دورات هندسية

 

 

سؤال فني لأصحاب الخبرة عن نظام ال post tension

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
  1. [11]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    اضافة لما تفضل به الأخوة المشاركين أنزه الى أنه يجب معرفة تسلسل العمل للمساعدة في الحكم, وخاصة العلاقة الزمنية بين تنفيذ الجدار والسقف, هل تم بناء الجدار قبل صب البلاطة؟

    0 Not allowed!



  2. [12]
    مهندس علي الخليدي
    مهندس علي الخليدي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد انه عند بناء المدماك الثاني كان بعد فتره من بناء المدماك الاول ولم يتم تنضيف السطح العلوي جيدا وعدم استخدام الرش الجيد مما اظهر الفاصل الافقي ويمكن التغلب عليه باستخدام شبك التلابيس وليس انهيار بسبب ضغط البلاطه لانتها ستحدث انهيارات قص بزاويه مائله وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس علي الخليدي مشاهدة المشاركة
    اعتقد انه عند بناء المدماك الثاني كان بعد فتره من بناء المدماك الاول ولم يتم تنضيف السطح العلوي جيدا وعدم استخدام الرش الجيد مما اظهر الفاصل الافقي ويمكن التغلب عليه باستخدام شبك التلابيس وليس انهيار بسبب ضغط البلاطه لانتها ستحدث انهيارات قص بزاويه مائله وشكرا
    السلام عليكم
    تمام يا بشمهندس الكلام أعلاه
    بس أحنا ما تكلمناش عن أنهيار

    احنا بنتكلم عن هبوط ( تريح ) مليمترات
    وهبوط المبانى ( ناتج أختلاف معاملات التمدد والإنكماش المختلفه للمواد عند القطاع )

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [14]
    م السعودى
    م السعودى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اعتقد الموضوع ترييح مباني لان الفرق 5مم بين اعلي البلوك واسفل البلاطه يدل علي ذلك - لان المباني لم يتم تشحيطها كويس - بالاضافه الي ان ارتفاع المباني عالي شويه -
    والشرخ اللي عند المدماك التاني ده ممكن يكون سببه ان المباني اتنفذت علي مرحلتين عند هذا الشرخ - يعني عملت المدماك الاول لتحديد خط المباني وبعد فترة طويله شويه عملت التاني او نوع المونه مختلف وممكن تكون المونه قليلة الاسمنت

    ولو كان الحائط ده بين اعمده - يعني عند شريحة العمود - فمن المحتمل ان الكابلات الخاصه بالسقف حصل فيها ترييح بسيط نتيجة الفقد في قوة الشد لاي سبب من الاسباب المعروفه - مما ادي الي ترييح للبلاطه السفلي - ادي الي هبوط المباني وبالتالي حدوث الشرخ - وممكن تطلب مقاول السقف - post tension - لابداء الراي في الموضوع

    والله اعلي و اعلم ,,,,,,,,,,,,,,, وشكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML