دورات هندسية

 

 

استخدام المتعادل(النيوترل) كتأريض للدوائر الكهربائية

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24
  1. [11]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ السائل الكريم
    يمكن اسستخدام النيوترال كأرضي ولكن بشرط مهم واساسي هو ان ان تضمن ان النيوترال لاينقطع عن الدائره ..وبعكسه سيكون الجهاز قاتلا وخطرا ولا مزاح في هذه الامور ابدا .....
    وفي مثل هذه الحلات التي يستخدم فيها النيوترال بنفس الوقت كأرضي ..يرمز له بـ PENوهي تعني بالعربيه
    نيوترال وحمايه ارضيه .... و بهذه الحاله يجب استخدام جهاز حماية النيوترال اما لعموم المنزل او لجهاز بمفرده وبما انك تريد فقط حماية جهاز النشاف وحده ... فأرجو منك زيارة الرابط التالي فتجد فيه السوكت الخاص الذي يضمن لك افضل حمايه ...
    http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/f3d710d1b568d0dec1256e2a003caa0f/$File/392V52.pdf

    ولا اعرف ان كنت حضرتك كهربائي ام لا وانصحك ان تترك الامر الى احد المختصين كون الموضوع يحتاج الى شروط سلامه ,, وياريت ان تخبرني انت في اي دوله لو سمحت ؟؟
    مع التقدير

    0 Not allowed!



  2. [12]
    الشماخ
    الشماخ غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    طيب لوكنت ساكن في شقة ولايوجد بها ارضي والكهرب 3فيز
    كيف ممكن اوصل ارضي

    0 Not allowed!



  3. [13]
    الشماخ
    الشماخ غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    طيب لوكنت ساكن في شقة ولايوجد بها ارضي والكهرب 3فيز
    كيف ممكن اوصل ارضي

    0 Not allowed!



  4. [14]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    عزيزي يمكن شراء هذا الجهاز وربطه للشقه كاملا وهو يقوم بحماية تامه 100%
    حيث موجود منه وبقدره 63 امبير موزعه على ثلاثة اطوار ,,,,, اعملوا لي دعايه جيده وانا مستعد لفتح شركة حماية كهربائيه للمنازل والشقق في بلدكم ,,, وشقتك اول واحده ببلاش ... واسمه Rds

    0 Not allowed!



  5. [15]
    الشماخ
    الشماخ غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اشكرك على العرض المغري
    واتنى ان تشرح طريقة عمل الجهاز

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عبدالسلام الجناينى
    عبدالسلام الجناينى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذا السؤال نال حظ وافر من الردود ولكن الردود من دول مختلفة استخدم فيها تعليفات مختلفة0 النوترل هو طرف تعادل يكون محول القدرة موصل ستار نجمة هذة التوصيلة بها نقطة نجمية او نقطة تعادل وفى بعض الدول يطلق عليها ارضى وايضا فى بعض المرات يتم الغائها ويستعيض عنها بزرع بارات ارث وياخذ بدل من مقطة التعادل ولاكن يكون هناك خطورة لو تم تاريض اجسام الاجهزة بنقطة التعدل ارضى الشبكة لانة ممكن يقوم احد فنيين الشبكة بتبديل هذا الطرف بفازة على سبيل الخطىء ويفضل زرع ثلاث بارات ارث من النحاس الاحمر بطول يصل الى مكان الرطوبة فى الارض ويكون حولة ملح وفحم وهذا الطرف يتم تاريض جسم الاجهذة بة لوحدث التصاق طرف فاز بالجسم يحدث قصر بالدائرة ويفصل القاطع 0 وممكن تركيب جهاز ارث لكش لذيادة الامان 0

    0 Not allowed!



  7. [17]
    فني تبوك
    فني تبوك غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وفاق الجصاني مشاهدة المشاركة
    عزيزي يمكن شراء هذا الجهاز وربطه للشقه كاملا وهو يقوم بحماية تامه 100%
    حيث موجود منه وبقدره 63 امبير موزعه على ثلاثة اطوار ,,,,, اعملوا لي دعايه جيده وانا مستعد لفتح شركة حماية كهربائيه للمنازل والشقق في بلدكم ,,, وشقتك اول واحده ببلاش ... واسمه Rds
    ماهي طريقة عمل الجهاز وكم سعره

    0 Not allowed!



  8. [18]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم
    اسف لهذا الرد المتاخر بعض الشئ ولكن
    سعر الجهاز هو بحدود 150 دولار تقريبا ومن مناشئ متعدده بالنسبه الى 63 امبير لكل طور من الاطوار المنزليه
    ومبدء عمله ياعزيزي هو انه يقوم بتفرع النيوترال من نقطة دخوله الى الجهاز واخذ وصله منه توصل بالارضي مباشره
    اما النيوترال فهو يدخل الى الجهاز مع الاطوار الثلاثه اي ان سيطرة القطع تكون على الاطوار والنيوترال بوقت واحد ...ومبدء عمل الجهاز هو ان تكون جميع التيارات الماره في الخطوط - الفاز - مساويه الى التيارالمار بالنيوترال ..في حالة تسريب تيار مقداره 3 مللي امبير ....يفصل القاطع المنزل نهائيا عن مصدر الطاقه المجهزه
    مما يتيح افضل واحسن حمايه للمستهلك
    ان شاء الله تكون اجابتي واضحه
    لم تخبرني باي دوله حضرتك ؟؟ لا تخاف مانعمل شركة منافسه ههههه

    0 Not allowed!



  9. [19]
    الشماخ
    الشماخ غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكراً على الشرح
    وارسلت لك رسالة خاصة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    م:عبدالحميد
    م:عبدالحميد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م:عبدالحميد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 98
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    لا يابو سهل
    توصيل الجهاز بهذه الطريقه قد يصلح فى بلادهم ولكن لا يصلح فى بلادنا.
    انا آسف .. أنا فى المكتب دلوقتـى وموش عارف احط رسـم مع هذه الإجابه.
    لما أروح البيت حاعمل الرسم وأضعه على المشــاركه
    تحياتى
    السلام عليكم
    نشكر العملاق الكبير المهندس - محمد عبدالرحمن علام لوجوده في هذا المنتدى لنستفيد من فيض علمه وكثيرا دعوته للمشاركة واخيرا فوجئت بوجوده معنا ولكني كنت اعذرة لكثرة مشاغلة اعانه الله
    وننتظر منه المزيد والمزيد
    ابنكم وتلميذكم - عبدالحميد عبدالله

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML