    السلام عليكم اخوتي
    لمن قام بتصميم flat.slab بواسطة ADAPT.PT او Excel.sheet فمعروف ان البلاطة تعمل في الاتجاهين ولكن هذه البرامج تحل لشريحة في اتجاه واحد ففي هذه الحالة كيف يمكن ادخال الاحمال

  2. [2]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    ليك عندي نصيحة كويسة اذا كنت بتعرف تشتغل ساب او ستاد
    اعمل موديل للبلاطة على احد البرنامجين وطلع نتائج وبعد كده افترض حديد وشوف العزم اللي يقدر القطاع يشيله بهذا الحديد
    بعد كده اعتبر هذه القيمة للعزم هي القية القصوى عند اظهار النتائج(range)بعد كده شوف ايه العزم اللي انته عايز تحطلوا الحديد الاضافي
    راجع شرح الد/عاطف العراقي في شرح الساب او د/الخواجة في شرح ستاد وان شاء الله هلحق ملف اكسل مساعد لهذه الطريقة (فرض الحديدوالحديد الاضافي)
    وشكرا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا بارك اله فيك يا اخي لكن تظل مشكلة حساب الlosses واحيانا ياتي منشا تود عمل اختبار له و للفواقد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    يعني ايه الlosses يعني بتاعة ايه
    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mekkawi
    mekkawi غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ADAPT uses the equivalaent frame method. As such, you have to run 2 design strips perpendicular to each other to find your main rebar and distribution rebar. The main rebar in in one direction should not be less than your distribution rebar in the perpenduclar direction. One last comment if you are designing post tensioned slabs, I have come across a lot of designs that were not adequate when it comes to punching shear, make sure you investigate the need for a shearhead at your columns locations.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جمانة المصري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يعني ايه الlosses يعني بتاعة ايه
    وشكرا
    الموضوع عن تصميم الشد اللاحق post tension والبرنامج ده adapt مخصص لتصميم هذا النوع - وال losses دي الفاقد في القوة المطبقه لاحداث الاجهاد في القطاع لان لازم القوة المطبقه تساوي القوة المطلوبه للاجهاد بالاضافه للفاقد - علشان لما نفتقد الفاقد تتبقي عندنا القوة المطلوبه

    وشكرا ,,,,,,, ورمضـــــــــــــــــــــــان كريــــــــــــــــــــــــم يا ابو جمانه

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اظاهر انا دخلت فالموضوع غلط وجزاك الله خيرا م/ محي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    امير البدوى
    امير البدوى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الموقع ده مريح المهندسين والطلاب جدا وارسل تحياتى للباشوات المهندسين المجتهدين اللى عمله وحصلوا على الكلام ده

    0 Not allowed!



  9. [9]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا يا اخي مكاوي نعمانا اصمم post.tension.flat.slab وما اود اعرفه هو هل تطبق الحمل الكلي عندما تصمم الشرائح المتعامدة