دورات هندسية

 

 

مشكله ارجو المشركه فى حلها

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 53
  1. [11]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نرجوالتفاعل

    0 Not allowed!



  2. [12]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى ابراهيم

    آسف لتأخرى عن الدخول لهذه المشــاركه.
    كما ذكر الزميل إبراهيم ك , فقد ذكرت فى مشاركه سابقه موضوع السخانات داخل اللوحات .

    أخوانى الأعزاء

    يجب أن نفكـر هندســيا وأكرر هندســيا فى الموضوع . . .

    الذى يحدث هو انكســـار لعزل الهــواء داخل اللوحه مما يؤدى الى التفريغ الذى يحدث بين أي مـن الفازات الثلاثه وجسم اللوحه.

    مشكلتنا انـنا تعودنا على التلقين والتلقـى , لذلك فنحن نبحث عن الإجابه لدى زميل يكون قد تعرض لنفس المشكله ووجد حلا لها وعليه أن يخبرنا ما هـو.

    ونظـرا لأننا لم نجد مثل هذا الزميل فعلينــا أن نبـدأ الآن فـى البحث . . .

    والبدايه كما ذكرت عاليه . . .

    الذى يحدث هو كســر لعزل الهواء داخل اللوحـه . . .

    والحل يبدأ من: ما هـى أســباب كســر عزل الهــواء ؟؟؟؟؟؟؟

    ونعدى علـى سبب سـبب ونشـوفه موجود فـى حالتنا تحت الدراسه ونبدأ فـى تلافـى أى ســبب من هذه الأســباب يكون موجودا فـى حالتنا هذه.

    أرجوا أن أكون وضعتكم على بداية طريق الحل . . . والحل بيد الزميل ابراهيم جاهين

    تحياتى

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اخى ابراهيم

    ردا على افادتك بوضع مكيف وحساسات للرطوبه و و و و.

    اخى العزيز ما ذكرته يخص الغرفه وليس اللوحه.

    فســبب كســر عزل الهواء داخل اللوحه لا يعود الى جــو الغرفه ولكن يعود الـى الجو داخل اللوحه نفسـها.

    وأعتقد اننـى توصلت الآن لحل مشكلتك:

    أعتقد أن ســبب ســوء حالة الجو داخل اللوحه هو فتحات دخول الكابلات الى هـذه اللوحه.

    رجاء مراجعة هـذه الفتحات وكتمهـــا تماما عن الجـو خارج هـذه اللوحه ونشـوف ايه اللى هيحصل..

    هذه بدايه لتفكير هندسـى لحل المشكله.

    دعواتى بالتوفيق:

    بهذه المناســبه أحب اوضح تعريف ال ambient temprature .

    هو درجة الحراره داخل اللوحه . .. . أكرر داخل اللوحه وليس درجة حرارة الغرفه الموجوده بها اللوحه.

    ان ما قام به الزميل هو ضبط الجو داخل الغرفه وليس داخل اللوحه.


    فى انتظار ردك يا ابراهيم

    تحياتى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي العزيز ابراهيم .....سلامي اليك يااخي وعزيزي الغالي

    اعتقد ان السبب كما ذكر استاذنا محمد ان الرطوبة هي العامل الرئيسي في مشكلتك
    ان الرطوبة العالية تنقض عملية العزل ...اذ انا الرطوبة العالية تؤدي الى عملية تايين الهواء العازل وبذلك يكون الهواء مادة شبه موصلة بين الطرفين يتم من خلالها انتقال التيار بالتايين من الـــbusbar والوحة التوزيع الـــpanel ....عزيزي ارجو منك تسليط حرارة اعلى من السابق للتخلص من الرطوبة داخل اللوحة وليس داخل الغرفة
    ارجو منك التركيز على درجو حرارة اللوحة وليس الغرفة كما ذكر استاذنا محمد وان شاء الله يكون هذا الحل الصحيح
    وان لم تحل المشكلة ارجو ابلاغنا لكي نفكر جميعا بالحل

    ولك وللاخوان جزيل الشكر ياعزيزي ابراهيم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي العزيز ابراهيم .....سلامي اليك يااخي وعزيزي الغالي

    اعتقد ان السبب كما ذكر استاذنا محمد ان الرطوبة هي العامل الرئيسي في مشكلتك
    ان الرطوبة العالية تنقض عملية العزل ...اذ انا الرطوبة العالية تؤدي الى عملية تايين الهواء العازل وبذلك يكون الهواء مادة شبه موصلة بين الطرفين يتم من خلالها انتقال التيار بالتايين من الـــbusbar الى لوحة التوزيع الـــpanel ....عزيزي ارجو منك تسليط حرارة اعلى من السابق للتخلص من الرطوبة داخل اللوحة وليس داخل الغرفة
    ارجو منك التركيز على درجة حرارة اللوحة وليس الغرفة كما ذكر استاذنا محمد وان شاء الله يكون هذا الحل الصحيح
    وان لم تحل المشكلة ارجو ابلاغنا لكي نفكر جميعا بالحل

    ولك وللاخوان جزيل الشكر ياعزيزي ابراهيم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا سعيد بكم وبمشاركتى فى هذه المشكله وانا باحترم مشاركاتكم جدا واتلهف عليها وربنا يزيدكم من علمه ..
    واقول لكم ان ما تفضلتم به من ناحه تأين الهواء هو الطريق الى الحل العلمى وعمليه التأين هذه تزيد بزياده الرطوبه فعلا ...ذلك لان هذه الظاهره تزداد بازدياد درجه حراره الجو بصفه عامه ..
    وبالفحص على مواسير دخول وخروج الكابلات وجدتها فعلا غير محشوه بالحشو المانع للنفاذ وقمت بحشوها وقمت بتركيب شفاط لتجديد هواء الغرفه والحمد لله للأن لم يحدث تفريغ ..
    اكرر شكرى للمهندس محمدعبد الرحمن وللمهندس سجاد وجميع الاخوه المشاركين
    وكل عام وانتم بخير
    اخوكم عقيد بحرى مهندس بالمعاش /ابراهيم

    0 Not allowed!



  7. [17]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    لاشكر على واجب اخ ابراهيم فنحن هنا اخوان نحل مشاكلنا فيما بيننا والحمد لله لانه تم حل مشكلتك
    والفضل للاخوان المشاركين جزاهم الله خيرا

    فلنقف اخواني يدا بيد في حل مشاكلنا ولننهض بالامة التي لطالما انتظرت اجيالها ليقفز بها من الواقع المرير الذي عاشته سابقا الى واقع التطور والعلم والحقيقة

    وجزاكم الله جميعا خيرا

    اخوكم
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شكر وتقدير

    الاستاذ المهندس الفاضل محمد عبد الرحمن علام ..والمبدع المهندس سجاد
    احببتكم فى الله ولغزير علمكم واننى ادعو الله ان تكونا ذخرا للامه وان تستمر رحله عطائكما الرائع..واخى علام وضع يدى على الجرح بقوله انها عمليه تأين للهواء ...واضاف اخى سجاد ان نسبه الرطوبه محفزه للتأين وهذا فعلا هو السبب
    واخذت بنصائحكم ووجدت ان مواسير مرور الكابلات فعلا بها فراغ كبير غير محشو بمانع نفاذ للمياه والغازات وقمت بحشوها ..
    واحيطكم علما باننى عملت كمهندس بحرى عسكرى طيله 20 عاما ولم تصادفنى مشكله من نفس النوع ..واحلت للتقاعد بسبب اصابتى عملياتيا برتبه العقيد وعملت بالقطاع المدنى كمديرا هندسيا لمصنع جيلاتين منذ 3 سنوات ..انهمكت خلالها باصلاحات فى الغلايات والديازل ومعدات الهيدروليك ..واتضح لى ان مهندس الكهرباء عنده المقدره للتعامل مع المعدات الميكانيكيه باقل مجهود ذهنى وانه عنده ملكه التخيل التى تمكنه من سرعه استيعاب الاعطال الميكانيكيه ..ولكن يجب عليه دراسه النظريات الاساسيه والقوانين الحاكمه وفعلا حينجح ويقوم بعمله الهندسى كله على اتم وجه
    ولكم الشكر على روائعكم بالمنتدى وعلى ما افضتم به على من سديد نصحكم ..
    وكل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  9. [19]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى ابراهيم
    انا موجود بالقاهره لمدة 15 يوم حتى 9 أكتوبر
    اذا كنت مصرى رجـاء الإتصال لأننى أحاول ترتيب محاضره فى موضوع الأرضى والحمايه من الصواعق اتمنى لك حضورها.
    تليفونى 0105144658

    تحياتى

    0 Not allowed!



  10. [20]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حمدا لله على سلامتكم
    ساتصل بكم
    كل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة