    محابس وحدات مناولة الهواء

    السلامو عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندى استفسار يا جماعة وهو بخصوص المحابس والمصافى لمواسير المياه المثلجة لوحدة مناولة الهواء ,هل يجب ان نترك مسافات بين كل محبس واخر spool ام يتم تركيب المحابس مباشرة دون تركيب ال spool>
    - ياريت يا جماعة لو فى ورق من الكود يدعم الرد سواء من الاشرى او اى استاندر اخر يكون فى المرفقات

  2. [2]
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    السلام عليكم
    المسافة المطلوبه بين المحابس هى لسهولة التركيب فقط الا محبسglobe Valve فيجب ترك مسافة ثلاث اضعاف قطر البايب قبل المحبس و خمس اضعاف قطر البايب بعد المحبس

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخ sam شكرا على الرد اولا واود ان اقول ان الاسهل للمقاول اثناء اعمال التركيب هو ان يتم تركيب المحابس مياشرة
    ثانيا هل السافات اللى انت ذكرتها من ثلاث اضعاف قطر البايب ماخوذة من كود ولا هذا من الخبرة العملية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 118
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يجب تركيب
    gate valve
    globe valve

    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    بشار سمير محسن
    بشار سمير محسن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين للمعلومات

    0 Not allowed!



  6. [6]
    hasona8040
    hasona8040 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية hasona8040


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخى الكريم
    المسافات هى من 3 الى 5 قطر الماسورة هذا موجود فى اشرى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخ حسن شكرا على ردك الجميل وياريت لو تقولى فى اى اشرى مذكور تلك المسافات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد الله ملمعي
    عبد الله ملمعي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نأمل تزويدنا بمعلومات عن صيانة وفك وتركيب محابس الهواء 4بوصة فما فوق

    0 Not allowed!



  9. [9]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    موضوع تلات اضعاف وخمس اضعاف صحيح ومعلوماته ان الكلام ده للجيت فالف كمان

    0 Not allowed!


    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.

  10. [10]
    نبيل حسنى
    نبيل حسنى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبة للموضوع ده المسافات اللى بتتكلم عنها دى بتكون مهمة جدا مع drv " double regulating valve " أو مايسمى ب balancing valve وايضا " energy meter " والذى يستخدم فى قياس معدل سريان المياه فى الشبكة ويحولها الى kw وذلك على شاشة بيان موجوده بالمحبس وقد قرات فى الكتالوج المرفق مع المحبس فى توصيات التركيب ان تكون المسافة قبل drv تساوى 5 اضعاف القطر وبعده المسافة تساوى 2 ضعف القطر
    واعتقد ان ذلك ذو فائدة للحفاظ على السريان منتظم قبل دخوله الى المحبس لامكانية عمل الموازنة لشبكة المياه

    اتمنى ان تكون هذه معلومات تفى بالغرض واتمنى ان يكون فيه تصحيح من الزملاء او اضافة