دورات هندسية

 

 

التشلر

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    التشلر

    السلام عليكم
    لدي سوال عن اجزاء التشلر الصناعي حيث اريد درجة الحرارة للماء الخارج 2 درجة مئوية والغاز هو 407 سي والعرض المقدم لي تشلر بدون خزان لسائل الفريون في خط السحب acumelater
    هل يجوز هذا حسب معرفتي وجوب وضع الخزان لكي لايعود سائل للضاغط ويوذي الصمامات
    الرجاء الافادة مع الشكر الجزيل

  2. [2]
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شادي الطرشان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11
    السلام عليكم
    ليس بالضرورة وجود خزان سائل على خط السحب
    طالما ان حرارة الماء الخارج المطلوبة 2

    0 Not allowed!



  3. [3]
    خالد محمود محمد
    خالد محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    يا اخى اتاكد هل يقوم الشلر بعمل بامب داون قبل الفصل لهذا لاتحتاج اكمليتور

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML