دورات هندسية

 

 

سؤال عن اختلاف تردد المصدر مع اختلاف الاحمال علية

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    عمرو محمد جودة
    عمرو محمد جودة غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن اختلاف تردد المصدر مع اختلاف الاحمال علية

    السلام عليكم
    لماذا يختلف التردد مع الزمن بالنسبة للمولد؟ وما علاقة الاحمال باختلاف التردد؟وكيف يتم تثبيت التردد؟ وما تاثيرة علي القدرة الخارجةمن المولد؟مبينا تاثير اختلاف التردد علي الاجهزة المنزلية ولكم كل الشكر
    ارجو الافادةفي هذا الموضوع

  2. [2]
    عمرو محمد جودة
    عمرو محمد جودة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة يا ريت حد يجاوبلي علي السؤال
    علي فكرة انا لسة طالب وخناني جدا الموضوع دة
    ارجو الافادة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو محمد جودة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لماذا يختلف التردد مع الزمن بالنسبة للمولد؟
    من قال ذلك
    هل لو وضعت عداد للتردد على المنبع بالمنزل وهو صادر من مولد تجده الصبح خمسين والظهر 75 مثلا؟
    وما علاقة الاحمال باختلاف التردد؟
    لو موتور فسرعته تعتمد على التردد
    لو ساعة أم منبه يتأثر التوقيت بالردد
    لو غير ذلك لا تفرق كثيرا
    وكيف يتم تثبيت التردد؟
    التردد يعتمد على سرعة دوران المولد
    بتثبيت سرعة الدوران يثبت التردد
    وما تاثيرة علي القدرة الخارجةمن المولد؟مبينا تاثير اختلاف التردد علي الاجهزة المنزلية ولكم كل الشكر
    ارجو الافادةفي هذا الموضوع
    القدرة الخارجة تعتمد على الحمل فهو الذى يسحب التيار
    إن كان حمل حثى أو سعوى يعتمد التيار على التردد و إن كان مقاومة أومية فقط لا يعتمد على التردد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    كنعان علي
    كنعان علي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Ns=60fs/2p
    حيثNsتمثل السرعة التزامنية
    fs مثل تردد المصدر
    2p تمثل عدد ازواج الاقطاب
    وبذلك تكون العلاقة طردية بين التردد والسرعة لغرض زيادة القدرة لكن لايمكن زيادة التردد الى ما لانهاية
    وتعتبر هذه من طرق السيطرة على المكائن

    0 Not allowed!



  5. [5]
    أبو أحمد الغزاوي
    أبو أحمد الغزاوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو محمد جودة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لماذا يختلف التردد مع الزمن بالنسبة للمولد؟ وما علاقة الاحمال باختلاف التردد؟وكيف يتم تثبيت التردد؟ وما تاثيرة علي القدرة الخارجةمن المولد؟مبينا تاثير اختلاف التردد علي الاجهزة المنزلية ولكم كل الشكر
    ارجو الافادةفي هذا الموضوع
    عند تشغيل مولد الطاقة بدون أحمال مثلاً تجده يعمل 3000 لفة في الدقيقة وبعد التحميل سوف يصبح هنالك بطأ في حركة المولد هذا البطأ يعني أن اللفات أصبحت أقل وبالتلي التردد أقل ولذلك نجد المولد يزيد من كمية النفط مما يزيد من عزم المولد وهكذا ..... !!!!

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو محمد جودة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لماذا يختلف التردد مع الزمن بالنسبة للمولد؟ وما علاقة الاحمال باختلاف التردد؟وكيف يتم تثبيت التردد؟ وما تاثيرة علي القدرة الخارجةمن المولد؟مبينا تاثير اختلاف التردد علي الاجهزة المنزلية ولكم كل الشكر
    ارجو الافادةفي هذا الموضوع
    اخى العزيز
    لفهم هذا الموضوع سناخذ الشبكة الكهربائية المصرية كمثال
    تردد الشبكة 50 hz التردد ليس ثابت على ال50 ولكنه يتارجح حولها بحيث لا يتعدى+ او - 5%
    ولكن لماذا يتارجح
    المعروف ان الشبكة عبارة عن مجموعة من المولدات الكهربية تعمل في تناغم لتغذية الاحمال الكهربية
    بحيث انه في اى لحظة يكون القدرة المولدة من المولدا ت تساوى القدرة المستهلكة في الاحمال
    عندها تكون الشبكة مستقرة ويكون التردد ثابت عند قيمة معينة وليكن50 hz
    اذا حدث زيادة في القدرة المستهلكة عن القدرة المولدة وذلك مثل دخول حمل جديد علي الشبكة او خروج احد المولدات من الشبكة فان تردد الشبكة يقل وتزيد القدرة المولدة من المولدا ت الموجودة علي الشبكة الي ان يحدث الاستقرار وتتساوى المولدة مع المستهلكة والعكس يحدث اذا حدث نقص في القدرة المستهلكة عن القدرة المولدة وذلك مثل خروج حمل من الشبكة اودخول احد المولدات فان تردد الشبكة يزداد وتقل القدرة المولدة من المولدا ت الموجودة الي ان يحدث الاستقرار وتتساوى المولدة مع المستهلكة
    اي ان التردد يعبر عن حالة الاتزان بين الاحمال والمولدات
    اي ان زيادة الاحمال تؤدى الي نقص التردد والعكس اي ان التردد يتغير باستمرار مع تغير الاحمال
    وتحاول مراكز التحكم في الشبكا ت الكهربية تثبيت التردد عند قيمة معينة (50 hz فى مصر مثلا )وذلك عن طرىق التحكم الدائم في الاحمال او المولدات(ادخال واخراج الاحمال او زيادة او تقليل القدرة المولدة) بحيث لا يزيد الاختلاف عن + او - 5%
    اما تاثير التغير في الردد علي الاحمال فهذا موضوع كبير ويكفى ان تعرف ان محاولا ت الشبكات الكهربية تثبيت التردد ماهى الا للحفاظ علي الاحمال

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نعيم الياس
    نعيم الياس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للاستاذ اشرف غانم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    ليس لي تعليق على كلام الاستاذ اشرف غانم ولاكني أوكدعلى الجملة( بحيث لا يزيد الاختلاف عن + او - 5%)....مع الشكر

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  9. [9]
    engineer_mohammed7
    engineer_mohammed7 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية engineer_mohammed7


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف غانم مشاهدة المشاركة
    اخى العزيز
    لفهم هذا الموضوع سناخذ الشبكة الكهربائية المصرية كمثال
    تردد الشبكة 50 hz التردد ليس ثابت على ال50 ولكنه يتارجح حولها بحيث لا يتعدى+ او - 5%
    ولكن لماذا يتارجح
    المعروف ان الشبكة عبارة عن مجموعة من المولدات الكهربية تعمل في تناغم لتغذية الاحمال الكهربية
    بحيث انه في اى لحظة يكون القدرة المولدة من المولدا ت تساوى القدرة المستهلكة في الاحمال
    عندها تكون الشبكة مستقرة ويكون التردد ثابت عند قيمة معينة وليكن50 hz
    اذا حدث زيادة في القدرة المستهلكة عن القدرة المولدة وذلك مثل دخول حمل جديد علي الشبكة او خروج احد المولدات من الشبكة فان تردد الشبكة يقل وتزيد القدرة المولدة من المولدا ت الموجودة علي الشبكة الي ان يحدث الاستقرار وتتساوى المولدة مع المستهلكة والعكس يحدث اذا حدث نقص في القدرة المستهلكة عن القدرة المولدة وذلك مثل خروج حمل من الشبكة اودخول احد المولدات فان تردد الشبكة يزداد وتقل القدرة المولدة من المولدا ت الموجودة الي ان يحدث الاستقرار وتتساوى المولدة مع المستهلكة
    اي ان التردد يعبر عن حالة الاتزان بين الاحمال والمولدات
    اي ان زيادة الاحمال تؤدى الي نقص التردد والعكس اي ان التردد يتغير باستمرار مع تغير الاحمال
    وتحاول مراكز التحكم في الشبكا ت الكهربية تثبيت التردد عند قيمة معينة (50 hz فى مصر مثلا )وذلك عن طرىق التحكم الدائم في الاحمال او المولدات(ادخال واخراج الاحمال او زيادة او تقليل القدرة المولدة) بحيث لا يزيد الاختلاف عن + او - 5%
    اما تاثير التغير في الردد علي الاحمال فهذا موضوع كبير ويكفى ان تعرف ان محاولا ت الشبكات الكهربية تثبيت التردد ماهى الا للحفاظ علي الاحمال
    أخى العزيز ..........الأحمال ليس لها علاقة بالتردد ..خروج أحد الاحمال أو دخوله وخروج احد المولدات أو دخوله ليس له علاقة بالتردد ..........سرعة المولدات فقط هى الموثر الوحيد فى التردد سواء بالزيادة او بالنقصان ..............تحياتى

    0 Not allowed!



  10. [10]
    dandasvc
    dandasvc غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/t100989.html#ixzz26TlwmDv7

    أخى العزيز ..........الأحمال ليس لها علاقة بالتردد ..خروج أحد الاحمال أو دخوله وخروج احد المولدات أو دخوله ليس له علاقة بالتردد ..........سرعة المولدات فقط هى الموثر الوحيد فى التردد سواء بالزيادة او بالنقصان ..............تحياتى
    سلام عليكم الباشمهندس اشرف غانم اجاب بافضل اجابه وفى راى اجابه كافيه .جزاه الله خيرا.ويا engineer mohammed7 اود ان اقول لك ان الاحمال لها علاقه مباشره بالتردد حيث انه فى حاله زياده الحمل اى يزيد التيار المسحوب مما يزيد من القوه الدافعه العكسيه مما يقلل من سرعه دروان العمودد الدوار وبالتالى يقل التردد لان العلاقه بين السرعه والتردد هى ويتم التحكم فى التردد بواسطه load frequency control بالاضافه الى متحكم piلتحسين الخطا ولكم ودى

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML