو في حالة التيارات اللحظية نتيجة دوائر القصر أو التماس لحماية الأنسان
    ويوجد بالنسبة للمحركات الكهربائية في المواقع النفطية في دائرة السيطرة والحماية جهاز نسميه أيرث فولت وذلك عند حدوث تسريب الى الأرضي حيث لا تكون محصلة التيارات صفر فيعمل هذا الجهاز على أيقاف المحرك لحمايته
    أخوكم / أبو عبد العزيز الأثري

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا للأخوه الأعزاء
    اضافة الى ما ذكره الزملاء في مشاركات اخرى . فقد رأيت مولد احادي الطور يعمل على تغذية ورشة ميكانيكيه .
    فبالتأكيد هنالك طرفان للتغذيه ( الفاز و النيوترال ) حيث لاحظت ان الارضي مربوط مع النيوترال.
    وان الارضي مربوط على جسم المولد لغرض الحمايه عند وجود ماس كهربائي في الملفات كما تفضلتم.
    حسب رأيي ان هيكل المولد سيكون من ضمن الدائره المكمله للحمل حسب هذا الربط و بالتالي مرور تيار خلال الهيكل.
    فلماذا لا يتكهرب الشخص الملامس لهيكل المولد ألا بعد انقطاع النيوترال ؟
    هذا توضيح اكثر للسؤال ارجو ان تتقبلوه مع الشكر.......

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أرجو التفاعل مع الموضوع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الجبوري
    الجبوري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يا اخ ابراهيم بارك الله فيك للمشاركة مع زملائك المهندسين العرب
    ان هيكل المولده مرتبط مع النيوترل وقد تكون فيه فولتية قليلة وعند ربط الهيكل مع الارضي فان هذه الفولتيه يتم تصفيرها وجعل فولتية الهيكل والنيوترل صفروفي حالة حصول دمج في ملفات المولد يتسبب هذا الربط بمرور تيار عالي الى الارضي مما يتسبب باشتغال اجهزة الحماية المربوطة على المولدة دون حصول اي صعق للملامس لبدن المولدة والكارثة عند حصول عزل في التوصيلات الارضية او قطع
    ارجو ان تكون الفكرة واضحة مع تحيات رئيس المهندسين ابراهيم الجبوري من العراق

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا أخ ابراهيم الجبوري على المعلومات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ayham87
    ayham87 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ayham87


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسان حور
    حسان حور غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي مصنع في الصحراء
    قمنا بربط النتيورمع الارضي بعد المحولة وذلك بسبب وجود أعطال كثيرة تريب في اماكن مختلفة
    بعد الر بط توقف الاعطال تريب
    علما بأن الارضي و النتر منفصلين في اللوحات الفرعية

    0 Not allowed!



  10. [10]
    محمود أحمد حسنين
    محمود أحمد حسنين غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا أتلخبط خالص

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML