دورات هندسية

 

 

سؤال :الرطوبة العالية وتاثيرها على مجاري الهواء

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الغريب الضائع
    الغريب الضائع غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال :الرطوبة العالية وتاثيرها على مجاري الهواء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    عندي سؤال للاخوة:

    في فصل الصيف وعندما تكون درجة الحرارة عالية والرطوبة عالية جدا نواجه مشكلة تكثف الهواء علي مجاري تزويد الهواء الداخلية وبالتالى يتكثف ويصبح ماء مما يتسبب في اضرار من تلف الاثاث وغيرة.... فارجو المساعدة ماهو الحل؟؟؟؟؟؟؟

    وشكرا

  2. [2]
    adooool
    adooool غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية adooool


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الحل العزل الجيد لمواسير الشل وتر والدكتات واماكن تجمع الماء في صحن التصرييف والحرص علي عدم بقاء الماء في صحن التصرييف
    يعني تكون مواصير تصريف المياه منخفظة اكثر من الوحدة ومائلة ناحية ماسورة التصرييف


    وعلى فكرة هذي من المشاكل الدائمة والمستمرة وخاصة على الاماكن الساحلية


    تخيل انا عملي في جدة وعلى البحر وهذا النوع من المشاكل اصادفة بشكل يومي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الغريب الضائع
    الغريب الضائع غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكرك اخي Adoool على الاستجابة السريعة. وهدا فعلا ما نواجهة في الدمام:

    حاولنا وجربنا كثير من الطرق ومن ضمنها التى دكرتها انت وخفت المشكلة ولكن لم تنتهي. لا زال الهواء يتكثف على عازل مجرى الهواء الداخلي بالرغم من اننا نغلق النوافد لكي لا نسمح لرطوبة بالدخول الى المكاتب.

    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    adooool
    adooool غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية adooool


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو الرد على استفساراتي

    هل مجاري الهواء مكشوفة للهواء الخارجي ام هي مخفية بين السقف الاصلي والسقف المستعار

    هل يوجد فتحات او ثقوب في المنطقة التي بين السقفين لدخول هواء خارجي من الخارج

    ماذا عن نظام التهوية في المبني كيف طريقة عملة

    هل الوحدة الفان كويل او مناولة الهواء تاخذ نسبة من الهواء الخارجي يعني فرش اير

    0 Not allowed!



  5. [5]
    الغريب الضائع
    الغريب الضائع غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الرد

    اشكرك جدا اخى عدول(Adool ) على اهتمامك واسف على التاخير نظرا لكثرة تنقلي خلال شهر رمضان

    • الدكت مخفي بين السقف والسقف المستعار
    • لايوجد اى فتحات من الخارج الى الداخل
    • المبني يتكون من دور واحد والعديد من المكاتب ويستخدم في المبنى نظام الوحدات المدمجة (package unit).
    • الوحدة تاخد نسبة من (fresh air) تقريبا 10%

    ولكن قد يكون بعض الهواء الخارجي يدخل الي المبنى من الابواب الرئيسية حين استخدامها للخروج والدخول ولكن بعيدة عن المكاتب . وجميع المكاتب والممرات مكيفة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    adooool
    adooool غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية adooool


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل فكرت في استخدام الستائر الهوائية على الابواب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    احمد عبد الرازق سل
    احمد عبد الرازق سل غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    مشكلة تكاثف الماء على سطح دكتات التكييف ياتي من ان سطح الدكن درجة حرارته منخفضة عن درجة الندى للهواء المحيط بالدكت والذي غالبن ماتكون درجة حرارته درجة حرارة المكان المكيف وحل هذه المشكلة يتمثل فقط في استخدام عازل حول الدكتات وكلما ذود الفرق في درجة الحرارة بين داخل الدكت وخارجه كلما لزم استخدام عازل بسمك اكبر فحل هذه المشكلة يكمن اساسا في سمك طبقة العزل التي تجعل درجة حرارة سطح العزل اكبر من درجة الندى للهواء خارج العزل.
    هذه نبذة مختصرة عن حل المشكلة اما الاسس التي يبنى عليها حساب سمك العزل فتحتاج ان يكون المتلقى على دراية كاملة بخريظة السيكرومتري ودوائر السيكرومتري وفقنا الله واياكم الى مافيه خير البلاد والعباد.
    أ.د. احمد سلطان كلية الهندسة جامعة المنصورة مصر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 2,294
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    sultan0b
    sultan0b غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هناك نظام ازالة الرطوبة (دي هيومدتي فاير) ويركب في وحدة مناولة الهوا(ahu) ز

    0 Not allowed!



  10. [10]
    egystorm
    egystorm غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 169
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 9
    اكيد العزل الخارجى تلف واصبح لا يقوم بالعزل الحرارى نتيجة دخول الماء لية فراجع صلاحيتة وقم بتغييرة مع زيادة كثافة العزل الجديد

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML