    مشكله ارجو المشركه فى حلها

    الى الاخ سجاد والاخ علام والاخ حيدر الاثرى والاخ محمد الكردى وجميع الاخوه المهندسين كل عام وانتم بخير
    لوحه التوزيع الرئيسيه لقدره حوالى 400 كيلو وات وتغذى معدات مختلفه 24ساعه يوميا يحدث بها تفريغ بين الباص بارات وجسم اللوحه فى ايام ارتفاع الرطوبه النسبيه ويؤدى هذا التفريغ الى انصهار فى بقعه مختلفه كل مره لجسم اللوحه المعدنى ..ثم يفصل القاطع الرئيسى علما بان
    1ـ الحمل مضبوط
    2ـ مقاومه العزل 18 ميجا اووم
    3ـ اللوحه تعمل منذ عام 1965
    4ـ تم غسيل اللوحه برابع كلوريد الكربون
    5ـالتصميم المانى غربى
    6ـلم يحدث هذا التفريغ الا بعد ترميم المشاه والغاء بعض كابلات التاريض النحاسيه والمدفونه تحت ارضيه المنشاه
    7ـ لا يوجد عندى اى رسومات لانها ضاعت منذ سنوات
    8ـ اثناء محاوله احد العاملين تغيير احد الفيوزات 100 امبير وقبل ان يلمس ماسك الفيوزات الفيوز حدث هذا التفريغ مما ادى الى احتراق يديه ووجهه بشده تاركا لون اسود على الحرق
    9ـ اللوحه رديئه التهويه
    10ـلا يوجد اى رباط غير محكم

    ارجو الافاده بآرائكم على وجه السرعه وكل عام وكل الملتقى بخير

  2. [2]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو المشاركه فهذه مشكله لم اجد لها تفسيير
    وفقكم الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو التفاعل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    التوزري
    التوزري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التوزري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    التفاريغ اسبابها دائما الدوائر التي بها مكثفات و اسلاك ملفوفة يعني مواتير
    و رغم عدم التوضيح فانه اكيد ان اللوحة تحتوي على العديد من الكنتكتورات
    و بما انك اشرت الى قدم اللوحة فانه من الطبيعي ان الكنتكتورات باعتبار اعمارها
    عند فصلها للكهرباء تحدث تفاريغ تارة من دون فاعلية و اخرى تكون قوية الى
    درجة لا يتحملها القاطع مع احداث شرارات تكون مقلقة او متفاوتة الخطورة
    الحل
    مراجعة حالة الكنتكتورات بدقة شديدة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Eman altaee
    Eman altaee غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم وكل عام وانتم بخير
    ان السبب ذكر من قبلك في الفقرة 6 حيث ان لألغاء الأرضي تأثير كبير جدا"حسب راي ويؤكد ذلك ان الحالة تحدث في أيام ارتفاع نسبة الرطوبة.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قبل كم يوم كان احد الزملاء لديه نفس المشكله
    فذكر له الأخ محمد علام انه في المناطق عالية الرطوبه تستخدم لوحات مجهزة بهيترات داخليه تقوم بازالة الرطوبه داخل اللوحه .
    حيث ان سبب حدوث هذا التفريغ هو خرق عزل الهواء داخل اللوحه .
    هذا ما ذكره الأخ علام اذا ما نسيت شيئا" ارجو ان تستفيد منه .
    حيث من الممكن ان تكون توصيلات هذه الهيترات قد انقطعت لسبب أو لأخر.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخوانى على آرائكم البناءه
    وبالنسبه للكونتاكتورات وملفاتها تم تغيير معظمها والباقى بحاله ممتازه
    واضيف ان هذا التفريغ يستمر لفتره حوالى 10 ثوانى وحتى يتم ذوبان الجسم الحديدى المواجه لنقطه بدايه التفريغ
    وتكررت هذه الظاهره 7 مرات على مدى سنتين ...وتم غسيل ورفع العزل حتى 10 ميجا اووم ..وقمت بتزويد الغرفه بمواد مازه للرطوبه فى اكياس مساميه
    وقمت بتركيب سنسور قياس للرطويه النسبيه يتحكم فى مكيف هواء 2 حصان يعمل فى حاله زياده الرطوبه النسبيه عن 60 فى المائه عند درجه حراره 30 مئويه وتكررت الظاهره
    فما رايكم
    كل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    جواد الدرويش
    جواد الدرويش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي ارجو ان يكون رأي سديد ارجع الى ربط اللوحه باسلاك الارضي للمنشأه اولا",
    استخدم الهتيرات داخل لوحة السيطره لغرض تشتيت الرطوبه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الغالى جواد السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره بخير
    اللوحه مؤرضه تاريض جيد ....ودرجه الحراره داخل غرفه اللوحه 35 درجه تقريبا ومقاومه العزل للباص بار 10 ميجا اووم
    ولم اتمكن للآن من معرفه السبب لدرجه اننى لاول مره فى حياتى المهنيه التى تجاوز 20 سنه كمهندس كهرباء بالسفن افشل فى سرعه معرفه السبب وراء هذه الظاهره فى هذه المنشاه الارضيه..فارجو اعاده التفكير
    وكل عام وانتم بخير.

    0 Not allowed!



  10. [10]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    الاخ ابراهيم
    1. مادة السليكا جيل تستعمل لمنع الرطوبة اثناء الخزن والنقل وفائدتها قليلة جدا في حالة العمل حيث يجب ان تسخن وتعاد الى حالتها الاولى عندما يتغير لونها من الازرق الى الوردي
    الحل هو كما ذكر الاخوة هيترات قليلة القدرة مع ثرموستات
    2. ما هي فولتية اللوحة لنعرف كم العزل المطلوب , يمكن وضع قطع مايكا بين ال Bus Bar و المنطقة التي يتم التفريغ معها كذلك يمكن لف المنطقة التي يحدث التفريغ ب Tape كهربائي عازل