    لدي وحدة باكيج 24 طن مقسمة إلى 2 كمبرسور.
    الوحدة تعمل بصورة جيدة عند ضبط الحرارة إلى 70 ف فأعلى ..
    أقل من ذلك يضعف التبريد بصورة ملحوظة و أجد أن أحد الكمبرسورات ساخن جداً
    و نضطر إلى تبريده بالماء .
    قراءات الضغط (psi)هي كالتالي في ظروف التشغيل العادية الساعة 10:00 ص:
    ....................سحب.......... طرد
    كمبرسور 1....... 60........... 300
    كمبرسور 2....... 55........... 350

    بانتظار مشاركاتكم ....

  2. [2]
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شادي الطرشان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11
    السلام عليكم
    اخي الكريم اي الكمرسورات يسخن الأول ام الثاني
    اذا كان الثاني قم بشحنه بالفريون
    لأنه بالنسبة لشلرات التكييف اذا نقصت كمية الفريون بالدارة نؤدي الى
    ارتفاع حرارة الكمبروسور وحرارة خط الطرد وتجد ان الكمبرسور يفصل
    اما على حرارة الطرد او على الأوفرلود

    اما بالنسبة لضعف الحرارة انت من اين تأخذ قراءة درجة الحرارة
    من خط الراجع ام الخط الخارج
    وياريت تكتب لي اسم الكمبرسور مع التايب

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اسلام صلاح الدين
    اسلام صلاح الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية اسلام صلاح الدين


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 527
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 3
    شاكر لك هذة الاضافة يا شيخ الحارة
    في موضوع من يريد حفظ القران

    0 Not allowed!


    واقصاه
    لا اله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد
    سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم

    مواضيع هامه للمسلمين برجاء الدخول

  4. [4]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخى الكريم
    مطلوب توضيح هل ماسورة السحب باردة بشكل كافى بمعنى هل ماسورة السحب يوجد عليها تكثيف ماء الانتفاخ الحساس لصمام التمدد مربوط جيدا وبشكل صحيح على ماسورة السحب
    ابواب الماكينة مغلقة بشكل جيد
    هل يوجد ثلج على سطح المبخر
    المكثف يوجد بة اتربة او غبار
    هل كان يوجد تسريب فريون بلدائرة وتم علاجة اوتغير كمبريسور اوفلتر دراير وتم عمل فاكيوم للدائرة بشكل جيد ام لا
    ارجو توضيح هذة المعلومات ونوع الوحدة ونوع الكمبريسور