دورات هندسية

 

 

سوال يبحث عن اجابة

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1

    سوال يبحث عن اجابة

    في بعض البنايات متعددة الطوابق يراد اضافة طابق اضافي رغم وجود بعض التشققات الظاهرة في المبنى وهذة الاضافة تتم على اساس ان المنشاء يتحمل لان اساسة حصيري raftبحيث عند قراءة المخططات التنفيذية للمخطط المنفذ لوحظ عدم وجود ملاحظة ان التصميم يتحمل عدد طوابق معينة
    السوال هو كيف نحدد كون المبنى يتحمل طابق اضافي بعدم اعادة تحليل البناية من جديد وهل لعمر المبنى تاثير على اضافة طابق اظافي رغم وجود التشققات فية مع الشكر

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم
    كم عمر المبنى ؟ وعدد الطوابق ومواصفات الحصير ؟ ولو أمكن إرفاق الرسوم ؟
    وكيف يقال " إضافي " دون ما يكون هناك حد لعدد الأدوار في الملاحظات باللوح !!

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    عمر المبنى هو 15 سنة وعدد الطوابق هو 4 ويراد اضافة الطابق الخامس وان تسليح الاساس الحصيري هو طبقتين باقطار 25 كل 25 سم واقطار 16 كل 25 متداخلة مع بعض ولم يذكر عدد الطوابق الذي يتحملها التصميم وكذلك تحمل الاعمدة للطابق الارضي رغم ان حديد التسليح فيه هو 8 قطر 25 بابعاد 30*50 سم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    المهندس العوادي
    نسبة التسليح كبيرة جداً
    وكمان أول مرة اسمع بحصيرة لعمل 4 أدوار فقط يبدو أنها مصممة لاكبر من ذلك
    ولكن القول الفصل عند معرفة المخططات

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [5]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    لكن أؤكد انه لو سماكه الحصيرة 50 سم فأكثر يمكن إضافة دور

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  6. [6]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    حسب الاحمال والبحور وقطاعات الاعمدة
    يتم حساب punching shear + moment

    حاله الخرسانه بعد 15 عام
    هل اصبح لها تاكل مشاكل
    هل عزلت الحصيرة اساسا بصورة سليمة
    هل يوجد صدا بالحديد ؟؟

    كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بالحسبان

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    ان الارض في هذة المنطقة هي ارض رخوة وارتفاع المياه الجوفية بعمق 1 متر من سطح الارض وان سمك الاساس هو 60 سم لكن التشققات الحاصلة حسب الظاهر كثيرة لكن غير سميكة فهل يوجد سبب لاسناد الاعمدة بمقاطع الحديد الزاوية لزيادة تحملها ام ليس من الضروري ذلك كان من دواعي سروري ان ابعث المخططات ولكنها غير موجودة على فلاش او سي دي بل مطبوعة فقط بحجم A0

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند صاحب العوادي مشاهدة المشاركة
    في بعض البنايات متعددة الطوابق يراد اضافة طابق اضافي رغم وجود بعض التشققات الظاهرة في المبنى وهذة الاضافة تتم على اساس ان المنشاء يتحمل لان اساسة حصيري Raftبحيث عند قراءة المخططات التنفيذية للمخطط المنفذ لوحظ عدم وجود ملاحظة ان التصميم يتحمل عدد طوابق معينة
    السوال هو كيف نحدد كون المبنى يتحمل طابق اضافي بعدم اعادة تحليل البناية من جديد وهل لعمر المبنى تاثير على اضافة طابق اظافي رغم وجود التشققات فية مع الشكر
    السلام عليكم..

    لا أعتقد أننا قادرين على دراسة مدى تحمل العناصر الإنشائية في المبنى لإضافة طابق إضافي دون القيام بتحليل المبنى من جديد..

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    أتفق تماما مع راي الأخ أبو الحلول بوجوب اعادة تحليل ودراسة البناء وأضيف عليه, أنه يجب دراسة وضع البناء الحالي بعد 15 سنة والتحري عن مواضع وأسباب التشققات المذكورة قبل اتخاذ أي قرار

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    فعلا اوافق رأى م. ابو الحلول

    لكن عامه وبالحاله الطبيعيه فاللبشه تشيل وتشيل وتشيل
    لسه بقى الأعمده كقطاعات وليس كتسليح
    والكمرات كتسليح

    أما بعد 15 سنه والتشققات يبقى عمل تحليل للمبنى على الحاله المعاصره كما قال المهندس أبو الحلول

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML