دورات هندسية

 

 

ولــم لا ؟؟ (حول شبكات تسليح بالبلاطات اللاكمرية)

صفحة 1 من 7 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 70
  1. [1]
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    ولــم لا ؟؟ (حول شبكات تسليح بالبلاطات اللاكمرية)

    بسم الله والحمد لله
    السلام عليكم جميعاً
    الكود المصري ينص على قيم التسليح الدنيا للمقاطع الخرسانية للبلاطات ـ في حالتي الآن مثلاً ـ تساوي
    0.15 % من مساحة القطاع
    بالنسبة لبلاطة لا كمرية Flat Slab بسماكة 18 سم ينتج أن الحد الأدني 4 أسياخ قطر 10 مم وطبعاً نحتاج كابات فوق الأعمدة ولكن ...
    تعلمنا بالكلية أن الحد الأدني لأي شبكة 6T12
    ولكن ما الذي يمنع من إستخدام 4T10 ؟؟

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم أخي بشر..

    لا أعتقد أن المانع سببه إنشائي، ولكن هو اشتراط في الكود المذكور نتيجة ترتيبات أخرى معينة مرتبطة به.. فمثلاً المذكور في الكود السوري أن التسليح يجب ألا يقل عن 5 قضبان قطر 6 في المتر ولكن لم أرَ أحداً استخدم القطر 6 على الإطلاق، ولكن المستخدم هو 5 قضبان قطر 8 في المتر..
    من ناحية ثانية، في الإصدارات القديمة من الكود السوري، كان القضيب قطر 10 مسموح استخدامه في التسليح الطولي للأعمدة، ولكن في الأصدار الأخير منه، وفي الإصدار السابق أيضاً تم منع استخدام القضيب قطر 10، حيث أن قطر القضبان الطولية يجب ألا يقل عن 12 مم..

    ولكنه موضوع جيد قابل للمناقشة، ننتظر رأي الأساتذة..

    مع تحيـــــــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    بسم الله والحمد لله
    السلام عليكم جميعاً
    الكود المصري ينص على قيم التسليح الدنيا للمقاطع الخرسانية للبلاطات ـ في حالتي الآن مثلاً ـ تساوي
    0.15 % من مساحة القطاع
    بالنسبة لبلاطة لا كمرية Flat Slab بسماكة 18 سم ينتج أن الحد الأدني 4 أسياخ قطر 10 مم وطبعاً نحتاج كابات فوق الأعمدة ولكن ...
    تعلمنا بالكلية أن الحد الأدني لأي شبكة 6T12
    ولكن ما الذي يمنع من إستخدام 4T10 ؟؟
    الأخ الكريم bishr
    قبل تحديد تسليح بلاطة ما يجب مراعاة مجموعة من الشروط في الكود أحدها نسبة الحد الأدنى التي ذكرتها "0.15% في الكود المصري و لها قيم مختلفة في بقية الكودات متعلقة بنوعية حديد التسليح أيضا" وثانيها المسافات الأعظمية بين القضبان "لها ارتباط بسماكة المقطع" وثالثها القطر الأصغري المسموح استعماله , وربما يجب التأكد من شروط أخرى حسب بعض خصوصيات البلاطة, وفي النتيجة أنه يجب تحقيق الشروط مجتمعة وتحقيق أحدها لايغني عن البقية
    أما ما تفضلت به أنكم تعلمتم في الكلية أن الحد الأدنى " 6T12 " فلا يعدو كونه رأي شخصي لأحد الأساتذة الأفاضل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب م أبا الحلول كلامك سليم
    م حسان2 الفاضل كلامة ممتاز وأريد التفصيل ـ مأجور خيراً بإذن الله ـ حول المسافات الأعظمية بين القضبان

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [5]
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 266
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    الموضوع كما قال لنا دكتور الخرسانة ..
    له علاقة ب (deflection) ..
    و أقل اسياخ هي s 5T12
    وكمية الحديد الاقل .. لا تحدد فقط ب 0.15 % من مساحة القطاع وحدها .. وانما الشرط الا تقل عنها وعن 5 اسياخ بقطر 12ملم او

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب م أبا الحلول كلامك سليم
    م حسان2 الفاضل كلامة ممتاز وأريد التفصيل ـ مأجور خيراً بإذن الله ـ حول المسافات الأعظمية بين القضبان
    الأخ الكريم bishr
    سألخص متطلبات الكود امريكي على سبيل المثال
    يشترط الكود الأمريكي:
    1- ألا يقل حديد التسليح عن الحد اللازم لل shrinkage ويحدده حسب حد مرونة التسليح كما يلي:
    أ- حد مرونة بين 280 و 350 " deformed bars " ميجاباسكالك نسبة التسليح الدنياا 0.002
    ب- حد مرونة 420 ميجا باسكال " diformed bars" نسبة التسليح الدنيا = 0.0018
    ج- حد مرونة أكبر من 420 "diformed bars" نسبة التسليح = 0.0018 مضروبة بالنسبة بين 420 وحد المرونة الفعلي "420/fy "
    ويحدد الكود الأمريكي المسافة العظمى بين القضبان "في البلاطات" بضعف سماكة البلاطة
    وبشكل عام لكل العتاصر يحدد الكود الأمريكي الحد الهلى للمسافة بين القضبان بثلاثة أضعاف السماكة بخيث لا تزيد عن 450 مم
    وبالنتيجة أذا أخذنا حالة البلاطة سماكة 180 مم وتسليح حد مرونته = 420 فيكون الحد الأدنى للتسليح =
    0.0018ء180ء1000 = 324 مم/م
    أي يمكن استعمال :
    T 8 @ 150mm
    T 10 @ 240 mm.
    T 12 @ 350 mm
    أرفق ملف يحوي الفقرات المتعلقة بما سبق في الكود الأمريكي
    وفي الكود البريطاني شروط مشابهة مع بعض الاختلافات

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [7]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    كفيت ووفيت ومأجور بإذن الله
    ولكن لا أعتقد أن هذا الكلام أنا قابلته بالكود المصري !
    ربما أنا اللي ما إنتبهت لمثله .......ولا إيه ؟؟ ولا حضرتك لا تتعامل مع الكود المصري ؟
    طيب لو لم يشترط كودنا ذلك فإذن أنا مخلي سبيلي بيني وبين قاعدة الحد الأدنى 0.15 % فقط ؟ وشكراً

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  8. [8]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    كفيت ووفيت ومأجور بإذن الله
    ولكن لا أعتقد أن هذا الكلام أنا قابلته بالكود المصري !
    ربما أنا اللي ما إنتبهت لمثله .......ولا إيه ؟؟ ولا حضرتك لا تتعامل مع الكود المصري ؟
    طيب لو لم يشترط كودنا ذلك فإذن أنا مخلي سبيلي بيني وبين قاعدة الحد الأدنى 0.15 % فقط ؟ وشكراً
    أخي الكريم bishr
    في الحقيقة أنا غير مطلع على الكود المصري ولكنني أظن أنه لابد أن يكون هناك شروط مشابهة فيه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    الكود المصري بيشترط الا يقل عدد الاسياخ في المتر عن 5 اسياخ ولا يزيد عن 10 اسياخ في الطبقه الواحده - ودي من ضمن معاملات الامان في الكود المصري - يعني غير مقبول في الكود المصري ياباشمهندس حسان ان يؤخذ سيخ كل 35 سم كما تفضلت T 12 @ 350 mm

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الكود المصري بيشترط الا يقل عدد الاسياخ في المتر عن 5 اسياخ ولا يزيد عن 10 اسياخ في الطبقه الواحده - ودي من ضمن معاملات الامان في الكود المصري - يعني غير مقبول في الكود المصري ياباشمهندس حسان ان يؤخذ سيخ كل 35 سم كما تفضلت T 12 @ 350 Mm

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــد
    شكرا أخي محي على المعلومة, كل كود وله ظروفه, ويجب التقيد بالكود المتبع في كل المنشأة وعدم اختيار اشتراطات من كل كود حسب الظروف

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 7 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML