دورات هندسية

 

 

ولــم لا ؟؟ (حول شبكات تسليح بالبلاطات اللاكمرية)

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 70
  1. [11]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    ليس هناك أكثر من مشاركات المهندس حسان بارك الله فيه
    فقد أوضح الأمر فنيا ورقميا وكوديا
    حقيقة بارك الله فيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الكود المصري بيشترط الا يقل عدد الاسياخ في المتر عن 5 اسياخ ولا يزيد عن 10 اسياخ في الطبقه الواحده - ودي من ضمن معاملات الامان في الكود المصري - يعني غير مقبول في الكود المصري ياباشمهندس حسان ان يؤخذ سيخ كل 35 سم كما تفضلت T 12 @ 350 Mm

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــد
    وهنا اوافق المهندس محى جدا

    أخى وصديقى م. بشر فى مصر فى كل الكودات نعتمد وننفذ ( 5 فاى ...... ) ولا ابدا ( 4 فاى ....... )
    على فكره ده اكيد
    يبدو أن الأمر قد أختلط عليك شيئا ما أو أن حضرتك نسيت بس
    لأنه لا يوجد موضوع ( 4 اسياخ ) ده على الإطلاق

    أما بالنسبه ل ( فاى 12 مم ) فرأى هو كما قال م. حسان
    هو ليس إلا راى شخصى لأحد المدرسين ( مهندس ) " أستاذا كان أو دكتورا "

    فما يوجد بالكود المصرى لأقل نسبة تسليح هى ( 5 فاى 8 مم ) وإن كانت فى بعض الحالات ( 5 فاى 10 مم ) حيث لا يعتد بالحديد الطرى أحيانا
    وطبعا عند التنفيذ بالغالب يكون الحد الأدنى ( 5 فاى 10 مم ) وهذا ما يعتمد من قبل المكاتب الأستشاريه فى الرسومات

    أما عن الحديد قطر 12 مم
    فكيف يكون هو قطر للحد الأدنى بينما يستخدم قطر ( 10 مم ) كتسليح رئيسى فى أغلب الحالات
    والله أعلى واعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  2. [12]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم
    الاخ احمد جليدان ..رمضان كريم
    لا م احمد الأمر لم يختلط ولا حاجة بس أنا وجدت لو لمكتب إستشاري محترم يستخدم شبكة علوية 3t10 لفلات سلاب سماكة 20 سم !!
    بالنسبة للحد الادني 6t12 فيبدو فعلاً ان ده كان إجتهاد شخصي (أيام الحديد ما كان بـ 1500 ج للطن )
    وشكراً

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [13]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الاخ احمد جليدان ..رمضان كريم
    لا م احمد الأمر لم يختلط ولا حاجة بس أنا وجدت لو لمكتب إستشاري محترم يستخدم شبكة علوية 3t10 لفلات سلاب سماكة 20 سم !!
    بالنسبة للحد الادني 6t12 فيبدو فعلاً ان ده كان إجتهاد شخصي (أيام الحديد ما كان بـ 1500 ج للطن )
    وشكراً
    الله اكرم اخى الحبيب فى الله م. بشر
    انت كده تمام ......... بس اللى مش تمام المكتب الإستشارى
    يبقى أزاى محترم وهو بيحط ( 3 فاى 10 ) كحد أدنى

    على فكره قد يكون مساحة ال 3 أسياخ 10 = مساحة 5 أسياخ 8 مم ( بفرض أن الحد الأدنى هو 5 فاى 8 مم ) ............ مثلا

    ولكن العدد هنا هو الأهم فطبقا للكود المصرى لا يجب أن يقل عدد الأسياخ فى المتر الطولى الواحد عن 5 اسياخ فاى أى حاجه ( وأى حاجه دى لأننا نتكلم عن العدد الآن وأى حاجه = من فاى 10 وأنت طالع ) وطبعا المفروض فى نسبه قصوى للحديد أيضا تتبع
    لكى يصبح المسافه بين الأسياخ فى المتر الطولى الواحد 100 / 5 = 20 سم مع أهمال أقطار الأسياخ بحيث لا تزيد المسافه بين الأسياخ عن 20سم وهو ما ينص عليه الكود لأكبر مسافه بين الأسياخ
    هذا والله أعلم
    وبارك الله فيك م. بشر

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [14]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    قد تكون هذه القوانين للشبكة السفلية بإعتبار أنها خطيرة وتشيل العوزم الأخطر
    ولكن الشبكة العلوية ليس لها أي دور سوى تغطية للإنكماش بإعتبار أن الكابات هي التي تغطى العزوم فوق الأعمدة
    في هذه الحالة هل يصلح التسليح المذكور 4 فاي 10 ؟؟؟

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [15]
    MOSTAFAMAHMOUD
    MOSTAFAMAHMOUD غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الإخوه الأفاضل إسمحوا لي ان أشترك معاكم في المناقشة المثمرة دي بإذن الله
    أولا كل سنه وانتم طيبين جميعا وشكرا للأخ حسان 2 على تذكيرنا بالمعلومات الجميله دي
    انا نفذت فلات سلاب قبل كده وكان فعلا التسليح الرئيسي بالشبكة السفلية والشبكة العلويه كانت عباره عن كابات
    فوق الأعمدة وبما أن السمك كان 24سم فكان الاستشاري عامل الشبكة العلوية 4t10 فقط لمنع الشروخ في الخرسانه والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafamahmoud مشاهدة المشاركة
    الإخوه الأفاضل إسمحوا لي ان أشترك معاكم في المناقشة المثمرة دي بإذن الله
    أولا كل سنه وانتم طيبين جميعا وشكرا للأخ حسان 2 على تذكيرنا بالمعلومات الجميله دي
    انا نفذت فلات سلاب قبل كده وكان فعلا التسليح الرئيسي بالشبكة السفلية والشبكة العلويه كانت عباره عن كابات
    فوق الأعمدة وبما أن السمك كان 24سم فكان الاستشاري عامل الشبكة العلوية 4t10 فقط لمنع الشروخ في الخرسانه والله اعلم
    السلام عليكم

    احنا مش مختلفين من حيث المبدء بس اكيد التصميم ده كان تابع لكود بريطاني او امريكي زي ما المهندس حسان تفضل وذكر - ولا انت يا باشمهندس مصطفي نفذته في مصر ؟؟؟؟؟؟
    لان الحديث هنا ان الكود المصري لايقبل باقل من 5اسياخ في المتر

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [17]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم..
    اذن فانت تتكلم عن الحديد العلوي الاضافي للبلاطات الغير كمرية...و هذا بالطبع لا يتبع شرط ال 20سم او ال 5 في المتر..
    لو عندي وقت اطلعها من الكود اليوم

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  8. [18]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    تمام م أيمن ... إذاً المكتب الإستشاري محترم كما قلت ؟ ولا لسه برده في مانع من إستخدام الشبكة ؟

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  9. [19]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    تمام م أيمن ... إذاً المكتب الإستشاري محترم كما قلت ؟ ولا لسه برده في مانع من إستخدام الشبكة ؟
    هههههههههههههههههه
    إن شاء الله يكون محترم عشان خطرك أنت بس صديقى وحبيبى فى الله م. بشر

    بس حقيقه مفيش 4 أسياخ فى المتر تبعا للكود المصرى فى اى حته بالخرسانه المسلحه شبكه علويه كانت أو سفليه
    بلاش ...... بجد حضرتك سمعت عنها حاجه فى الدراسه أو كتب ذلك بحل مسأله من المسائل أو أمتحان من الأمتحانات ؟؟

    وعلى العموم فى اغلب الأحيان يكون الحديد ادنى ما يكون فى مناطق أنعدام الإجهادات ويكون لأسباب التربيط وتوزيع التسليح وتحمل بعض الإجهادات البسيطه أو تحمل الإجهادات الاساسيه نفسها فى حالة توزيعها بوضع غير متوقع ولم يتم التصميم عليه فى حالة الخطر ( لا قدر الله )

    وأهم شىء ............ هو الحفاظ على ممطولية القطاع الخرسانى

    وعشان كده الكود هو اللى بيحدد عدد الأسياخ تبعا للمنطقه التابع لها الكود وذلك للتوافق مع الخبرات وأساليب التنفيذ المتاحه بالمنطقه والجوده فى صناعة الخرسانه وتنفيذها
    والله أعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [20]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم..
    اذن فانت تتكلم عن الحديد العلوي الاضافي للبلاطات الغير كمرية...و هذا بالطبع لا يتبع شرط ال 20سم او ال 5 في المتر..
    لو عندي وقت اطلعها من الكود اليوم
    طلعها يا هندسه
    انا مستنيك إنشاله على العيد

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML