دورات هندسية

 

 

مقارنة بين كميات القواعد المسلحة لا ينتبه لها الكثير

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    مقارنة بين كميات القواعد المسلحة لا ينتبه لها الكثير

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع أ رأفت
    مقارنة التكلفة الكلية للمواد في حالة سماكات مختلفة للواعد العادية للقواعد
    حالة 1 ـ قواعد عادية سمك 30 سم
    خرسانة عادية م3
    خرسانة مسلحة م3
    حديد القواعد المسلحة كجم
    43 متر مكعب
    41.5 متر مكعب
    1633.6 كجم
    حالة 2 ـ قواعد عادية سمك 35 سم
    خرسانة عادية م3
    خرسانة مسلحة م3
    حديد القواعد المسلحة كجم
    50 متر مكعب
    37 متر مكعب
    1473.7 كجم
    حالة 3 ـ قواعد عادية سمك 40 سم
    خرسانة عادية م3
    خرسانة مسلحة م3
    حديد القواعد المسلحة كجم
    57 متر مكعب
    33 متر مكعب
    1310.3 كجم
    مع ملاحظة
    عدد الأعمدة القواعد 22 قاعدة وعمود
    أن أشاير الأعمدة والميد والسملات لا دخل لها بالمسألة

    دي مقارنة بسيطة مجدولة (لكن الجدول لا يظهر) بين حالات تصميم لنفس القواعد لكن بسمك متغير للقواعد العادية وبالتالي المسلحة وبالتالي الحديد وبالتالي التكاليف الإجمالية خاصة في ظل سعر الحديد الحالي يجب مراعاة هذه الفروق التي يغفل عنها الكثير مع التصميم بالإكسيل أصبح من السهل تغيير المدخلات ورصد النتئج المختلفة والمقارنة بينها وشكراً
    برجاء حصر الكميات الكلية والتكلفة الإجمالية وعلى أساسها نختار الحالة المناسبة

  2. [2]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    جزاك الله خير اخي بشر
    وما تفضلت به يقوم به المكاتب الاستشاريه المحترمة فعلا
    مقارنة الحلول بصورة عامه وبانظمة انشائية مختلفه حتى يتم الحصول على اوفر نظام

    قمت بادراج ملف اكسيل به الجدول
    ارجو منك مراجعته

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جزيل الشكر لك م سامر
    أريد فقط توضيح أن القيم هي الناتج النهائي من التصميمات ثم الحصر الكلي ولم تأتي بالتقريب

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [4]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    وعفواً نسيت أن اقول شيئ مهم
    هوه عند زيادة سمك القواعد العادية تقل أبعاد القواعد المسلحة
    ولكن يجب دراسة الإجهاد تحت القواعد المسلحة حيث يساوي حمل التشغيل ÷ مساحة القاعدة المسلحة ويجب ألا يزيد عن إجهاد Fn للخرسانة العادية وهو ما بين 30 لـ 40 طن / م2 فإذا زاد يجب زيادة أبعاد القواعد حتي لا يحدث إنهيار للخرسانة العادية

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  