دورات هندسية

 

 

ولــم لا ؟؟ (حول شبكات تسليح بالبلاطات اللاكمرية)

صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7
النتائج 61 إلى 70 من 70
  1. [61]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    هي طبعا وجهة نظر حضرتك سليمه لانها مدعمه ومستمده من الكودات العالميه - لكن الكود المصري في الفقرة رقم 4 بيحدد بعدم زيادة المسافه عن 200مم( يعني 5 اسياخ في المتر) في منتصف البحر - يعني حتي لو كان التحليل الانشائي او التصميم بيطلب عدد اسياخ اقل من كده فانه في منتصف البحر يجب الا تزيد المسافه عن 200 مم بغض النظر عن اعتبارات الانكماش او اعتبارات اخري
    ودي نقدر نعتبرها من ضمن معاملات الامان الزايده شويه لو جاز التعبير

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد
    اتفق معك اخ محي ووجهة نظري لا تعني تعديل الكود, وربما لو كنت اعمل وفقا للكود المصري في مصر لكنت التزمت بها تفاديا لمناقشات كثيرة مع الاستشاريين "وضع قليلا من التسليح الاضافي أحيانا أفضل للمقاول من نضييع الوقت في محاولة اقناع الاستشاري",
    وهنا أنا كانت رغبتي في مناقشة الأمر بطريقة "لنقل تفصيلية وأكاديمية نوعا ما" ايمانا مني ان الحوار المتبادل يغنينا جميعا ويوسع طريقة نظرتنا للمواضيع التي نتحاور بشانها
    مع تحياتي وتقديري الكبير لك اخ محي

    0 Not allowed!



  2. [62]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    ايه الأخبار بعد الفطار ؟؟؟ شكلها قايده نااااار ..!!!

    والحمد لله أنا جاى أطفى النار ......... ده بعد إذنكم طبعا

    أولا فقرة م. أبو جمانه صحيحه 100 %................... مشكور جدا اخى الحبيب م. ابو جمانه

    لكن ذلك فيما يخص البلاطات المصمته ذات الإتجاه الواحد ONE WAY
    صفحه ( 6-8 ) بند ( 6-2-1-2-3) تسليح البلاطات المصمته ذات الإتجاه الواحد ..... كود رقم 203 نسخه 2007

    ولكن
    النقطه التاليه
    لنفس البلاطه المصمته ذات الإتجاه الواحد
    إذا ذاد السمك عن 16 سم يكون أدنى عدد للأسياخ الشبكه العلويه 5 فاى 8 مم

    يبقى كلنا نتفق على موضوع الأربعه ده فى الحاله المذكوره فقط .........ودى حاله مش شغاله معانا اصلا إلا فى الكوابيل

    أما بخصوص موضوع م. بشر ..........
    فالأن أعتقد عن ظهر قلب
    أن لا يصح أبدا استخدام 3 فاى 10 مم أو 4 فاى 10 مم كحد أدنى بالشبكه العلويه لبلاطه Flat slap تسليحها رقتين وسمكها زياده عن 20 سم

    ده وفقا للكود المصرى نسخه 2007

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [63]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    اتفق معك اخ محي ووجهة نظري لا تعني تعديل الكود, وربما لو كنت اعمل وفقا للكود المصري في مصر لكنت التزمت بها تفاديا لمناقشات كثيرة مع الاستشاريين "وضع قليلا من التسليح الاضافي أحيانا أفضل للمقاول من نضييع الوقت في محاولة اقناع الاستشاري",
    وهنا أنا كانت رغبتي في مناقشة الأمر بطريقة "لنقل تفصيلية وأكاديمية نوعا ما" ايمانا مني ان الحوار المتبادل يغنينا جميعا ويوسع طريقة نظرتنا للمواضيع التي نتحاور بشانها
    مع تحياتي وتقديري الكبير لك اخ محي
    يا باشـــــــــــا ,,,,,,,,,, الكود المصري هو الخسران انك لاتعمل وفقا له

    ومن هنا انا رايي للاخ بشر خليها عليك شويه يا باشمهندس بشر وخليهم 5 اسياخ وريح دماغك ووفر وقتك لانك لو حطيتهم 4 ماتضمنشي التنفيذ ممكن التقسيط يكون مش مظبوط ونصفي علي 3 اسياخ ويبقي ساعتها الكود برئ من هذا التصميم براءة الذئب من دم ابن يعقوب

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [64]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    بعد إذن الأساتذة، يمكنني تلخيص ما اتفقنا عليه في المشاركات السابقة بالآتي:

    - حسبما ورد في كل من الكودين السوري والمصري:
    × المسافة العظمى بين أسياخ التسليح المستخدمة في الاتجاه الرئيسي في البلاطة (أي المستخدمة لتسليح القطاع البيتوني المسلح المقاوم لعزوم الانعطاف المطبقة على البلاطة) هي 200 مم، وبالتالي فإن عدد الأسياخ الأصغري الممكن قبوله هو 5 أسياخ في المتر..
    × المسافة العظمى بين أسياخ التسيلح المستخدمة في الاتجاه الثانوي في البلاطة (وهو الاتجاه الثاني غير العامل في حالة بلاطة عاملة باتجاه واحد، أي يتم نقل الأحمال باتجاه واحد هو الاتجاه المتعامد مع المذكور في حالتنا هذه، حيث أن هذا التسليح في الاتجاه الثانوي هو تسليح توزيع مهمته مقاومة الانكماش وهو غير مصمم لمقاومة عزوم الانعطاف المطبقة على البلاطة) هي 250 مم، وبالتالي فإن عدد الأسياخ الأصغري الممكن قبوله هو 4 أسياخ في المتر..

    - أما وجه نظر أستاذنا المهندس حسان، فهي بقبول العدد 4 أسياخ في المتر في الاتجاه الرئيسي للبلاطة في حال كون عزوم الانعطاف المطبقة صغيرة لا تحتاج أكثر من 4 أسياخ في المتر..

    طبعاً وجهة نظري المتواضعة بأن ما ذكره م. حسان منطقي جداً، ولكن نبقى مقيدين باشتراطات وترتيبات كود التسليح المعتمد في التصميم..

    تقبلوا جميعاً تحيـــــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!



  5. [65]
    MOSTAFAMAHMOUD
    MOSTAFAMAHMOUD غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    [QUOTE=mohy_y2003;836259]السلام عليكم

    احنا مش مختلفين من حيث المبدء بس اكيد التصميم ده كان تابع لكود بريطاني او امريكي زي ما المهندس حسان تفضل وذكر - ولا انت يا باشمهندس مصطفي نفذته في مصر ؟؟؟؟؟؟
    لان الحديث هنا ان الكود المصري لايقبل باقل من 5اسياخ في المتر

    وشكرا

    نعم يا باشمهندس انا قمت بتنفيذه في مصر وكان في قرية كورال بيتش العريش في سنة 1999م

    0 Not allowed!



  6. [66]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    Wink

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    يا باشـــــــــــا ,,,,,,,,,, الكود المصري هو الخسران انك لاتعمل وفقا له

    ومن هنا انا رايي للاخ بشر خليها عليك شويه يا باشمهندس بشر وخليهم 5 اسياخ وريح دماغك ووفر وقتك لانك لو حطيتهم 4 ماتضمنشي التنفيذ ممكن التقسيط يكون مش مظبوط ونصفي علي 3 اسياخ ويبقي ساعتها الكود برئ من هذا التصميم براءة الذئب من دم ابن يعقوب

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد
    عيني .. عز الطلب هوه أنا بدفع من جيبي
    لأ طبعاً لازم أراعي ضميري أنا بهزر بس

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  7. [67]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    عيني .. عز الطلب هوه أنا بدفع من جيبي
    لأ طبعاً لازم أراعي ضميري أنا بهزر بس
    انت كده بكلمة اراعي ضميري دي ها تدخلنا في نقاش فقهي من نوع اخر - هو انا باقوللك خالف ضميرك يا باشمهندس - وهل معني ان الكود حدد القيمه الصغري لعدد الاسياخ يبقي لو خدنا اكتر منها يعتبر ده مخالف للضمير - لا طبعا - ده ممكن الراي اللي قاله المهندس حسان انه يضع حديد زياده شويه كمقاول - يعني حديد اكتر شويه من الرسومات علشان بمنع الجدل وتضييع الوقت - انا في رايي ان هذا الحل مفيد للمنفعه العامه للمشروع - وهو بيتكلم عن مقاول يعني حقه يتحاسب علي اي حديد زياده يضعه في المشروع غير موجود في الرسومات

    مابالك بقي انت المصمم يا باشمهندس بشر - يعني ممكن من الاصل تقتل هذه الفتنه في مهدها وتكون كل الامور واضحه والناس سعيده وهي بتشتغل ومافيش اي مشكله - والكودات بتشترط الحد الادني وتاركه للمصمم حرية اختيارة حسب الحاله اللي بيدرسها واللي مش لازم تقف علي الحد الادني وتقفل - وما عدا ذلك يعتبر مخالف للضمير !!!!!!!!!!!!!

    عاوز اقولك يااخي الفاضل كلمة الضمير دي مش واقفه علي السيخ الزياده اللي ها يتحط - ولكن المعني الاشمل والاعم والاوسع ليها هو مراعاة المصلحه العامه للمشروع بعمل تصميمات ذات تفاصيل دقيقه ومواصفات واضحه ومسندات تعاقد مبنيه علي اساس قائم علي العدل - وده ها يؤدي الي توفير وقت القائمين علي المشروع للتفرغ للتركيز في المشروع وفنياته

    عارف يا باشمهندس بشر - التصميم الانشائي الجيد -تقدر تعرفه من انطباع الصنايعيه اللي بينفذوه لانه المفروض انه بيراعي كل شئ - الاقتصاديه وسهولة التنفيذ والكودات - مش الحكام العرب علشان يتقربوا الي شعوبهم تلاقيهم في وسائل الاعلام يقوللك انا اهم حاجه عندي المواطن البسيط - كذلك التصميم الانشائي الجيد المفروض يراعي الحداد البسيط

    طبعا في الطبيعه اللي بيحصل غير كده - كله بيراعي مصلحته هو وبس ونسال الله السلامه -

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [68]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    هههههههه
    الكلمة عفوية جداً م محي
    أنا أقصد أنه لو موقف ما حصل مش هقول " هوه أنا بدفع من جيبي " وليس لها علاقة بـ 5 أسياخ وبريئة من الموضوع براءة أبوبكر الصديق من غمط حق فاطمة هههههه

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  9. [69]
    structural66
    structural66 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    عذرا اخواني لهذه المداخلة

    الأخوة الكرام
    يفهم من كلام م بشر انه يسأل عن الشبكة العلوية في البلاطات الاكمرية و معلوم لدينا ان التسليح العلوي في البلاطات الاكمرية يتكون من شبكة رئيسية + تسليح اضافي كابات عند مناطق الأرتكاز فالشبكة الرئيسية تكون في مناطق الضغط بالجهة العلوية ( عند منتصف البحر ) للبلاطة تعامل كتسليح ثانوي لمقاومة الأنكماش و الزحف أما في منطقة الأرتكاز عند الأعمدة فهي تمثل مع التسليح الأضافي التسليح المطلوب لمقومة العزوم السالية و بالتالي يمكن استخدام 4 اسياخ بالمتر كشيكة رئيسية لمقاومة الأنكماش و الزحف و في منطقة العزوم السالبة سوف تكون المسافة بين الأسياخ اقل من 20 سم بسبب وجود التسليح الأضافي مع الشبكة الرئسية
    اما بالنسبة لشرط الكود المصري باقل عدد هو 5 في المتر فهو محدد بمناطق العزوم القصوي بمعني ان التسليح السفلي عند العزوم الموجبة لا يقل عن 5 بالمتر و التسليح العلوي عند العزوم السالبة ( عند الأعمدة فقط ) و ليس كل الشبكة العلوية يكون 5 بالمتر
    هذه وجهة نظري بما يفهم من الكود لأن الكود لم ينص صراحة علي عدد الأسياخ الصغري للتسليح الثانوي لمقاومة الأنكماش و الزحف

    0 Not allowed!



  10. [70]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    ما هوه ده اللي بقوله

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  
صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML